Message par Rod766 »

Bonjour,

Ma pompe à chaleur Daikin Alherma HT avec ecs de 200 litres fait une errur A06 quelques minutes après que l'ECS commence à chauffer.

Quelqu'un à t'il un idée sur cette erreur ?

Cordialement
Idoubi
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : ven. mars 15, 2024 6:18 pm

Re: Daikin Alherma HT code A6 lors du chauffage ECS

Message par Idoubi »

carlos55
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
Localisation : Meuse

Re: Daikin Alherma HT code A6 lors du chauffage ECS

Message par carlos55 »

bonjour
j'ai eu ce code...,avant tout,regarde les températures de sortie et d'entrée eau,après plusieurs contrôles,une sonde de température était hs....l'eau en entrée était plus chaude qu'en sortie...,code erreur pac ...