Messagepar dbercy » Mar Fév 28, 2017 12:50 pm

bonjour

il est mentionné sur la doc de la régulation WPMII de rajouter une interface WPM-RBS pour connecter les circulateurs à haute efficacité car ceux ci ne doivent pas être directement connectés à la régulation.
or en observant le tableau des caractéristiques du gestionnaire et particulièrement celui des charges max admissibles des relais, les intensités max sont de 2A:
WPMII.JPG


et je constate que l'interface WPM-RBS ne fait pas mieux!:
WPM-RBS.JPG


alors à quoi bon utiliser ce module si les limites admissibles sont les mêmes?

il semblerait que l'intensité de démarrage d'un circulateur haute efficacité soit le double de sa valeur nominale, donc en prenant une puissance de 75w soit 0,34A, on serait donc au max à 0,7A donc bien loin des 2A autorisés pour chaque sortie relais de la WPMII !

qui a installé ce module supplémentaire?
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5401
Inscription: Mar Déc 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines

Re: intérêt du module WPM-RBS?

Messagepar landtd57 » Mar Fév 28, 2017 11:05 pm

Bonsoir,

Si on lit bien, la puissance de coupure est en effet de 2A sur chacun des relais (WPM II et WPM-RBS)
Or, la différence et l'intensité de pointe admissible, qui est de 65A pour le WPM-RBS

Concernant l'intensité de démarrage des circulateurs, elle varie en fonction du type de circulateur haute efficacité.
Le WPM-RBS a été commercialisé à la sortie des circulateurs haute efficacités, mais n'est plus nécessaire aujourd'hui avec les nouveau circulateur commercialisés par STIEBEL avec les PAC traditonnelle.
Il est encore nécessaire avec les PAC grosse puissance.

Nous avons d'ailleurs déjà abordé ce sujet Dbercy.
Si ton type de circulateur a une faible intensité de démarrage, alors tu peux t'en passer.
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 420
Inscription: Ven Déc 21, 2007 11:37 pm
Localisation: Moselle

Re: intérêt du module WPM-RBS?

Messagepar dbercy » Mer Mar 01, 2017 10:20 am

landtd57 a écrit:Nous avons d'ailleurs déjà abordé ce sujet Dbercy.
Si ton type de circulateur a une faible intensité de démarrage, alors tu peux t'en passer.

bonjour

c'est vrai que nous en avons déjà parlé, je voulais juste élargir le débat et voir si certains avaient montés ce type de nouveaux circulateurs haute efficacité sans avoir pour autant installé l'interface relais WPM-RBS.

j'ai aussi posé la question a un technicien qui travail dans un BE et qui m'a confirmé que l'intensité de démarrage de devait pas dépasser le double de l'intensité nominale. Le souci c'est que les fabricants ne mentionnent pas cette intensité de démarrage sur les caractéristiques de leurs circulateurs, ce qui est pourtant primordiale pour les régulations!

j'ai moi même remplacé mon ancien WILO star RS par un haute efficacité SALMSON sans me poser la question si mon CAREL pourrait supporter car il me semblait qu'en divisant la puissance de mon circulateur par 3 je ne courrais aucun risque, STIEBEL m'a interpellé sur cette question avec son WPM-RBS.