Portes ouvertes : visite d'une installation Stiebel Eltron

Message par breteau »

Dans le cadre d'une "porte ouverte", je viens de visiter une installation Stiebel Eltron air/eau WPL33 qui assure le chauffage et l' ECS.

Installée depuis juin 2006 cette PAC remplace une chaudière fuel.
Seule la chaudière et sa citerne ont été enlevées, les radiateurs en fonte (17 en tout) ont été conservés.
La maison qui fait environ 200 m² sur 3 niveaux existe à ma connaissance depuis plus de 20 ans.
Les fenêtres ont été remplacées il y a un an : PVC double vitrage.
Murs de briques avec une lame d'air, isolation de laine de verre sous toiture.

Bilan 4 mois plus tard :
ECS satisfaisante, eau à 60°C au robinet. (bien que connaissant le principe de fonctionnement, le propriétaire s'étonne quand même qu'on puisse obtenir cette température à partir de l'air !)
Le ballon de 350 ou 400 litres- je ne sais plus- est chauffé en une heure pendant la nuit.

Le chauffage a été mis en route il y a 3 semaines :
- aucun problème de réglage ;
- le propriétaire déclare un meilleur confort de chaleur ;
- pour une consigne intérieure de 21°C il constate que ses radiateurs sont "froids" mais qu'il a bien 21°C dans la pièce comme demandé.

Ayant augmenté la température de consigne, il met la PAC en route et tous les visiteurs de vérifier que le bruit émis est certes audible mais très raisonnable. Et chacun de penser que cela n'est pas gênant et que cela ne devrait pas poser de problème avec le voisinage.

Petit plus et clin d'oeil :
Question WAF tout est OK, madame est contente.
*Woman Acceptance Factor
:wink:
Avatar du membre
Alex25
Très assidu
Très assidu
Messages : 126
Enregistré le : jeu. mai 25, 2006 6:26 pm
Localisation : Doubs

Message par Alex25 »

meme impresion que toi lorsque j'ai visite une installe en WPL33 ;)
Avatar du membre
turbojf
Très assidu
Très assidu
Messages : 138
Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
Localisation : Seine Maritime
Contact :

Message par turbojf »

Bonsoir,

Etant utilisateur d'une WPL33, je confirme également cet effet radiateurs froids, exemple à cet instant, voyez le relevé de températures:

T° Ext= 14
T° Int= 21
T° départ=27.5
T° retour=26.5

A votre avis, quel peut être le COP avec ces valeurs ?

Je vais mettre une bûche dans l'insert pour réchauffer mes radiateurs. :lol:
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center

Message par gael »

bonjour
et le prix

parce que la le WAF peut s'étouffer :wink:
Avatar du membre
Alex25
Très assidu
Très assidu
Messages : 126
Enregistré le : jeu. mai 25, 2006 6:26 pm
Localisation : Doubs

Message par Alex25 »

gael a écrit :bonjour
et le prix

parce que la le WAF peut s'étouffer :wink:


:lol: :lol: :lol:
Avatar du membre
breteau
Assidu
Assidu
Messages : 66
Enregistré le : lun. oct. 09, 2006 7:03 am
Localisation : Sarthe-72

Message par breteau »

Le prix ?
Comparable à ceux déjà évoqués sur le forum.
Si j'ai bien compris, environ 19 000€.
La PAC seule environ 10 000€, circulateurs, tuyaux isolés, régulation, commande à distance, ballon tampon 700l, 6 sondes, chauffe-eau 400l pour ECS, raccordements hydrauliques, coffret électrique, équilibrage des phases (car passage en triphasé), main d'oeuvre, démontage et dépose de la chaudière précédente...et j'en oublie peut-être. La prestation avait l'air très complète.
Prêt vivrelec.

Bien entendu, avec une installation somme toute récente (juin 2006), iln'a pas pu nous présenter de chiffres de consommation significatifs.

Pourvu que la WAF ne s'étouffe pas !

:lol:
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4512
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Bonjour,

même sensation avec ma PAC (Technibel PHRT16); température extérieure de 13°; consigne à 21°; retour d'eau à 25/26°, les radiateurs sont "froids" mais on sent du chaud qui s'en élève.

Impression WAF (ce terme va rester :lol:); j'ai froid les radiateurs sont froid :shock: ; "attend chérie, lorsqu'il fera vraiment froid il seront plus chauds..." mais en fait il fait bien entre 21 et 22°; c'est la sensation de paroie froide, ça disparaîtra avec la baisse des températures extérieures.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center

Message par gael »

si la WAF est frileuse il faut la réchauffer!!! et y'a des moyens bien plus agréables que les PAC :lol: :lol: :lol:
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

gael a écrit :si la WAF est frileuse il faut la réchauffer!!! et y'a des moyens bien plus agréables que les PAC :lol: :lol: :lol:
... et sans doute bien plus écologique aussi :mrgreen:

Bon Dimanche
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Si tu n'utilises pas le latex :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
tili67
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm

Message par tili67 »

Pour moi avec 9°C Ext. j'ai 36°c en retour radiateur.
Je ne dirai pas que mes radiateurs sont froids en c moment mais au alentour de 0°C ca chauffe pas mal.