Message par copalp »

Alors, elle a encore assez de fluide ou pas cette PAC :?:

Ton installateur n'a pas mis le nez dedans pour voir si tout est OK ?

Elle fonctionne avec quel réfrigérant R407C, R410A ?

Les gaz à 120 °C c'est vraiment pas bon ça, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps : risque de dégradation de l'huile, risque de surchauffe des bobinages du moteur.
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
Avatar du membre
Fabrice Faucheux
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
Localisation : Saint-Bihy (22)
Contact :

Message par Fabrice Faucheux »

Tes conseils sont gratuits, mais ils sont stressants !! :?
enfin, demain matin, un technicien Stiebel vient sur place avec mon installateur !
Promis, dés que le diagnostic est fait, je le poste sur le forum

Merci en tout cas de te préoccuper de mon soucis
Fabrice
Alain P
Très assidu
Très assidu
Messages : 193
Enregistré le : mer. nov. 29, 2006 5:08 pm
Localisation : Alpes

Message par Alain P »

Bonjour,

120 °C ! Copalp a raison, c'est limite pour le compresseur !

Ces chauffagistes qui installent des PACs et qui doivent tout de suite appeler le fabricant pour se débrouiller, c'est la joie ! :(

Bon courage en tout cas !
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite

Message par Pivert »

salut les frileux :lol:
Bin z'avez tort et raison :roll:
les compresseurs actuels (les anciens aussi en modèles pro.)acceptent + de 120° pendant des années MAIS n'aiment pas les courts cycles (arret, demarrage,arret,dem....)
Attention je parle des compresseurs reconnus sur le marché(copeland, bitzer, UH..) pas des sous-sous-sous... marques ou sèries test.
Ce qui fait qu'on préconise un ballon tampon pour faire tourner la bète assez longtemps
Donc no soucye
@+
Avatar du membre
Fabrice Faucheux
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
Localisation : Saint-Bihy (22)
Contact :

Message par Fabrice Faucheux »

Merci de me rassurer Guy !! :wink:
Le problème vient d'être trouvé : c'est le détendeur !
Le Technicien le demonte pour le nettoyer pour que ça marche en attendant la piece

voilà à + tard pour de nouveaux éléments
Fabrice
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite

Message par Pivert »

Fabrice Faucheux a écrit :Merci de me rassurer Guy !! :wink:
Le problème vient d'être trouvé : c'est le détendeur !
Le Technicien le demonte pour le nettoyer pour que ça marche en attendant la piece

voilà à + tard pour de nouveaux éléments
heu si il a démonté, nettoyé et rechargé en fluide ça doit marcher maintenant ??
non ?? :?:
Avatar du membre
Fabrice Faucheux
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
Localisation : Saint-Bihy (22)
Contact :

Message par Fabrice Faucheux »

Le technicien a nettoyé la pièce. Il y avait des particules dans le détendeur.
Aux dernières nouvelles le technicien envoie le rapport à stiebel qui decidera s'il faut changer la piece.
Pour l'instant, la PAC refonctionne normalement.
Il faut que l'on surveille fréquemment nous a indiqué le technicien.
D'où viennent ces particules ? Mystère

La suite au prochain n° !
Fabrice
Avatar du membre
Fabrice Faucheux
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
Localisation : Saint-Bihy (22)
Contact :

Message par Fabrice Faucheux »

Bonjour Guy,

A la vue de vos différentes réponses, je pense que vous connaissez bien le matériel Stiebel Eltron.
Lors de mes incidents, les réglages ont été souvent modifiés. Pour revenir à des réglages plus corrects, pouvez vous l'indiquer les réglages par défaut de la température sur les deux circuits (plancher chauffant (circ 1) + radiateurs (circ 2) ?
Pouvez vous également les réglages par défaut pour chauffer la maison à 21°C en confort et à 18 °C en réduit ?
L'arrivée de la source est entre 8°C et 9,5 °C
Si vous avez besoin de plus d'infos, indiquez le moi

Merci
Fabrice
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite

Message par Pivert »

bonjour
est ce qu'il à la doc 'instructions de mise en servce' de la bète :shock:
si oui lundi j'enverai les parametres qui vont bien
bon w-end

là je saute sur ma meule et je vais faire les marchés de noel de l'aut' coté de la frontière
hips :oops:
Avatar du membre
Fabrice Faucheux
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
Localisation : Saint-Bihy (22)
Contact :

Message par Fabrice Faucheux »

Moi j'ai la doc livré avec la PAC
Bon week end sur ta meule !! Et bonjour à nos amis allemands !
Ok pour lundi pour les infos

Auf Wiedersehen
Fabrice
Avatar du membre
Fabrice Faucheux
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
Localisation : Saint-Bihy (22)
Contact :

Message par Fabrice Faucheux »

Voici trois photos de l'installtion :

Image
Image
Image
Fabrice
Avatar du membre
Fabrice Faucheux
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
Localisation : Saint-Bihy (22)
Contact :

Message par Fabrice Faucheux »

Infos de mon installateur : suite à mon soucis et malgré le nettoyage du détendeur, Stiebel souhaite changer la pièce.
A noter donc le sérieux du SAV de cette marque
Bravo
Fabrice
Avatar du membre
copalp
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 281
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
Localisation : Alpes Alt. 800m

Message par copalp »

Bonjour,

c'est bien plus prudent effectivement de changer le détendeur ... l'orifice de passage du fluide est très petit et le pointeau qui ajuste cet orifice pourrait se coincer. Bref le pb est résolu, tant mieux ! 8)

Les particules peuvent être les copeaux de cuivre, des résidus de brasure ou de la calamine ... Ce qui est surprenant, c'est que le filtre déshydrateur normalement monté juste en amont du détendeur devrait avoir retenu ces impuretées. Des photos de l'intérieur de la machine seraient intéressantes :wink:
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
Avatar du membre
Fabrice Faucheux
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
Localisation : Saint-Bihy (22)
Contact :

Message par Fabrice Faucheux »

Si je suis là pendant la réparation, je prendrais quelques photos !

En tout cas, encore bravo à Stiebel pour la réactivité !