Petit soucis Stiebel
Bonjour à tous
J’ai un léger soucis avec ma PAC Stiebel.Lorsque je bascule mon thermostat d’ambiance FE7 sur une position (confort, réduit ou programmée), la valeur de la température donnée par ce thermostat à la régulation est complètement aberrante (35° au lieu de 21° par exemple) et reste fixe.
De ce fait la PAC se coupe. J’ai fait changer la FE7 mais rien ne change.
En tripotant et tapotant ce thermostat on lui fait dire un peu ce que l’on veut (erreur toujours en supérieur à la température réelle)
Est-ce que quelqu’un a déjà connu ce phénomène ou quelqu’un peut-il m’affirmer qu’en commutant au niveau du FE7 la température réelle ambiante ne change pas.
Merci de votre expérience.
J’ai un léger soucis avec ma PAC Stiebel.Lorsque je bascule mon thermostat d’ambiance FE7 sur une position (confort, réduit ou programmée), la valeur de la température donnée par ce thermostat à la régulation est complètement aberrante (35° au lieu de 21° par exemple) et reste fixe.
De ce fait la PAC se coupe. J’ai fait changer la FE7 mais rien ne change.
En tripotant et tapotant ce thermostat on lui fait dire un peu ce que l’on veut (erreur toujours en supérieur à la température réelle)
Est-ce que quelqu’un a déjà connu ce phénomène ou quelqu’un peut-il m’affirmer qu’en commutant au niveau du FE7 la température réelle ambiante ne change pas.
Merci de votre expérience.
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : lun. juil. 24, 2006 5:26 pm
- Localisation : 67
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
bonjour
le pb de la t° inconstante peut venir d'une courbe de chauffe incorrecte,
d'un parametrage ne correspondant pas à la réalité
d'un parametrage fe7... t° régulateur
d'équilibrage installation
gros binets thermostatiques pas zou mal réglés
ALOUETT'''
bref
c'est un métier
oualà
kénavo
le pb de la t° inconstante peut venir d'une courbe de chauffe incorrecte,
d'un parametrage ne correspondant pas à la réalité
d'un parametrage fe7... t° régulateur
d'équilibrage installation
gros binets thermostatiques pas zou mal réglés
ALOUETT'''
bref
c'est un métier
oualà
kénavo
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
Merci Turbojf de ton essai, tes résultats me rassure.
Après échange de la sonde FE7 et du câble de liaison, le problème demeure.
J'ai fonctionné en mode confort quelques temps et la régulation était correcte.
Or hier j'ai voulu me remettre en position horloge sur la FE7, du coup ma température ambiante réelle lue sur le régulateur est passé de 21,5 à 25° donc la PAC s'est mis en stand-by.............
Chaque fois que ma femme ouvre les fenêtres et passe en mode réduit sur la FE7 c'est galère de repasser en mode normal (j'ai quand même vu une temp. ambiance de 35°) et même en attendant une heure la valeur ne change pas.
J'attends un technicien de chez Stiebel ce soir et j'espère avoir une réponse!!!
Merci encore de ton essai
Après échange de la sonde FE7 et du câble de liaison, le problème demeure.
J'ai fonctionné en mode confort quelques temps et la régulation était correcte.
Or hier j'ai voulu me remettre en position horloge sur la FE7, du coup ma température ambiante réelle lue sur le régulateur est passé de 21,5 à 25° donc la PAC s'est mis en stand-by.............
Chaque fois que ma femme ouvre les fenêtres et passe en mode réduit sur la FE7 c'est galère de repasser en mode normal (j'ai quand même vu une temp. ambiance de 35°) et même en attendant une heure la valeur ne change pas.
J'attends un technicien de chez Stiebel ce soir et j'espère avoir une réponse!!!
Merci encore de ton essai
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : jeu. nov. 17, 2005 11:31 am
Bonjour,
Après passage du technicien de chez Stiebel,il a été convenu de changer la régulation WPM mais sans grande conviction.A priori L’EEPROM présente est une version 8 alors que les nouvelles sont déjà à la version 10.
Cette EEPROM est commune aux différentes types de PAC….alors attendons mercredi prochain pour voir les résultats.
Pour info FE7 déjà changée et câble de liaison également l’ancien était celui entre la chaudière et le thermostat d’ambiance (câble électrique 3x1,5 mm2), le nouveau est un câble blindé avec blindage mis à la masse)
Bien à vous
Après passage du technicien de chez Stiebel,il a été convenu de changer la régulation WPM mais sans grande conviction.A priori L’EEPROM présente est une version 8 alors que les nouvelles sont déjà à la version 10.
Cette EEPROM est commune aux différentes types de PAC….alors attendons mercredi prochain pour voir les résultats.
Pour info FE7 déjà changée et câble de liaison également l’ancien était celui entre la chaudière et le thermostat d’ambiance (câble électrique 3x1,5 mm2), le nouveau est un câble blindé avec blindage mis à la masse)
Bien à vous
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : dim. mars 19, 2006 1:21 pm
probleme FE7
Bonjour à tous,
je me permets de réagir à ce sujet car je posséde une PAC Stiebel WPF13 depuis quelques mois, avec une FE7 et depuis le debut j'ai eu des problemes avec cette sonde d'ambience. La température mesurée variait tout le temps, et j'ai exactement eu le même type de probleme que Tataneb, température indiquée sur la pac 35° au lieu de 22° et donc la pac ne se mettait plus en route. Pour résoudre le probleme, je faisais un reset de la pac en coupant le courant un instant. En final, je l'ai débranché definitivement la sonde et depuis plus de pb. Mais ce n'est pas vraiment la solution.
Pour info le cable qui relit la pac à la sonde est un cable reseau informatique cat5 qui servait avant à relier la sonde d'ambience de ma chaudière fioul Buderus et cela sans aucun probleme.
je me permets de réagir à ce sujet car je posséde une PAC Stiebel WPF13 depuis quelques mois, avec une FE7 et depuis le debut j'ai eu des problemes avec cette sonde d'ambience. La température mesurée variait tout le temps, et j'ai exactement eu le même type de probleme que Tataneb, température indiquée sur la pac 35° au lieu de 22° et donc la pac ne se mettait plus en route. Pour résoudre le probleme, je faisais un reset de la pac en coupant le courant un instant. En final, je l'ai débranché definitivement la sonde et depuis plus de pb. Mais ce n'est pas vraiment la solution.
Pour info le cable qui relit la pac à la sonde est un cable reseau informatique cat5 qui servait avant à relier la sonde d'ambience de ma chaudière fioul Buderus et cela sans aucun probleme.
PAC STIEBEL WPF13 EAU-EAU sur nappe
-
- Assidu
- Messages : 67
- Enregistré le : mer. févr. 22, 2006 4:53 pm
D'accord avec toi mais y a tout de même un petit soucis avec la FE7. J'ai le même problème, l'installateur l' a déconnecte et cela marche très bien en loi d'eau simple donc ca va mais bon, l'installateur n'a pas d'explication? (sonde et cable sont OK, problème wpmi???) alors certains craquent.... et bidouillent...