Expériences diverses

Répondre
Avatar du membre
turbojf
Très assidu
Très assidu
Messages : 138
Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
Localisation : Seine Maritime
Contact :

Expériences diverses

Message par turbojf »

Bonjour,

Il y a quelques jours, je me suis amusé :lol: un peu avec ma machine en procédant à un comparatif, condition première, une température extérieure >=10° et une bonne réserve de puissance:
légende:
- rouge = départ
- bleu = retour
- rose = intérieur
- noir = extérieur
- vert = ballon PAC

n°1, exploitation au maximum des plages HC (1:00 - 7:00, et 12:30-14:30)
un peu frais en fin de soirée, de réelles économies en €, mais sollicitation supérieure de la machine.
consigne = 22° et 18°, cycle des pompes = ON
Image


n°2 retour en mode confort continu, mon paramétrage habituel, consigne 20.1°, cycles des pompes =OFF
le confort absolu via un mode de chauffage qui sait se faire oublier, quelques € en plus, un COP moyen >.
Image


A+
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
Avatar du membre
turbojf
Très assidu
Très assidu
Messages : 138
Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
Localisation : Seine Maritime
Contact :

Pour les curieux, fréquence des dégivrages de ma WPL33

Message par turbojf »

Grossièrement, un dégivrage toutes les 4 heures en ce moment.

Image

A suivre
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite

Message par Pivert »

salut
tres interessant ça
à suivre avec interet
:wink:
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
Avatar du membre
turbojf
Très assidu
Très assidu
Messages : 138
Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
Localisation : Seine Maritime
Contact :

loi d'au

Message par turbojf »

Bonjour,

Toujours pour les curieux, ci-dessous représentation graphique du comportement de la régulation par loi d'eau sur décembre. Les droites oranges soulignent la tendance actuelle.
Au centre en rose, la température intérieure, on dirait un axe de symétrie.
Image

A+ 8)
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
Répondre