Puissance recommandée pour une Stiebel WPL33
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 2:14 pm
Puissance recommandée pour une Stiebel WPL33
Quelle est la puissance électrique demandé pour une WPL33 ?
Que prendre pour une maison ?
Que prendre pour une maison ?
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
salut
il faut un minimum d'info ....
puissance de la pac .... facile .... 11kW à + 60 ... 5,8kW à +35
puissance des résistances ... facile .. 8,8 kW
puissance de l'électro ménager et tous les autres "gadgets" ... plus dur ..
avec le tout, demande au monsieur d'edf de te donner ce qu'il te faut
et demande surtout à ton électricien de bien équilibrer les phases
tcho
il faut un minimum d'info ....
puissance de la pac .... facile .... 11kW à + 60 ... 5,8kW à +35
puissance des résistances ... facile .. 8,8 kW
puissance de l'électro ménager et tous les autres "gadgets" ... plus dur ..
avec le tout, demande au monsieur d'edf de te donner ce qu'il te faut
et demande surtout à ton électricien de bien équilibrer les phases
tcho
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut,
Un des membres du forum, Turbojf, possède une WPL33, son abonnement est de 18Kva et pense passé à 15Kva.
Perso je pense que 18 Kva est necessaire pour cette machine, il y a tout de même près de 11Kw pour les Cp et 8,8Kw pour les resistances, le jour où il ferra très froid et qu'il faudra tout ce p'tit monde en marche, l'abonnement de 15Kva vat voir rouge
Un des membres du forum, Turbojf, possède une WPL33, son abonnement est de 18Kva et pense passé à 15Kva.
Perso je pense que 18 Kva est necessaire pour cette machine, il y a tout de même près de 11Kw pour les Cp et 8,8Kw pour les resistances, le jour où il ferra très froid et qu'il faudra tout ce p'tit monde en marche, l'abonnement de 15Kva vat voir rouge
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Salut c'est moi.
Je pensais en effet redescendre a 15kVA, et puis finalement j'ai demandé 12kVA, soit 3x20A. C'est effectif depuis le 28/12, gain de 170 EUR/an.
Pendant la période de froid de décembre, j'ai pu déterminer avec précision les déperdition de la maison(10.5kW a -3). Ayant mis le parametre ''dynamique de régulation'' a fond, soit 30, ceci afin d'éviter l'enclenchement du 2eme compresseur), j'ai constaté qu'elle pouvait l'étaler sur 1 seul compresseur jusqu'a -3 (température de départ ne monte plus et fonctionnement constant). A noter que pas de risque d'enclenchement des résistances, puisque j'ai découvert lors de ce test, que l'installateur a omis de passer le cable qui commande le relais des resistances.
Donc quand certains voient leur resistances s'enclencher, chez moi c'est le 2eme compresseur qui s'y met et j'aurais encore 21 avec -12 dehors (tres rare, merci la Manche)
17A au maxi sur la phase 1 PAC + 3 A phase 1 chauffe eau (triphasé) la nuit = 20A, testé et OK
Evidemment, il faut connaitre la consommation de tous les appareils ménager, et s'interdir de rotir la dinde par -4 degrés extérieur ou réduire la consigne de la PAC pendant la cuisson, au choix.
18kVA me parait etre le bon choix pour celui qui ne veut pas s'embeter.
JF
Je pensais en effet redescendre a 15kVA, et puis finalement j'ai demandé 12kVA, soit 3x20A. C'est effectif depuis le 28/12, gain de 170 EUR/an.
Pendant la période de froid de décembre, j'ai pu déterminer avec précision les déperdition de la maison(10.5kW a -3). Ayant mis le parametre ''dynamique de régulation'' a fond, soit 30, ceci afin d'éviter l'enclenchement du 2eme compresseur), j'ai constaté qu'elle pouvait l'étaler sur 1 seul compresseur jusqu'a -3 (température de départ ne monte plus et fonctionnement constant). A noter que pas de risque d'enclenchement des résistances, puisque j'ai découvert lors de ce test, que l'installateur a omis de passer le cable qui commande le relais des resistances.
Donc quand certains voient leur resistances s'enclencher, chez moi c'est le 2eme compresseur qui s'y met et j'aurais encore 21 avec -12 dehors (tres rare, merci la Manche)
17A au maxi sur la phase 1 PAC + 3 A phase 1 chauffe eau (triphasé) la nuit = 20A, testé et OK
Evidemment, il faut connaitre la consommation de tous les appareils ménager, et s'interdir de rotir la dinde par -4 degrés extérieur ou réduire la consigne de la PAC pendant la cuisson, au choix.
18kVA me parait etre le bon choix pour celui qui ne veut pas s'embeter.
JF
- Armor
- Scotché au forum
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm
Tres interessant ce retour d'expérience!
Tout de mêmesurpris qu'un 12kw soit suffisant avec une WPL33 mais effectivement si tu fonctionnes 99% du temps sur un seul compresseur soit 4kw alors ceci explique celà
Mais ça m'anene une question: avais tu réellement besoin d'une WPL33?
une 23+résistance aurait visiblement suffit non?
Bon par contre avec 12k ça engendre quand même pas mal de contrainte à l'usage si tu as des appareils de confort electro menager, lave vaisselle/lave linge ET seche linge/four
Interdiction formelle si la PAC tourne de lancer une lessive/vaisselle et de faire tourner un four par ex.
Et c'est là un des rares reproche que je peux faire aux instal en PAC c'est qu'on ne peut pas passer son temps à surveiller la PAC pour savoir si oui ou non on peut faire la cuisine
Tout de mêmesurpris qu'un 12kw soit suffisant avec une WPL33 mais effectivement si tu fonctionnes 99% du temps sur un seul compresseur soit 4kw alors ceci explique celà
Mais ça m'anene une question: avais tu réellement besoin d'une WPL33?
une 23+résistance aurait visiblement suffit non?
Bon par contre avec 12k ça engendre quand même pas mal de contrainte à l'usage si tu as des appareils de confort electro menager, lave vaisselle/lave linge ET seche linge/four
Interdiction formelle si la PAC tourne de lancer une lessive/vaisselle et de faire tourner un four par ex.
Et c'est là un des rares reproche que je peux faire aux instal en PAC c'est qu'on ne peut pas passer son temps à surveiller la PAC pour savoir si oui ou non on peut faire la cuisine
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
particularités
Salut,
Quelques particularités que je dois préciser:
- connaissait pas chaleurterre avant l'achat
- dimensionnement, j'avais donné 270m2 de surface au sol, et 3 m de plafond, soit 900m3, ne sachant pas si nous allions aménager le 1er en plafond type cathédrale (4m50 sous faitage), ou à 2m50 en plafond standard. La raison l'a finalement emporté, donc le volume est passé de 900m3 à 650m3 après travaux. Ceci + la tradionnelle majoration de 20% = WPL33.
- l'électroménager:
Deux périodes d'HC dont une propice à l'usage des machines à laver, de 12:30 à 14:30. J'ai donc programmé la PAC sur 15° de 12:30 à 14:00, ce qui permet de laver linge et vaisselle en simultané (chacun sa phase), l'inertie de la maison autorise 1:30 d'arrêt.
Pas de sèche linge, plaque de cuisson au gaz. Lave vaiselle déjà sur ECS solaire, et puis tôt ou tard la lessive sur eau de pluie préchauffée par PAC ou CESI, ou eau froide si essai concluant.
Le seul point à surveiller est en effet d'éviter l'usage du four si marche en bicombresseur.
Vends jeu de résistances 8.8kW
A+
Quelques particularités que je dois préciser:
- connaissait pas chaleurterre avant l'achat
- dimensionnement, j'avais donné 270m2 de surface au sol, et 3 m de plafond, soit 900m3, ne sachant pas si nous allions aménager le 1er en plafond type cathédrale (4m50 sous faitage), ou à 2m50 en plafond standard. La raison l'a finalement emporté, donc le volume est passé de 900m3 à 650m3 après travaux. Ceci + la tradionnelle majoration de 20% = WPL33.
- l'électroménager:
Deux périodes d'HC dont une propice à l'usage des machines à laver, de 12:30 à 14:30. J'ai donc programmé la PAC sur 15° de 12:30 à 14:00, ce qui permet de laver linge et vaisselle en simultané (chacun sa phase), l'inertie de la maison autorise 1:30 d'arrêt.
Pas de sèche linge, plaque de cuisson au gaz. Lave vaiselle déjà sur ECS solaire, et puis tôt ou tard la lessive sur eau de pluie préchauffée par PAC ou CESI, ou eau froide si essai concluant.
Le seul point à surveiller est en effet d'éviter l'usage du four si marche en bicombresseur.
Vends jeu de résistances 8.8kW
A+
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 2:14 pm
Si je comprends bien à 12kw, il reste 8Kw pour répartir avec tous les autres éléments électriques.Armor a écrit :Tip top
La TEB, cela veut dire quoi ?
En comparant un devis PAC et un devis Gaz avec condensation, des fois je me demande si la PAC vaut réellement le coup. Puisqu'il faut prendre un abonnement en Tri et l'abonnement augmente considérablement. Je me demande au coup du compte si les économies sont réelles. Pac = matériels plus chers mais avec consommation identique du gaz, pour install gaz moins onéreuse.
Ma maison fait environ 200m2 avec une hauteur de plafond à 2.40m , donc pour 500m3, une wpl 23 serait plus approprié qu'une wpl33 ?
Merci à tous pour vos réponses.
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 2:14 pm
Papyclim, pour ta réponse, peux-tu me préciser ta réponse = pac 20kw.papyclim a écrit :bonjour
soyez gentils de ne pas ouvrir 50 posts sur le meme sujet et la meme installation
de plus la réponse se trouve en haut !!!! pac 20kw
merci
Car il faut suivre le tout dans les réponses. Et vu que je ne suis pas spécialiste dans
le chauffage ou la clim. C'est dur, dur.
Merci
-
- Resp. Section
- Messages : 347
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
- Localisation : Sud ouest (de l'alsace)
bonjour
Pac 11 kw
résistance 8.9 kw
ceci en fonctionnement par basses températures , bien sur
donc c'est un maximum
là dessus ajoute sèche linge, lave vaisselle ......
et si tu as des problèmes ponctuels par "grand" froid .. évite le repassage en faisant cuire une dinde dans le four électrique
hoplà
Pac 11 kw
résistance 8.9 kw
ceci en fonctionnement par basses températures , bien sur
donc c'est un maximum
là dessus ajoute sèche linge, lave vaisselle ......
et si tu as des problèmes ponctuels par "grand" froid .. évite le repassage en faisant cuire une dinde dans le four électrique
hoplà
c'est l'plomb'art !
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 2:14 pm
Il faut donc un abonnement edf en tri à 18kw 30A par phase, ce qui est très onéreux où est donc l'économie de la pac. Je me demande parfois où est l'économie dans tout cela alors que c'est du superbe matériel qui fonctionne à merveille mais avec un super abo edf.papyclim a écrit :bonjour
Pac 11 kw
résistance 8.9 kw
ceci en fonctionnement par basses températures , bien sur
donc c'est un maximum
là dessus ajoute sèche linge, lave vaisselle ......
et si tu as des problèmes ponctuels par "grand" froid .. évite le repassage en faisant cuire une dinde dans le four électrique
hoplà
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 2:14 pm
Pourrais-tu me dire qu'elle est ton abonnement edf pour l'année et combien dépenses-tu en électricité sur une année. Car si je prends un abo tri 18kw à 30A par phase, cela va me coûter cher donc où est donc l'économie dans la pac. C'est vrai c'est du superbe matériel mais une chaudière gaz condensation ne serait-elle pas égal économiquement. Tout est dans l'abo en tri, on ? j'ai l'impression que c un problème, non ?turbojf a écrit :Salut c'est moi.
Je pensais en effet redescendre a 15kVA, et puis finalement j'ai demandé 12kVA, soit 3x20A. C'est effectif depuis le 28/12, gain de 170 EUR/an.
Pendant la période de froid de décembre, j'ai pu déterminer avec précision les déperdition de la maison(10.5kW a -3). Ayant mis le parametre ''dynamique de régulation'' a fond, soit 30, ceci afin d'éviter l'enclenchement du 2eme compresseur), j'ai constaté qu'elle pouvait l'étaler sur 1 seul compresseur jusqu'a -3 (température de départ ne monte plus et fonctionnement constant). A noter que pas de risque d'enclenchement des résistances, puisque j'ai découvert lors de ce test, que l'installateur a omis de passer le cable qui commande le relais des resistances.
Donc quand certains voient leur resistances s'enclencher, chez moi c'est le 2eme compresseur qui s'y met et j'aurais encore 21 avec -12 dehors (tres rare, merci la Manche)
17A au maxi sur la phase 1 PAC + 3 A phase 1 chauffe eau (triphasé) la nuit = 20A, testé et OK
Evidemment, il faut connaitre la consommation de tous les appareils ménager, et s'interdir de rotir la dinde par -4 degrés extérieur ou réduire la consigne de la PAC pendant la cuisson, au choix.
18kVA me parait etre le bon choix pour celui qui ne veut pas s'embeter.
JF
- Armor
- Scotché au forum
- Messages : 545
- Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm
Je pensais en effet redescendre a 15kVA, et puis finalement j'ai demandé 12kVA, soit 3x20A. C'est effectif depuis le 28/12, gain de 170 EUR/an.
L'abo de 12kw coûte 174€69/an!
Mais chez toi une WPL23 SUFFIT!
Donc pas de probleme avec un abo 12 kw SI tes resistances elec n'entre pas enroute, auquel cas il faudra faire attention à ne pas utiliser d'autre appareils par temps de grand froid