bonjour à tous ,
actuellement en pleine installation d'une wpl 10 as avec ecs + pc sur perpignan , est il normal que les cicurlateurs soit branchés en direct sur wpmw 2 sans protection
actuellement en pleine installation d'une wpl 10 as avec ecs + pc sur perpignan , est il normal que les cicurlateurs soit branchés en direct sur wpmw 2 sans protection
-
- Resp. Section
- Messages : 347
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
- Localisation : Sud ouest (de l'alsace)
-
- Resp. Section
- Messages : 347
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
- Localisation : Sud ouest (de l'alsace)
-
- Assidu
- Messages : 97
- Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 7:49 pm
- Localisation : capdenac-gare
alors ok
l'installateur est la société dominique bonnieux électricité
situé à rodez 12000
qui sur le site de stiebel est agrée install et démarrage d'install
l'install est actuellement en cours de démarrage depuis 12h
http://bonnieuxelectricite.com/
ils considere que sans glycol en cas de temperature tres froides et si il y a une panne de courant l'eau peu gele dans la pac et tout casser !
de ce que j'en connais en automatique, je conçois la chose malgres l'inversion de cycle de la wpl 10 as
l'installateur est la société dominique bonnieux électricité
situé à rodez 12000
qui sur le site de stiebel est agrée install et démarrage d'install
l'install est actuellement en cours de démarrage depuis 12h
http://bonnieuxelectricite.com/
ils considere que sans glycol en cas de temperature tres froides et si il y a une panne de courant l'eau peu gele dans la pac et tout casser !
de ce que j'en connais en automatique, je conçois la chose malgres l'inversion de cycle de la wpl 10 as
-
- Resp. Section
- Messages : 347
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
- Localisation : Sud ouest (de l'alsace)
-
- Assidu
- Messages : 97
- Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 7:49 pm
- Localisation : capdenac-gare
ben écouté les gars curieusement cette entreprise installe du stiebel depuis pas mal de temps alors je voudrais bien vous croire mais comprenez aussi mon probleme
le démarrage c'est bien passé , pour 24° extérieur, la mise en temperature de l'ecs a duré 40 minutes pour 47.4 °c ( 300 litres)
je fais des photos et les poste dès que poss
quand au glycol je voudrais bien avoir d'autres avis car ce monsieur est controlé par stiebel donc je comprends pas
le démarrage c'est bien passé , pour 24° extérieur, la mise en temperature de l'ecs a duré 40 minutes pour 47.4 °c ( 300 litres)
je fais des photos et les poste dès que poss
quand au glycol je voudrais bien avoir d'autres avis car ce monsieur est controlé par stiebel donc je comprends pas
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour,
Pour moi, glycoler une Air/eau monobloc me semble tout à fait normal pour éviter les dégâts qui pourrait résulter d'une panne d'électricité pendant le gel.
MAIS, parce qu'il y toujours un mais, CERTAINEMENT PAS au MONO ETHYLENE GLYCOL.
Donc, vérifies bien avec quel glycol ils font ça.
Si c'est du Mono PROPYLENE glycol, alors là oui.
Si c'est du Mono ETHYLENE glycol, alors refuse et, si c'est déjà fait, demande à ce qu'il purge et nettoie tout. Mais attention, surtout ne pas envoyer à l'égout car c'est toxique.
Pour moi, glycoler une Air/eau monobloc me semble tout à fait normal pour éviter les dégâts qui pourrait résulter d'une panne d'électricité pendant le gel.
MAIS, parce qu'il y toujours un mais, CERTAINEMENT PAS au MONO ETHYLENE GLYCOL.
Donc, vérifies bien avec quel glycol ils font ça.
Si c'est du Mono PROPYLENE glycol, alors là oui.
Si c'est du Mono ETHYLENE glycol, alors refuse et, si c'est déjà fait, demande à ce qu'il purge et nettoie tout. Mais attention, surtout ne pas envoyer à l'égout car c'est toxique.