Avis sur devis WPL 23

Répondre
unclefab
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. avr. 10, 2008 10:21 pm

Avis sur devis WPL 23

Message par unclefab »

Bonsoir a tous,

Je viens de recevoir mon 1er devis de PAC et je suis un peu refroidi (peut etre a tort ?)

Je ne met pas tout les details du devis mais le voici les grandes lignes :

. PAC Stiebel WPL 23 14.5 Kw + Ballon tampon 200 litres + Kit install extérieur >> 14500 Euros HT

. Plancher chauffant 178 M2, tube 13/16 BAO >> 7300 Euros HT (41 Euros/m2)

. Main d oeuvre >> 4600 Euros HT

Ca me fait quand meme un total ~ 26500 Euros HT :(

Je construis actuellement en Moselle, Isolation extérieur.

Merci pour vos avis :lol:

PS : 14.5 Kw, ce n'est pas surdimensionné ?

Fab.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Salut unclefab,

C'est du Stiebel unclefab, c'est le haut de gamme, donc ça coute des roros :D

La WPL 23 me semble adapté dans donc cas, cette PAC développe 10Kw à -10° et tu as besoins de 10kw à -10°c, au dela il te faudrat un appoint, soit électrique celui de la pac ou externe, poel par exemple.
unclefab
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. avr. 10, 2008 10:21 pm

Message par unclefab »

Merci bien pour ta réponse.

J'espère pouvoir grapiller un peu sur le plancher au M2 et la main d'oeuvre dans ce cas.

Bonne soirée.

Fab
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

salut
si tu souhaite qu'on te répondes
mets un peu plus d'info
surf, volumes, age maison, implantation, isolation ...
sinon ta pac t'est vendue +ou- 1000 roros de plus que le prix public
voilà :wink:
c'est l'plomb'art !
Avatar du membre
Armor
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 545
Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm

Message par Armor »

T'es parfaitement dans les clous en terme de coût (malheureusement), la qualité ça se paye :wink:

Mais je comprend que ça surprenne, d'autant plus quand on lit dans les magazines que ça vaut 15 k€ :roll:

Si tu as le budget FONCE! tu ne le regrettras pas si le matos est bien monté
unclefab
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. avr. 10, 2008 10:21 pm

Message par unclefab »

Pour donner + de details a Papyclim :

. Nouvelle construction en Moselle (57)
. Chauffage au sol RDC + etage pour une surface de 180 M2
. Une mezzanine au salon (je pense que le chauffage au sol est la meilleure solution pour de grand volumes ?)
. sous sol complet avec radiateur surdimensionné (conseil du chauffagiste)
. Isolation par l'extérieur

Sur le devis, j'ai pour ~500 Euros d'antigel, j'ai lu sur un autre poste que cela netait pas nécessaire avec une PAC stiebel.

Il faut comparer ce qui est comparable mais mon voisin qui fait construire aussi pour ~ la meme surface a recu un devis de 20K TTC pour le poste chauffage (pas de Stiebel, une autre marque). Pour lui on lui a conseillé une PAC de 9 KW, largement suffisant, sans ballon tampon etc.

C'est la jungle ... Je me demande comment je pourrais amortir 30 K sur le poste chauffage avec PAC si le devis avec Chaudiere Gaz me revient 2X moins cher. Meme avec une augmentation incroyable du gaz, j'ai du mal a verifier le retour sur investissement ...

Fab.
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

salut
à vue de nez 12kw
une wpl 18 suffirait

et surtout pas d'antigel
jamais
interdit

méfie toi de cet installateur, il est limite hors jeu
c'est l'plomb'art !
unclefab
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. avr. 10, 2008 10:21 pm

Message par unclefab »

A votre avis,

Install en Triphasé nécessaire ou monophasé suffisant ?

Un grand merci

Fabien
unclefab
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. avr. 10, 2008 10:21 pm

Message par unclefab »

A propos de l'antigel, Il ne serait pas dangereux de ne pas en mettre du tout dans le circuit ?

Que se passe-t-il si j'ai une coupure d'electricité et que dehors il gèle bien fort ? Ma PAC ne va pas aimer je pense ...
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

hello
la 18 est en tri ... donc ....
pour l'anti gel
1° bouche les échangeurs,
2° vire acide après 5 à 6 ans,
3° si mal mélangé ou pas bien calibré ... inéficace
ballon 700l+ 900 l dans l'install ... = 550l d'antigel :lol:
donc ....
aucun système n'est parfait
et de plus, il faudrait une coupure assez longue par une temp. vraiment basse pour créer des pb? sur la pc, à mon avis (vécu dans les alpes) c'est un bout de cuivre ou un raccord qui fera office de "fusible" et pètera avant le reste ...
réparation simple, pour un plombier de base..
voili :wink:
c'est l'plomb'art !
oliv57
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:33 pm
Localisation : Thionville

Message par oliv57 »

Bonjour a tous,

Donc le voisin d oncle Fab C mouah :wink:

On a eu tout les deux les meme devis, a ceci pres qu une societe offre la configuration stiebel avec ballon tampon, et l autre une pompe a chaleur AJtech a detente directe et un ballon viessman + solaire pour l eau chaude.

Je tacherai de faire une copie des devis assez vite.

La configuration Ajtech coute 5000 euros de moins environ, mais la premiere question reste a savoir la difference fondamentale entre ces deux technologie ?

L Ajtech a l air de se presenter comme un clim amliorer, du coup est ce une erreur de penser qu elle sera moins efficace a basse temperature qu une stiebel ?

L Ajtech est en config mono, la stiebel en tri ? est ce suffisant ou trop pour une surface a chauffer de 150M2 ? Quid de l avantage de l un par rapport a l autre ?

Bref pas evidant de tout cerner correctement
Avatar du membre
Armor
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 545
Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm

Message par Armor »

Ba ouais mais si vous vous mettez à comparer de l'Ajtech avec du Stiebel effectivement ça va faire drole :lol: :lol: :lol:

Avez-vous vu côte à côte les 2 PACs :?

Conception à des années lumieures l'une de l'autre :roll:

Ajtech c'est du produit "standard" on ne peut plus classique, un groupe de clim modifié pour faire du chauffage....chez STIEBEL tu as à faire à de vrais concepteurs de PAC, techno différente (gestion du dégivrage) capable de faire l'ECS etc....durée de vie nettement plus elevée en TRI :!:

Si une AUdi valait le prix d'une Peugeot ça se saurait :wink:
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »