Erreur sur Stiebel Eltron WPF7S

Répondre
Avatar du membre
Fabrice Faucheux
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
Localisation : Saint-Bihy (22)
Contact :

Erreur sur Stiebel Eltron WPF7S

Message par Fabrice Faucheux »

Bonjour,

J'ai un soucis sur ma pompe qui indique DEFAUT BASSE PRESSION. Je n'arrive pas à contacter mon installeur, pont oblige sans doute !
Avez vous une idée du soucis ?

La doc indique : Le preosstat basse pression de la pompe s'est déclenché.
Contrôler le débit et la température côté source primaire - Vu 1 bar / 12.7 ° C
Controler la quantité du fluide frigorigène - Je ne vois pas comment faire

Si vous avez une idée, je suis preneur

Merci

Mon installation est présentée dans la partie Installation
Fabrice
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

salut
le mieux est de faire intervenir ton plombier
qui, si necessaire fera intervenir stiebel
c'est l'plomb'art !
Avatar du membre
Fabrice Faucheux
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
Localisation : Saint-Bihy (22)
Contact :

Suite

Message par Fabrice Faucheux »

J'ai fait intervenir mon plombier qui n'a pas remis en cause l'installation hormi la PAC. Donc Stiebel a été contacté et va faire intervenir une équipe la semaine prochaine pour probablement changer un préostat (à vérifier lors de leur visite)

En tout cas, bravo pour la rapidité de réation de Stiebel

Je vous tiendrai au courant suite à l'intervention

bye
Fabrice
Avatar du membre
Fabrice Faucheux
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. nov. 26, 2006 9:11 pm
Localisation : Saint-Bihy (22)
Contact :

Travaux effectués ce jour

Message par Fabrice Faucheux »

Constat : plus de fluide dans l'installation
Travaux effectués :
- Démontage du détendeur, du filtre déshydrateur et transducteur HP
- Remontage du nouveau détendeur, du filtre déshydrateur et transducteur HP + rallonge
Epreuve d'azote -> fuite sur prise de pression HP
Tirage au vide
Charge du fluide R410A 2 kg
Mise en route et vérification du fonctionnement

Voilà maintenant ça tourne ! JE dois la laisser tourner deux trois jours pour vérifier son fonctionnement. Après je coupe vu les temp extérieures.
Fabrice
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »