Besoin de conseil Stiebel ou Daikin

Message par Che »

Bonjour à tous !

Je suis à la recherche de conseil pour le choix de ma futur PAC air/eau avec ECS
J'hesite entre Stiebel WPL18 et Daikin Altherma.
j'habite dans le 57 T.e.b -15 DJU base 20 = 3434
J'ai un plancher chauffant Multi-Béton de 130 M2 et 60M2 dans les combles chauffé par Clim réversible LG.
j'ai actuellement une chaudière fioul et je consomme environ 2000 à 2400 litres avec ECS ( moyenne sur les 10 dernières année avec une tempèrature de 22° dans les pièces principales )

Merci d'avance pour vos conseil
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

au vu de ce que tu mets
il est quasi possible de passer avec la wpl 13
la 18 est un peu sur dimensionnée