Faire soi-même le raccordement électrique ?!
- LKO91
- Actif
- Messages : 26
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:48 pm
- Localisation : Massy
Faire soi-même le raccordement électrique ?!
Bonjour,
Comme beaucoup je cherche à faire des économies sur ma future installation (Stiebel WPL16S mono + ballon tampon 150 l)
Je vais sans doute faire la chappe moi-même, je suis en train de refaire l'électricité de ma maison (sur la précédente j'avais refait l'élec, la plomberie ...)
Que faut-il savoir, svp, pour réaliser l'alimentation électrique de cette PAC soi-même ?
- Alimentation directe au compteur ?
- Ampérage
...
Si certains ont des plans ce serait le rêve.
Merci d'avance,
Laurent
Comme beaucoup je cherche à faire des économies sur ma future installation (Stiebel WPL16S mono + ballon tampon 150 l)
Je vais sans doute faire la chappe moi-même, je suis en train de refaire l'électricité de ma maison (sur la précédente j'avais refait l'élec, la plomberie ...)
Que faut-il savoir, svp, pour réaliser l'alimentation électrique de cette PAC soi-même ?
- Alimentation directe au compteur ?
- Ampérage
...
Si certains ont des plans ce serait le rêve.
Merci d'avance,
Laurent
"Playing it safe can be a disaster" Dobbs
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
- LKO91
- Actif
- Messages : 26
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:48 pm
- Localisation : Massy
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Il sera surement d'accord, Mai s je rep(te ce que j'ai dis, si un problème arrive, une panne, un code defaut sur la PAC, ou un mauvais branchement du limiteur d'intensité, ce qui est fréquent, vous allez tél a votre installateur, et il va vous dire que si le problème est electrique il ne pourra rien faire car ce n'est pas lui qui a fait les branchements.....
Croyez mon expérience
Maintenant libre a vous de faire comme vous voulez
Croyez mon expérience
Maintenant libre a vous de faire comme vous voulez
-
- Actif
- Messages : 18
- Enregistré le : mar. sept. 23, 2008 11:34 pm
Faire soi meme le raccordement
Je pense que Landt57 a raison, mieux vaut déléguer aux profressionnels par leur compétence et surtout la garantie !
après à toi de voir ! (mais des fois économies 3x6 sous, t'en coute beaucoup plus !!!)
après à toi de voir ! (mais des fois économies 3x6 sous, t'en coute beaucoup plus !!!)
- LKO91
- Actif
- Messages : 26
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:48 pm
- Localisation : Massy
-
- Actif
- Messages : 18
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 4:34 pm
- Localisation : Calvados
Je suis moi-même en train de me faire installé une WPL16S et j'ai réalisé en accord avec mon installateur le coffret de raccordement.
Cablage du compteur au coffret en 6 mm2 ( de ce coffret, j'alimente egalement mon ballon thermodynamique).
Disjoncteur Pac 20A courbe D (bien qu'avec le demarreur progressif, une C aurait pus suffir).
Disjoncteur resistance 20A courbe C.
Disjoncteur regulation 2 A
Le cablage de la pac se fera en 4mm2.
Cablage du compteur au coffret en 6 mm2 ( de ce coffret, j'alimente egalement mon ballon thermodynamique).
Disjoncteur Pac 20A courbe D (bien qu'avec le demarreur progressif, une C aurait pus suffir).
Disjoncteur resistance 20A courbe C.
Disjoncteur regulation 2 A
Le cablage de la pac se fera en 4mm2.
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle
Bonsoir,bugsbunny a écrit :Je suis moi-même en train de me faire installé une WPL16S et j'ai réalisé en accord avec mon installateur le coffret de raccordement.
Cablage du compteur au coffret en 6 mm2 ( de ce coffret, j'alimente egalement mon ballon thermodynamique).
Disjoncteur Pac 20A courbe D (bien qu'avec le demarreur progressif, une C aurait pus suffir).
Disjoncteur resistance 20A courbe C.
Disjoncteur regulation 2 A
Le cablage de la pac se fera en 4mm2.
Ben voila bien la preuve que faire les choses soi même n'est pas la meilleur solution.
Eh oui, les protections mises en place pour la WPL 16s ne sont pas suffisante du tout...
Bref, faite comme vous voulez.
-
- Actif
- Messages : 18
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 4:34 pm
- Localisation : Calvados
La PAC consomme maxi 4 Kw à 50°C, si elle dépasse 20 A c'est qu'il y a un problème et là je serai content d'avoir une protection calibrée au plus juste.
Pour les résistances je ne compte pas utilisé les 6 Kw (4 Kw maxi,abonnement EDF).
Et pour la régulation, les 2 ampéres m'ont été preconisé par mon installateur et je suis d'accord avec lui, toujour dans un souci de protection du materiel.
Pour info je suis dans l'electroteque.
Au fait, prévois de la place dans ton coffret pour y mettre le démarreur progressif.
Pour les résistances je ne compte pas utilisé les 6 Kw (4 Kw maxi,abonnement EDF).
Et pour la régulation, les 2 ampéres m'ont été preconisé par mon installateur et je suis d'accord avec lui, toujour dans un souci de protection du materiel.
Pour info je suis dans l'electroteque.
Au fait, prévois de la place dans ton coffret pour y mettre le démarreur progressif.