Faire soi-même le raccordement électrique ?!

Posté : dim. sept. 28, 2008 7:09 pm
par LKO91
Bonjour,
Comme beaucoup je cherche à faire des économies sur ma future installation (Stiebel WPL16S mono + ballon tampon 150 l)
Je vais sans doute faire la chappe moi-même, je suis en train de refaire l'électricité de ma maison (sur la précédente j'avais refait l'élec, la plomberie ...)
Que faut-il savoir, svp, pour réaliser l'alimentation électrique de cette PAC soi-même ?
- Alimentation directe au compteur ?
- Ampérage
...
Si certains ont des plans ce serait le rêve.
Merci d'avance,
Laurent

Posté : dim. sept. 28, 2008 8:18 pm
par vile-coyote
c'est bète mmais ce dépend juste de la machine :wink:

Posté : dim. sept. 28, 2008 8:59 pm
par LKO91
WPL16S c'est assez précis ou je dois trouver d'autres infos ?

Posté : dim. sept. 28, 2008 9:22 pm
par landtd57
Bonsoir,

Pour un éléctricien, rien de très complexe dans l'instalation elec de cette PAC.
Par contre, si un problème apparait au niveau elec, votre installateur ne fera pas marché sa garantie, vu qu'il n'a pas ces branchements et donc, plus de garantie....

Posté : dim. sept. 28, 2008 9:26 pm
par LKO91
Tu crois qu'il peut vraiement y avoir un prob si c'est bien fait ?
En même temps ça ne doit pas être le plus cher de l'installe.
Je verrais si il est d'accord pour que je l'avance.

Posté : dim. sept. 28, 2008 9:39 pm
par landtd57
Il sera surement d'accord, Mai s je rep(te ce que j'ai dis, si un problème arrive, une panne, un code defaut sur la PAC, ou un mauvais branchement du limiteur d'intensité, ce qui est fréquent, vous allez tél a votre installateur, et il va vous dire que si le problème est electrique il ne pourra rien faire car ce n'est pas lui qui a fait les branchements.....

Croyez mon expérience

Maintenant libre a vous de faire comme vous voulez

Faire soi meme le raccordement

Posté : lun. sept. 29, 2008 12:16 am
par LLOLO2
Je pense que Landt57 a raison, mieux vaut déléguer aux profressionnels par leur compétence et surtout la garantie !
après à toi de voir ! (mais des fois économies 3x6 sous, t'en coute beaucoup plus !!!)

Posté : lun. sept. 29, 2008 10:06 am
par LKO91
Dans ma maison précédente j'avais monté la chaudière à gaz moi-même, je pense qu'il y a un peu de frustration à déléguer totalement :wink:
Il est clair que pour des montant aussi élevés je ne prendrais pas de risque avec la garantie.

Posté : ven. oct. 03, 2008 7:18 pm
par bugsbunny
Je suis moi-même en train de me faire installé une WPL16S et j'ai réalisé en accord avec mon installateur le coffret de raccordement.
Cablage du compteur au coffret en 6 mm2 ( de ce coffret, j'alimente egalement mon ballon thermodynamique).
Disjoncteur Pac 20A courbe D (bien qu'avec le demarreur progressif, une C aurait pus suffir).
Disjoncteur resistance 20A courbe C.
Disjoncteur regulation 2 A

Le cablage de la pac se fera en 4mm2.

Posté : sam. oct. 04, 2008 5:04 pm
par LKO91
Merci Bugs, super retour d'expérience, je vais voir avec lui si je peux gagner un peu la-dessus

Posté : lun. oct. 06, 2008 11:26 pm
par landtd57
bugsbunny a écrit :Je suis moi-même en train de me faire installé une WPL16S et j'ai réalisé en accord avec mon installateur le coffret de raccordement.
Cablage du compteur au coffret en 6 mm2 ( de ce coffret, j'alimente egalement mon ballon thermodynamique).
Disjoncteur Pac 20A courbe D (bien qu'avec le demarreur progressif, une C aurait pus suffir).
Disjoncteur resistance 20A courbe C.
Disjoncteur regulation 2 A

Le cablage de la pac se fera en 4mm2.
Bonsoir,

Ben voila bien la preuve que faire les choses soi même n'est pas la meilleur solution.

Eh oui, les protections mises en place pour la WPL 16s ne sont pas suffisante du tout...
Bref, faite comme vous voulez.

Posté : mer. oct. 08, 2008 1:36 pm
par papyclim
hello

25 A compress
35 A resist
16 A commande

sinon rien de bon,les apprentis sorciers :wink:

Posté : mer. oct. 08, 2008 2:34 pm
par landtd57
Salut Papyclim,

L'info est plus que bonne, mais va leur faire comprendre....




[quote="papyclim"]hello

25 A compress
35 A resist
16 A commande

sinon rien de bon,les apprentis sorciers :wink:[/quo

Posté : mer. oct. 08, 2008 7:00 pm
par bugsbunny
La PAC consomme maxi 4 Kw à 50°C, si elle dépasse 20 A c'est qu'il y a un problème et là je serai content d'avoir une protection calibrée au plus juste.
Pour les résistances je ne compte pas utilisé les 6 Kw (4 Kw maxi,abonnement EDF).
Et pour la régulation, les 2 ampéres m'ont été preconisé par mon installateur et je suis d'accord avec lui, toujour dans un souci de protection du materiel.

Pour info je suis dans l'electroteque.

Au fait, prévois de la place dans ton coffret pour y mettre le démarreur progressif.

Posté : jeu. oct. 09, 2008 5:37 pm
par bugsbunny
Finalement le démarreur progressif va dans la PAC.