Disjonteur spécifique PAC qui disjonte

Répondre
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Disjonteur spécifique PAC qui disjonte

Message par w36xb2w »

Bonjour
J'ai mon disjoncteur spécifique de PAC qui a disjoncté 2 foi sans raison apparente depuis le 4 4 2008.
j'ai contacté le dépannage et il semblerait que ce soit la terre qui pose problème mais la solution serait de les appeler avant de réarmer pour qu'ils puissent constater.
Seulement en ce moment j'ai vraiment besoin du chauffage etje ne sais comment faire.
Y aurait il un moyen quelconque de savoir ce qui se passe.
Merçi d'avance
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

bonjour,

facile, c'est quoi comme disjoncteur ? différentiel ou pas ?

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Inter différenciel 30 mA AC 4P marque Hager CDC 440F
c'est ce que je trouve sur la facture et sur le disjoncteur
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Bonsoir,
Vous pouvez remettre la PAC en route, pas de soucis, si un défaut ce produit a nouveau, le disjoncteur sautera a nouveau.
Et puis il trouverons déja la panne.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

bonjour,
c'est un inter différentiel et non un disjoncteur,
son but est donc de protéger les personnes sur un défaut a la terre.
ce qui indiquerais que ton installation envoi parfois un peu de courant dans la terre.
mais reste a déterminer quand ?
si c'est au démarrage du compresseur c'est presque normal, si c'est n'importe quand ca se complique.
ca peut etre tout et n'importe quoi, mais surtout un circulateur ou une sonde qui déconne.

je pense de toutes facons que cette protection n'est pas adaptée, un 300mA aurais été plus judicieux. m'enfin, faut faire avec.
tu réarme quand ca saute, et banzai.

si tu as en amont de celui ci un autre disjoncteur diff 30 mA, et qu'il ne saute pas, c'est que l'inter différentiel est défectueux !
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

bonjour vile-coyote
Merçi de la réponse.
Réarmer quand on est là c'est bien mais lorsqu'on est absent il peut y avoir de gros dégats des eaux.

Le disjoncteur principal est un 500 mA.
N'étant pas électricien pourquoi un 300 mA serait mieux qu'un 30 mA sachant que c'est un électricien qui m'a fait l'installation et que je peux le contacter pour lui demander de le changer si c'est ce qu'il faut.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Aujourd'hui, le 30mA est obligatoire pour toute l'installation, et cela ne pose pas de problème. Il faut faire des mesures d'isolement et de courant de fuite pour voir s'il y a de la marge ou un défaut latent, mais espérer comprendre le problème une fois le disjoncteur tombé est illusoire sur ce type de problème aléatoire.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

bonjour hd31
L'installateur est venu aujourd'hui a tout testé et rien trouvé.
Donc il a commencé par mettre un inter-différenciel neuf puis nous allons voir.
Si il y a disjontage il va installer des inter-diférenciels sur tous les branchements pour voir lequel est en cause.
Je vous tiens au courant.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Répondre