Disjonteur spécifique PAC qui disjonte
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Disjonteur spécifique PAC qui disjonte
Bonjour
J'ai mon disjoncteur spécifique de PAC qui a disjoncté 2 foi sans raison apparente depuis le 4 4 2008.
j'ai contacté le dépannage et il semblerait que ce soit la terre qui pose problème mais la solution serait de les appeler avant de réarmer pour qu'ils puissent constater.
Seulement en ce moment j'ai vraiment besoin du chauffage etje ne sais comment faire.
Y aurait il un moyen quelconque de savoir ce qui se passe.
Merçi d'avance
J'ai mon disjoncteur spécifique de PAC qui a disjoncté 2 foi sans raison apparente depuis le 4 4 2008.
j'ai contacté le dépannage et il semblerait que ce soit la terre qui pose problème mais la solution serait de les appeler avant de réarmer pour qu'ils puissent constater.
Seulement en ce moment j'ai vraiment besoin du chauffage etje ne sais comment faire.
Y aurait il un moyen quelconque de savoir ce qui se passe.
Merçi d'avance
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
bonjour,
c'est un inter différentiel et non un disjoncteur,
son but est donc de protéger les personnes sur un défaut a la terre.
ce qui indiquerais que ton installation envoi parfois un peu de courant dans la terre.
mais reste a déterminer quand ?
si c'est au démarrage du compresseur c'est presque normal, si c'est n'importe quand ca se complique.
ca peut etre tout et n'importe quoi, mais surtout un circulateur ou une sonde qui déconne.
je pense de toutes facons que cette protection n'est pas adaptée, un 300mA aurais été plus judicieux. m'enfin, faut faire avec.
tu réarme quand ca saute, et banzai.
si tu as en amont de celui ci un autre disjoncteur diff 30 mA, et qu'il ne saute pas, c'est que l'inter différentiel est défectueux !
c'est un inter différentiel et non un disjoncteur,
son but est donc de protéger les personnes sur un défaut a la terre.
ce qui indiquerais que ton installation envoi parfois un peu de courant dans la terre.
mais reste a déterminer quand ?
si c'est au démarrage du compresseur c'est presque normal, si c'est n'importe quand ca se complique.
ca peut etre tout et n'importe quoi, mais surtout un circulateur ou une sonde qui déconne.
je pense de toutes facons que cette protection n'est pas adaptée, un 300mA aurais été plus judicieux. m'enfin, faut faire avec.
tu réarme quand ca saute, et banzai.
si tu as en amont de celui ci un autre disjoncteur diff 30 mA, et qu'il ne saute pas, c'est que l'inter différentiel est défectueux !
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
bonjour vile-coyote
Merçi de la réponse.
Réarmer quand on est là c'est bien mais lorsqu'on est absent il peut y avoir de gros dégats des eaux.
Le disjoncteur principal est un 500 mA.
N'étant pas électricien pourquoi un 300 mA serait mieux qu'un 30 mA sachant que c'est un électricien qui m'a fait l'installation et que je peux le contacter pour lui demander de le changer si c'est ce qu'il faut.
Merçi de la réponse.
Réarmer quand on est là c'est bien mais lorsqu'on est absent il peut y avoir de gros dégats des eaux.
Le disjoncteur principal est un 500 mA.
N'étant pas électricien pourquoi un 300 mA serait mieux qu'un 30 mA sachant que c'est un électricien qui m'a fait l'installation et que je peux le contacter pour lui demander de le changer si c'est ce qu'il faut.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Aujourd'hui, le 30mA est obligatoire pour toute l'installation, et cela ne pose pas de problème. Il faut faire des mesures d'isolement et de courant de fuite pour voir s'il y a de la marge ou un défaut latent, mais espérer comprendre le problème une fois le disjoncteur tombé est illusoire sur ce type de problème aléatoire.
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
bonjour hd31
L'installateur est venu aujourd'hui a tout testé et rien trouvé.
Donc il a commencé par mettre un inter-différenciel neuf puis nous allons voir.
Si il y a disjontage il va installer des inter-diférenciels sur tous les branchements pour voir lequel est en cause.
Je vous tiens au courant.
L'installateur est venu aujourd'hui a tout testé et rien trouvé.
Donc il a commencé par mettre un inter-différenciel neuf puis nous allons voir.
Si il y a disjontage il va installer des inter-diférenciels sur tous les branchements pour voir lequel est en cause.
Je vous tiens au courant.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2