Résistance additionnelle

juju77
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 9:37 am
Localisation : Marne la Vallée (77)

Message par juju77 »

De ce que je sais, le limiteur d'intensité est installé dans le groupe extérieur (en tout cas sur ma WPL16s). A quoi il ressemble et où il se situe exactement dans le groupe, malheureusement, je n'en sais rien car je n'ai pas assisté à son montage...

Pour la résistance additionnelle, parlez-vous bien tous de la même : sur ma Stiebel (monphasée), il y a une résistance additionnelle intégrée au groupe extérieur, dont le démarrage peut se piloter via la régulation en choisissant le point de bivalence. De mémoire (à vérifier dès mon retour à la maison), son alimentation est commune avec celle du groupe lui même, on ne peut la "déconnecter" électriquement via un disjoncteur au tableau électrique.

J'ai pour ma part, une seconde résistance additionnelle (nommée BGC chez Stiebel) , qui a son propre disjoncteur, et qui n'est pas commandée par la régulation, mais par un simple potar ... elle plonge dans le ballon ECS et prend le relais (en fonction de la température réglée sur le potar) si la PAC ne parvient pas à produire l'eau chaude. Je pense que c'est plus une solution de secours en cas de panne/maintenance sur la PAC

De quelle résistance parliez-vous ?
Sentenza
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 9:58 pm
Localisation : Essonne 91

Re: résistance additionnelle

Message par Sentenza »

DOM77 a écrit :Ma température de bi-valence est à -3. Depuis le 17.11.08 date de son installation la PAC a fonctionné 461 heures et le second générateur ( résistance je suppose) 4 heures. Ces derniers jours j'ai enregistré des températures nocturnes de -14 dans ce coin du 77.
Si je ne me trompe pas elle doit consommer environ 3 kw/h. Elle alimente 8 radiateurs basse température. La maison sur sous-sol fait 105m2.
J'ai constaté de légères chutes de tension à ses démarrages et l'artisan m'a laissé une boite sur laquelle il est mentionné "WPAB" c'est un limiteur d'intensité " smart starter " et je pense que sa pose va être nécessaire.
Le limiteur est nécessaire uniquement si vous etes en monophasé
WPL 33 Ballon Tampon 400 + ECS 300 en TRI
juju77
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 9:37 am
Localisation : Marne la Vallée (77)

Message par juju77 »

juju77 a écrit : . De mémoire (à vérifier dès mon retour à la maison), son alimentation est commune avec celle du groupe lui même, on ne peut la "déconnecter" électriquement via un disjoncteur au tableau électrique.
Je viens de vérifier, sur mon tableau électrique, la résistance additionnelle dans la PAC A BIEN un disjoncteur spécifique.
juju77
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 9:37 am
Localisation : Marne la Vallée (77)

Re: résistance additionnelle

Message par juju77 »

Sentenza a écrit : Le limiteur est nécessaire uniquement si vous etes en monophasé
C'est le cas de DOM77 (et pour moi aussi) nous avons une WPL16s qui est une monophasée...

Pour info, je viens de relire la doc du WPM (système de régulation): à priori, les points de bivalence que l'on peut régler dans le système (autant pour la production de chuaffage et d'ECS) NE SONT PAS PRIS en compte dans le cas de PAC avec résistance additionnelle incluse dans le système, c'est qui est notre cas. Les points de bivalence sont pris en compte lorsqu'il existe un second système de production de chauffage externe (chaudière fioul ou électrique j'imagine). Dans notre cas où la résistance fait partie intégrante du goupe, il semble qu'il gère seul son déclenchement et utilisation ... certains peuvent confirmer ?
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour juju77
Le point de bivalence joue bien sur la résistance additionnelle de la PAC seule.
Pour ma part je n' ais pas de résistance dans le ballon ECS et je pense que tu en as une si ton ballon ECS fait plus de 300 litres auquel cas la résistance te sert pour la légionellose et doit être réglée en conséquence pour atteindre 80° je crois une foi par semaine ( à confirmer).
Ici depuis une semaine il fait moins -10° a -15° pas de relève.
Conso 4767kw max compresseur + résistances additionnelles 13910 w compresseur 945 h résistances 6 h.(380 Triphasé) pas de baisse de tension.
Par contre si je mets le lave linge+ le four+le micro onde+ la PAC et les résistances ca disjoncte ce qui était prévisible.J'ai donc demandé à mon épouse de ne mettre le lave linge en route qu'après avoir cuisiné
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

w36xb2w a écrit : la résistance te sert pour la légionellose et doit être réglée en conséquence pour atteindre 80° je crois une foi par semaine ( à confirmer).
Bonjour alainw36xb2w:
Réponse ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#77597

Sur ton dernier MAIL, tu me demandais comment je chauffais l'ECS
Réponse ici avec humour mais REEL.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15

Bon Dimanche.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour alain30
Merçi des réponses.
Je croyais qu'il fallait chauffer trés fort pour détruire les légionnelles.
Bonne fin de journée.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

w36xb2w a écrit :Bonjour alain30
Merçi des réponses.
Je croyais qu'il fallait chauffer trés fort pour détruire les légionnelles.
Bonne fin de journée.
Rien à voir, mais je sais que les différents tarifs t'intéressent et tu risques d'être surpris.
ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9055
chartera
Très assidu
Très assidu
Messages : 115
Enregistré le : sam. août 11, 2007 11:27 pm
Localisation : Moselle

démarreur Alco

Message par chartera »

Bonsoir ,
le démarreur commercialisé par Stiebel peut ressembler à cela . Cordialement

ImageImage
Avatar du membre
Armor
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 545
Enregistré le : mer. août 16, 2006 5:05 pm

Message par Armor »

oui c'est exactement ça :wink:
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour alain30
Merçi de l'info
Pour les tarifs c'est sur que le tempo ou ejp peu sembler pour certains avantageux.
Malheureusement pour moi pas question de ce genre de tarif, je ne consomme pas assez d'énergies quelques soit elles.
En 1985 surface chauffée 60 m2 maxi 19150 kw dont 10966 jour 8184 nuit 2 adultes 3 enfants soit au tarif 18 KW actuel Hp 2 269€ 0.12 € LE Kw ou hp hc 2 094 € 0.11 € le Kw selon mon abonnement de l'époque

Maintenant avec ma conso fioul de 1996 a 2008 2400 *0 .55=1320€ +4000 Kw tarif 12 kw Hp 585 € ou hc hp 640 € total Hp 1905 € pc/hp 1960 €

à ce jour estimation PAC ECS et cuisine tarif 15 KW 12500 Kw Hp 1 524€ hc /hp 1 517 donc gain de 570 € par rapport à 1985

et par rapport au fioul gain de 481€ HP

tout cela malgrés la présence de 4 adultes et 2 enfants et surface chauffée de 107 m2 au lieu de 60 m2
alain30 a écrit :
w36xb2w a écrit :Bonjour alain30
Merçi des réponses.
Je croyais qu'il fallait chauffer trés fort pour détruire les légionnelles.
Bonne fin de journée.
Rien à voir, mais je sais que les différents tarifs t'intéressent et tu risques d'être surpris.
ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9055
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite

Re: Installeur a déposé le bilan.Quel recours?(PAC sous gara

Message par Pivert »

Sentenza a écrit :bonjour
meilleurs voeux a tous
mon installation date de fin 08/2008
c'est mon 1er hiver avec PAC et je suis super mécontent.
HP-BP a tout bout de champ , puis elle était HS, j'ai réussi par miracle à la faire repartir
et maintenant j'ai DEFAUT GENERAL
c'est vraiment rageant
bonjour
au lieu de risquer de fusiller votre pac en bricolant
faites intervenir votre artisan et si il "sèche" qu"il contacte la sté stiebel en étant devant la "bète"
unlimiteur est uniquement a mettre sur MONOPHASE
:wink:
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite

Message par Pivert »

w36xb2w a écrit :Bonjour juju77
Le point de bivalence joue bien sur la résistance additionnelle de la PAC seule.
Pour ma part je n' ais pas de résistance dans le ballon ECS et je pense que tu en as une si ton ballon ECS fait plus de 300 litres auquel cas la résistance te sert pour la légionellose et doit être réglée en conséquence pour atteindre 80° je crois une foi par semaine ( à confirmer).
l'anti légionelose est pour une température de plus de 55°
la régul stiebel s'enclenche tous les jours attention
pour un sanitaire normalement utilisé l'antilégionelle est inutile, le soustitage est suffisant pour éviter une dépense de ce genre
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
juju77
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 9:37 am
Localisation : Marne la Vallée (77)

Message par juju77 »

Pivert a écrit : la régul stiebel s'enclenche tous les jours attention
Oui, en effet, montée à 60° tous les jours à 1h00 (du matin) dixit la doc
Pivert a écrit : pour un sanitaire normalement utilisé l'antilégionelle est inutile, le soustitage est suffisant pour éviter une dépense de ce genre
Faute de frappe ou vocabulaire "du métier" ? je n'ai pas compris, vous pouvez expliquer, merci (et désolé)
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite

Message par Pivert »

juju77 a écrit :
Pivert a écrit : pour un sanitaire normalement utilisé l'antilégionelle est inutile, le soustitage est suffisant pour éviter une dépense de ce genre
Faute de frappe ou vocabulaire "du métier" ? je n'ai pas compris, vous pouvez expliquer, merci (et désolé)
:oops: SOUTIRAGE
grmmmlllllllll :twisted:
:wink:
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »