J'ai fait installer une pac STIEBEL wpl 33 par CORAVER en nov 2008
depuis, mon installation électrique ne cesse de disjoncter, la température dans ma maison est de 5 degrés
J'ai été obligé de quitter mon domicile et Coraver ne me propose aucune solution
Que puis-je faire ?
Merci de votre aide
Marcel
PAC STIEBEL WPL 33 CORAVER DYSFONCTIONNEMENT
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. déc. 19, 2008 8:09 pm
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
5°c dans la maison
Qu'elle est la puissance de ton abonnement EDF ?
Faut les faire bouger ces gens de Coraver, c'est quoi ce délire, l'installation est sous garantie !
Qu'elle est la puissance de ton abonnement EDF ?
Faut les faire bouger ces gens de Coraver, c'est quoi ce délire, l'installation est sous garantie !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- turbojf
- Très assidu
- Messages : 138
- Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Contact :
Salut Marcel,
Pour info, je possède la même machine que toi.
Comme le suggère l'ami Stephk, tu devrais nous préciser pour commencer la puissance de ton abonnement EDF.
Egalement, le type de disjoncteur présent sur ton tableau PAC pourrait nous être utile. Lequel de ces deux disjoncteurs se déclenche?
S'il s'agit de ton compteur edf, il saute quand la PAC est le seul consommateur de courant ou bien lorsque tu utilises aussi un autre gros équipement monophasé par exemple?
En imaginant que tu ne rencontre pas de défaut d'isolement et que cette disjonction est du fait d'un abonnement sous-dimensionné , tu peux t'en sortir temporairement en bridant ta machine.
Je m'explique:
4 modes de chauffe sont possibles, donc 4 niveaux de consommation différents:
via 1 seul compresseur 4kW
via 2 compresseurs 8kW
via les compresseurs + le jeu de résistances 8kW +8,8kW
enfin en mode de secours, via uniquement les résistances 8,8kW
Tu peux maintenir ta PAC sur 1 seul compresseur en règlant le paramètre "dynamique de régulation"sur la valeur 30 et en ouvrant le disjoncteur des résistances "DHC. Tu accèderas à ce paramètre en allant dans le menu mise en service, via la saisie du code 1000.
Si même avec cette manipe la PAC demande encore le 2ème compresseur, il te faut alors réduire ta consigne. Par exemple s'il fait 5 dans ta maison, tu demandes 10C dans un 1er temps, puis quelques heures plus tard, 15C, etc..., tu obtiendras alors une montée en température progressive sans disjonction.
Enfin, tu peux essayer aussi le mode secours avec une chauffe via les résistances uniquement.
On attend de tes nouvelles.
Pour info, je possède la même machine que toi.
Comme le suggère l'ami Stephk, tu devrais nous préciser pour commencer la puissance de ton abonnement EDF.
Egalement, le type de disjoncteur présent sur ton tableau PAC pourrait nous être utile. Lequel de ces deux disjoncteurs se déclenche?
S'il s'agit de ton compteur edf, il saute quand la PAC est le seul consommateur de courant ou bien lorsque tu utilises aussi un autre gros équipement monophasé par exemple?
En imaginant que tu ne rencontre pas de défaut d'isolement et que cette disjonction est du fait d'un abonnement sous-dimensionné , tu peux t'en sortir temporairement en bridant ta machine.
Je m'explique:
4 modes de chauffe sont possibles, donc 4 niveaux de consommation différents:
via 1 seul compresseur 4kW
via 2 compresseurs 8kW
via les compresseurs + le jeu de résistances 8kW +8,8kW
enfin en mode de secours, via uniquement les résistances 8,8kW
Tu peux maintenir ta PAC sur 1 seul compresseur en règlant le paramètre "dynamique de régulation"sur la valeur 30 et en ouvrant le disjoncteur des résistances "DHC. Tu accèderas à ce paramètre en allant dans le menu mise en service, via la saisie du code 1000.
Si même avec cette manipe la PAC demande encore le 2ème compresseur, il te faut alors réduire ta consigne. Par exemple s'il fait 5 dans ta maison, tu demandes 10C dans un 1er temps, puis quelques heures plus tard, 15C, etc..., tu obtiendras alors une montée en température progressive sans disjonction.
Enfin, tu peux essayer aussi le mode secours avec une chauffe via les résistances uniquement.
On attend de tes nouvelles.
-
- Resp. Section
- Messages : 328
- Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
- Localisation : Moselle