J'ouvre ce poste pour relever tous les différents problèmes que nous pourrions rencontrer sur les installations dont la mienne, faites par la société AEC qui a déposé le bilan.

Pour ma part après 2 semaines de fonctionnement "boîteux" début Octobre voici différents points que j'ai pu relever :

- isolation de la dalle mal réalisée (tuyaux non protégés du vent).
- non utilisation de flexibles antivibrations.
- tuyau des condensats à l'air libre qui sort sur le côté de la PAC
- purgeurs automatiques défectueux
- purgeurs automatiques mal positionnés (trop bas par rapport aux niveau des tuyaux)
- tuyaux en PER mal isolés (contenus dans une gaine percée de trous + mousse expansée)
- tuyaux en PER au diamètre trop faible.
- inversion des branchements sur ballon tampon (en bas)
- vase d'expansion trop petit 30l branché sur circuit de chauffage uniquement.
- disjoncteurs inapropriés.
- disjoncteur différentiel tétrapolaire non installé.
- purge ballon ECS non raccordé à l'évacuation.
- cable Bus à changer par du blindé
- Circulateurs trop petits au vue de la distance de la PAC qui est de 10m

Pour présenter la maison, il y a 1 RDC de 60 m2 avec plafond 2m + 30m2 de salon cathédrale, 60m2 au 1er niveau avec 2m70 de plafond puis des combles aménagés 30m2, et nous avons 3 enfants.
L'installation recommandée par Stiebel s'est faite en fonction de notre ancienne consommation de gaz :
WPL18E + SBP400 + ECS SBB300

Après différents soucis, depuis fin Novembre les bobines de la plaque electronique ont grillé, cqui sera a changer, nous n'avons plus de chauffage, et utilisons des convecteurs + résistance ECS.

La société ABITA ( ESBLY dans le 77 ) agréée Stiebel va nous refaire l'installation, deux devis nous ont été présenté, l'un à 4500€ pour changer les différents points vus plus haut, l'autre à 8000€ pour tout refaire et surtout le disjoncteur différentiel tétrapolaire qui est très cher.

L'année commence bien.
Modifié en dernier par PCL le mar. janv. 20, 2009 11:36 pm, modifié 1 fois.
martial78
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
Localisation : PARIS

disjoncteur.

Message par martial78 »

Salut, et bien ......... cela me laisse sans voix tout ces soucis, et c'est pour cela que je te propose

Donen moi la valeur de ton disjoncteur différentiel tétrapolaire je te le fourni gratuitement


Donc l'intensité préconisé par ton installateur et la valeur du différentiel a mon avis c'est un 30 mA .
Si c'est pas trop tard je t'envois ça par la poste .
A +
Martial
Avatar du membre
PCL
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : sam. sept. 27, 2008 12:37 pm
Localisation : Seine et Marne

Début des travaux

Message par PCL »

Bonjour Martial,

La Société ABITA a commencé les travaux :

- Changement des tuyaux en PER, par les flexibles de 10m antivibrations
- Changement de la plaque electronique
- Rajout d'une sonde manquante danc la PAC
- Mise à niveau des purgeurs et tuyaux dans la buanderie
- Changement de 2 circulateurs sur 4

Après un premier test de remise en eau jeudi dernier la PAC s'est mis à fuir.
Constat de l'installateur : elle n'a pas supporté les -16°C que nous avons eu en Seine et Marne.
Après avoir négocié avec Stiebel, ABITA m'annonce qu'ils remplacent complètement la PAC sous garantie.
La nouvelle machine vient d'arriver aujourd'hui, la suite de l'installation devrait avoir lieu cette semaine quand le nouveau boîtier WPM sera arrivé. Concernant la PAC, il s'agit d'une WPL18E V2 (nouveau modèle 2009) , d'où le changement de WPM.

Les nouveaux flexibles :

Image

Les anciens tuyaux PER retirés :

Image

La PAC en réinstallation :

Image

A gauche le BT et ECS à droite lors de la 1ere installation :

Image

Concernant nos recours vis à vis de la liquidation d'AEC, il n'en y a pas évidemment, si ce n'est le sérieux de STIEBEL qui nous remplace le matériel sous garantie. Notre choix du devis de réinstallation s'est porté sur le moins cher, donc pas de disjoncteurs différentiel pour l'instant... Grand merci Martial pour ton aide je te contact en MP.
Maison de 1954 180m² 2 circuits de chauffage : 6 radiateurs aciers + 7 en fonte
PAC Stiebel Eltron WPL18E ECS SBB300 tampon SBP400 WPMW abonnement tri 15 Kw
Poêle Oliger pour Février
Sentenza
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 9:58 pm
Localisation : Essonne 91

AEC c'est du travail baclé

Message par Sentenza »

J'ai été également installé par AEC et je constate que comme vous j'ai de simples tuyaux PER au lieu de tuyaux antivibration (en revanche ma PAC est presque collée à la maison donc j'ai peut être moins de chance de gel des tuyaux.
A quoi ressemble un différentiel tetrapolaire , quelqu'un peut-il fournir la photo de l'engin? Merci d'avance.
Ma PAC est également sous garantie et je n'ai pas eu de visite STIEBEL avant la mise en route, j'aimerais faire faire une visite à un spécialiste pour valider ce qui a été fait par AEC. J'ai eu pas mal de soucis , dont bien sûr le défaut HP-BP, problème de contacteur etc... Là, après intervention de la SAV , elle refonctionne mais avec du HP-BP, je pense que tant que la PAC est sous -garantie il faudrait que je fasse tout réexaminer, et plus particulièrement :
- les tuyaux
- les purgeurs
- les réglages
WPL 33 Ballon Tampon 400 + ECS 300 en TRI
Avatar du membre
PCL
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : sam. sept. 27, 2008 12:37 pm
Localisation : Seine et Marne

Nouvelle PAC 18E et Merci à Martial

Message par PCL »

Bonjour à tous,

La nouvelle machine 18E V2 est arrivée en début de semaine:

Image


Image Image


Image

L'installation n'est toujours pas finie car le nouveau boîtier WPM n'était pas arrivé, l'installateur m'a fixé une date pour la semaine prochaine...

Un grand merci a Martial grâce à qui notre installation sera complètement conforme au niveau électrique.
Maison de 1954 180m² 2 circuits de chauffage : 6 radiateurs aciers + 7 en fonte
PAC Stiebel Eltron WPL18E ECS SBB300 tampon SBP400 WPMW abonnement tri 15 Kw
Poêle Oliger pour Février
Avatar du membre
PCL
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : sam. sept. 27, 2008 12:37 pm
Localisation : Seine et Marne

Re: AEC c'est du travail baclé

Message par PCL »

Sentenza a écrit :J'ai été également installé par AEC et je constate que comme vous j'ai de simples tuyaux PER au lieu de tuyaux antivibration (en revanche ma PAC est presque collée à la maison donc j'ai peut être moins de chance de gel des tuyaux.
A quoi ressemble un différentiel tetrapolaire , quelqu'un peut-il fournir la photo de l'engin? Merci d'avance.
Ma PAC est également sous garantie et je n'ai pas eu de visite STIEBEL avant la mise en route, j'aimerais faire faire une visite à un spécialiste pour valider ce qui a été fait par AEC. J'ai eu pas mal de soucis , dont bien sûr le défaut HP-BP, problème de contacteur etc... Là, après intervention de la SAV , elle refonctionne mais avec du HP-BP, je pense que tant que la PAC est sous -garantie il faudrait que je fasse tout réexaminer, et plus particulièrement :
- les tuyaux
- les purgeurs
- les réglages
De ce que l'on sait pour l'instant, les problèmes HP-BP sont dus à un écart de température trop élevé entre la sortie PAC et arrivée au BT, mais la cause peut être due à une sonde mal placée, ou des tuyaux mal isolés, ou encore un débit du circulateur insuffisant. Vérifiez aussi la pression générale.

Pour le risque de gel, nous c'est la PAC qui n'a pas tourné durant presque 2 mois...

La photo du différentiel :

Image

Pourriez-vous nous indiquer de quel SAV il s'agit ?
Maison de 1954 180m² 2 circuits de chauffage : 6 radiateurs aciers + 7 en fonte
PAC Stiebel Eltron WPL18E ECS SBB300 tampon SBP400 WPMW abonnement tri 15 Kw
Poêle Oliger pour Février