defaut dégivrage

martial78
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
Localisation : PARIS

defaut dégivrage

Message par martial78 »

Bonjour,
PAC wpl 16S intallée depuis hier, elle a bien fonctionné jusque tard dans la nuit, mais ce matin au réveil ......GLA GLA GLA ! La pac est affiché en "defaut dégivrage" alors que hier avec l'installateur Stiebel les essais de dégivrage etaient ok.
Qui a une idée du phénomène en attendant mon installateur .?
Merci Martial

Je présenterais mon installation en photos et descriptif ce week end .
ced77
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. sept. 05, 2008 2:29 pm

Message par ced77 »

salut martial, moi aussi je viens juste d etre installé d'une wpl 16s, et j ai eu aussi un défault de degivrage, moi c etait à cause des condensats qui avait du mal à sévacuer.
Vérifie ta sortie qui doit être normalement un tuyau vert, qu'elle soit bien dirigée vers le bas, et que les condensats ne soit pas refoulés dans la machine.a+
martial78
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
Localisation : PARIS

Eureka

Message par martial78 »

OUI OUI, je pense qu'il s'agit bien de cela, le tuyau des condensats et surement mal incliné, je vérifie dés ce soir. merci ^pour le TUYAU !
martial78
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
Localisation : PARIS

ced77

Message par martial78 »

Dis moi, as tu fais une présentation de ton installation ? Combien de temps de ecul as tu sur la wpl 16 S ? ton réglage de point de Bivalence ?


si tu veux bien me donner ces infos je suis preneur.
Martial
martial78
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
Localisation : PARIS

defaut dégivrage

Message par martial78 »

Voila, je viens de refaire un essais, la PAC en fonctionnement, j'ai obstrué coté nid d'abeille pour simuler un givrage, le pressostat a bien vu un givrage, la PAC c'est arrêtée, mais elle me signale un défaut "dégivrage sur la régul. " et ne redémarre pas.
En allant dans l'historique des j'ai constaté que cette nuit la PAC a eu 5 fois ce défaut en deux heures et donc un défaut bloquant la empêché de redémarrer.
que se passe t il ?

merci d'avance
Martial
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Mon installateur m'a conseillé en cas de défaut de couper le disjonteur de la pac et de le rallumer.
Fait l'essai et tiens nous au courant.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
martial78
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
Localisation : PARIS

degivrage

Message par martial78 »

non, il ya la possibilité de redémarrer via la régul, mais ce n'est pas normal, je cherche la cause de ce défaut dégivrage.
Tu penses bien que je ne vais pas me lever a minuit pour réinitialiser la pac.
non vraiment je dois savoir l''origine de la panne .
Ceci dit elle est en service depuis hier, donc j'attend l'intervention ou les conseils de stiebel.
Merci
martial
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

bonjour
n'attends pas l'intervention de stiebel et arrète de tester ta clim, car on peut retourner le fait que si tuas déréglé, la garantie peut sauter
de plus cest au monteur de controler et te donner satisfaction, donc il doit impérativement intervenir et si problème de compétence, appeler stiebel
voilà :wink:
c'est l'plomb'art !
martial78
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
Localisation : PARIS

défaut dégivrage

Message par martial78 »

Finalement,
Après un hiver sans soucis (hiver2008 2009), au redémarrage de la PAC dernièrement le mm défaut que à la livraison est apparu, soit "défaut dégivrage" . Je passerais sur les soucis rencontrés pour faire intervenir mon installateur (dèpot de bilan) mais j'ai pu avoir un installateur agréé "STIEBEL" a proximité de chez moi.
STIEBEL affirme que c'est un défaut de la carte électronic sur la pac , cette affirmation après avoir fait de nombreux test par TEL.
STIEBEL a envoyé la carte et une sonde chez l'installateur et celui ci est venu me remplacer tout ça. Depuis impeccable .
Le matériel est a la charge de STIEBEL sauf la main d'oeuvre malgré que la pompe n'ai pas fété son 1 anniversaire.
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite

Message par Pivert »

bonjour
comme chez tous les faricants, la pièce est garantie
l'installateur doit toujours la main d'oeuvre
et dès la première minute :wink:
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

Certains consructeurs garantissent pièces ET MO.
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonsoir
Chez Technibel la garantie est 1-2-3
1 pour 1iere année : garantie pièces + M.O. + Déplacement + Fluides ; j'ai expérimenté , rien à ma charge
2 pour la 2ieme année : garantie pièces seulement
3 pour la 3ième année : garantie compresseur seulement !!!

P.S. : je suis un client , pas un installateur , le dépanneur se fait payer par Technibel je crois (le SAV envoie un fax de demande intervention au dépanneur frigoriste)
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

w36xb2w a écrit :Bonjour
Mon installateur m'a conseillé en cas de défaut de couper le disjonteur de la pac et de le rallumer.
Fait l'essai et tiens nous au courant.


SANS COMMENTAIRE.
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite

Message par Pivert »

jld82 a écrit :Bonsoir
Chez Technibel la garantie est 1-2-3
1 pour 1iere année : garantie pièces + M.O. + Déplacement + Fluides ; j'ai expérimenté , rien à ma charge
2 pour la 2ieme année : garantie pièces seulement
3 pour la 3ième année : garantie compresseur seulement !!!

P.S. : je suis un client , pas un installateur , le dépanneur se fait payer par Technibel je crois (le SAV envoie un fax de demande intervention au dépanneur frigoriste)
A+
faux
l'instalateur doit toujours la main d'oeuvre
le fabricant les pièces
(hors circuit frigo ..; pris en charge )
ce qui fait
pièces et mains d'oeuvre pour le client final
si vous croyez que le fabricant va se déplacer pour un purgeur hs ... :lol:
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

landtd57 a écrit :
w36xb2w a écrit :Bonjour
Mon installateur m'a conseillé en cas de défaut de couper le disjonteur de la pac et de le rallumer.
Fait l'essai et tiens nous au courant.


SANS COMMENTAIRE.
d'accord avec toi


MAIS écrire en majuscule ne se fait pas
.... merci
c'est l'plomb'art !
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »