alimentation électrique du tableau de protection WPL16 S

Message par DOM77 »

Bonsoir à tous. Mon tableau habitat comprend un disjoncteur principal 500 mA 30-60 ampères calibré sur 60, un interdifférentiel 40A, un disjoncteur 32A pour la ligne d'alimentation en 10 mm2. Le tableau dédié à la PAC se trouve en sous sol et en tête se trouve un autre interdifférentiel et les différentes protections. On me dit que sur mon tableau principal le disjoncteur devrait être de 63 ampères. Qu'en pensez vous? Merci pour vos réponses. Dom77.
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Bonsoir,
En effet, 32A est faible si les résistances doivent ce mettre en route.
Par contre, si ton disjoncteur principal est sur 60A, le différentiel de ton tableau général devrait ètre de 60A aussi et non de 40A, sinon il risque de ce dégrader, même de fondre. :shock:
martial78
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : dim. déc. 21, 2008 3:51 pm
Localisation : PARIS

Message par martial78 »

attention a ne pas confondre le calibre du disjoncteur et la valeur du différentiel !
Pour ma PAC la protection général du tableau est un inter différentiel de 40 A et 300mA, et c'est très suffisant même avec les résistances en service.
bugsbunny
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mar. mars 04, 2008 4:34 pm
Localisation : Calvados

Message par bugsbunny »

Idéalement, un disjoncteur 20A pour la pac et un 32A pour les résistances.
Pour info, pas de différentiel 30mA sur le départ de la PAC, il saute à chaque démarrage à cause du démarreur progressif.