STIEBEL ELTRON WPL33

Message par BACLET »

Bonjour
J'ai fais installer une PAC STIEBEL ELTRON WPL 33 au mois de decembre. Début janvier lors des grands froids, la machine ne chauffait plus correctement, elle n'etait pas correctement installée et lors du dégivrage, l'eau ne s'ecoulait pas par la vidange mais restait dans la machine.L'installateur à du retirer un enorme bloc de glace.
Depuis, j'ai l'impression qu'elle fait un bruit de frotement et non plus un souflement.
Le technicien me dit que c'est normal.
Qu'en pensez vous
Est ce que la panne à pu endomager le compresseur?
Merci
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

Bonjour,
Le compresseur ne peux pas ètre endomagé par de la glace.
Par contre le ventillateur, son axe peuvent avoir pris un coup.
BACLET
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : lun. févr. 02, 2009 7:32 pm
Localisation : NEUVILLE SUR AIN

Merci

Message par BACLET »

landtd57 a écrit :Bonjour,
Le compresseur ne peux pas ètre endomagé par de la glace.
Par contre le ventillateur, son axe peuvent avoir pris un coup.

Merci pour cette info.Le ventilateur n'etait pas touché pa la glace.
Ce qui m'inquiette c'est le bruit. Peux il y avoir un autre probleme?
Bonne journée
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

En général, la glace ce forme sur le ventillateur au moment du redémarrage du faite qu'il aspire de l'eau du bac. Cela déséquilibre la turbine et voile l'axe.
BACLET
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : lun. févr. 02, 2009 7:32 pm
Localisation : NEUVILLE SUR AIN

Message par BACLET »

[quote="landtd57"]En général, la glace ce forme sur le ventillateur au moment du redémarrage du faite qu'il aspire de l'eau du bac. Cela déséquilibre la turbine et voile l'axe.[/quote


Merci beaucoup pour ces infos.
Une autre question sans vouloir abuser de vos connaissances,
Est ce normal que le compresseur fasse du bruit autre que le soufflement.
SLTS
landtd57
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 328
Enregistré le : ven. déc. 21, 2007 10:37 pm
Localisation : Moselle

Message par landtd57 »

BACLET a écrit :
landtd57 a écrit :En général, la glace ce forme sur le ventillateur au moment du redémarrage du faite qu'il aspire de l'eau du bac. Cela déséquilibre la turbine et voile l'axe.[/quote


Merci beaucoup pour ces infos.
Une autre question sans vouloir abuser de vos connaissances,
Est ce normal que le compresseur fasse du bruit autre que le soufflement.
SLTS

Oui bien sur, le compresseur a un bruit spécifique qui évolut d'aprés la charge de travail.
juju77
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 9:37 am
Localisation : Marne la Vallée (77)

Message par juju77 »

BACLET a écrit : Est ce normal que le compresseur fasse du bruit autre que le soufflement.
SLTS
Est ce que la question est " est-ce normal que le compresseur fasse du bruit même si la ventillation est arrêtée ?" Dans ce cas, la réponse est oui aussi: cela ce produit quand il est en court de dégivrage.
BACLET
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : lun. févr. 02, 2009 7:32 pm
Localisation : NEUVILLE SUR AIN

Message par BACLET »

juju77 a écrit :
BACLET a écrit : Est ce normal que le compresseur fasse du bruit autre que le soufflement.
SLTS
Est ce que la question est " est-ce normal que le compresseur fasse du bruit même si la ventillation est arrêtée ?" Dans ce cas, la réponse est oui aussi: cela ce produit quand il est en court de dégivrage.[/quote

Question mal formulée c'est vrai.
Elle fait du bruit autre que le soufflement quand elle tourne.
Merci