Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm
Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
Bonjour,
Chaleur terre un jour, chaleur terre toujours. On y revient toujours avec plaisir pour aider ou se faire aider.
Depuis 15jrs, sur une PAC Daikin EKHBRD016AAV16 16kw HT couplé ECs, j'ai un défaut E3 assez reçurent.
J'ai l'impression que cela se produit souvent la nuit.
Quand je disjoncte puis redémarré, ça repart 9x sur 10.
Il fait environ -2/+2 la nuit en ce moment autour de Marseille.
E3 c est un défaut HP.
J'ai bien 1.7bar dans le réseau, vase changé l'an dernier.
Les echangeurs extérieurs tournent bien.
Est ce un problème de dégivrage, sonde , carte ou autre vanne ?
Merci pour vos conseils avisés
Cdlt.
Bab
Chaleur terre un jour, chaleur terre toujours. On y revient toujours avec plaisir pour aider ou se faire aider.
Depuis 15jrs, sur une PAC Daikin EKHBRD016AAV16 16kw HT couplé ECs, j'ai un défaut E3 assez reçurent.
J'ai l'impression que cela se produit souvent la nuit.
Quand je disjoncte puis redémarré, ça repart 9x sur 10.
Il fait environ -2/+2 la nuit en ce moment autour de Marseille.
E3 c est un défaut HP.
J'ai bien 1.7bar dans le réseau, vase changé l'an dernier.
Les echangeurs extérieurs tournent bien.
Est ce un problème de dégivrage, sonde , carte ou autre vanne ?
Merci pour vos conseils avisés
Cdlt.
Bab
- Vforce
- Très assidu
- Messages : 156
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
Salut
Quel est le sous code ?
E3-12 ?
Quel est le sous code ?
E3-12 ?
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm
Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
Bonsoir
E3 0?
Merci
E3 0?
Merci
Modifié en dernier par BabN le mar. févr. 16, 2021 8:36 pm, modifié 1 fois.
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm
Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
Selon la.doc altherma.le.code défaut c est E3 (pressostat HP) mais pas de chiffre associé.
Merci
Merci
- Vforce
- Très assidu
- Messages : 156
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
Salut
Comme tu as deux circuit frigorifique (R410a et R134a) tu as un sous code défaut pour indiquer de quel circuit frigo il s'agit.
Comme tu as deux circuit frigorifique (R410a et R134a) tu as un sous code défaut pour indiquer de quel circuit frigo il s'agit.
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm
Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
Bonsoir
Défaut E3 O U1 0.
Cdlr
Défaut E3 O U1 0.
Cdlr
- rr1
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
- Localisation : Cholet 49 maine et loire
Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
Unité extérieure «E3»: activation du pressostat haute pression
Affichage à l'écran: E3 Sous-code 1
Modèles applicables : ER * Q 011 ~ 016 *
Méthode de détection de dysfonctionnement
Une anomalie est détectée lorsque le contact de l'interrupteur de protection haute pression s'ouvre.
Conditions de décision de dysfonctionnement
Une erreur est générée lorsque le nombre d'activation HPS atteint le nombre spécifique relatif au mode de fonctionnement.
(Référence) Pression de service du pressostat haute pression
Pression de fonctionnement: 4.0MPa
Réinitialiser la pression: 3.0MPa
Causes supposées
Actionnement du pressostat haute pression de l'unité extérieure
Défaut du pressostat haute pression
Défaut de la carte électronique de l'unité extérieure (A1P)
Panne de courant instantanée
Capteur haute pression défectueux cette pièce pour être remplacée, il faudra donc vider le gaz !!!
Affichage à l'écran: E3 Sous-code 1
Modèles applicables : ER * Q 011 ~ 016 *
Méthode de détection de dysfonctionnement
Une anomalie est détectée lorsque le contact de l'interrupteur de protection haute pression s'ouvre.
Conditions de décision de dysfonctionnement
Une erreur est générée lorsque le nombre d'activation HPS atteint le nombre spécifique relatif au mode de fonctionnement.
(Référence) Pression de service du pressostat haute pression
Pression de fonctionnement: 4.0MPa
Réinitialiser la pression: 3.0MPa
Causes supposées
Actionnement du pressostat haute pression de l'unité extérieure
Défaut du pressostat haute pression
Défaut de la carte électronique de l'unité extérieure (A1P)
Panne de courant instantanée
Capteur haute pression défectueux cette pièce pour être remplacée, il faudra donc vider le gaz !!!
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm
Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
Merci pour les infos.
Je.comprends donc que c est soit la carte, soit le pressostat, soit capteur HP.
Merci. Ça m'éclaire déjà beaucoup.
Je.comprends donc que c est soit la carte, soit le pressostat, soit capteur HP.
Merci. Ça m'éclaire déjà beaucoup.
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm
Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
Bonsoir
Le'chauffagiste est passé et diagnostique après avoir vérifié quantité de fluide, bonne pression, avoir enlevé le capteur HP , que c est le capteur sph1.
Il preconise aussi le remplacement des thermistances (capteur temp) de l'unité ext comme conseille par Daikin tous les 10ans
.
Le'chauffagiste est passé et diagnostique après avoir vérifié quantité de fluide, bonne pression, avoir enlevé le capteur HP , que c est le capteur sph1.
Il preconise aussi le remplacement des thermistances (capteur temp) de l'unité ext comme conseille par Daikin tous les 10ans
.
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : lun. févr. 15, 2021 8:08 pm
Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
Bonsoir
Mon chauffagiste me fait un devis de 700€ pour changer le capteur sph1. Avec 4h de main d'oeuvre a 2 pour démonter , abraser,, remonter, remettre du gaz.
Qu en pensez vous ?
Merci pour votre retour.
Cdlt.
Bab
Mon chauffagiste me fait un devis de 700€ pour changer le capteur sph1. Avec 4h de main d'oeuvre a 2 pour démonter , abraser,, remonter, remettre du gaz.
Qu en pensez vous ?
Merci pour votre retour.
Cdlt.
Bab
- Vforce
- Très assidu
- Messages : 156
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
Salut
Pourquoi a deux ?
700€ c'est un peu cher.
Il faut plutôt qu'il investisse dans le logiciel D-checker Daikin et comme ça il pourra comparer la valeur du capteur avec son manomètre pour être sûr de son diagnostic.
Pourquoi a deux ?
700€ c'est un peu cher.
Il faut plutôt qu'il investisse dans le logiciel D-checker Daikin et comme ça il pourra comparer la valeur du capteur avec son manomètre pour être sûr de son diagnostic.