Solderman a écrit :salut drarik,
Pour le 5-01 , par defaut il est à 0, et j'ai vu des utilisateurs qui le mette à -10!
-10 me parrait vraiment bas, car l'appoint d'apres ce que j'ai constaté, intervient dans la phase de dégivrage, peut être pour contrer le "coup" d'eau froide dans le PC, et maintenir un certain temps la durée du degivrage?
Quelqu'un peut il confirmer cela ?
Pour le 9-01, la c'est la brasse coulée, car par defaut il est a 15, et je croyais que la température mini fournie par la PAC était 25 ????
pour la loi d'eau, pour l'expliquer il suffit de representer les couples (x;y)de valeur sur une page quadrillée, tu relies les 2 points par une droite, c'est ta loi d'eau, et il est alors assez facille de visualiser l'influence de chaque valeur sur la droite.
Dans mon cas les couples sont (13;25) et (-10;40).
pour le 5-01, c'est la température de déclenchement de la résistance ... pour le chauffage uniquement. A titre perso, je l'ai mis -8°C car mon point d'équilibre est proche de -9°C (pas de chauffage d'appoint, temp de base -10°C).
pour le 9-01, c'est effectivement 25°C pour la PAC. Si tu veux passer à 15°C, c'est la résistance qui va fonctionner ... pas bon pour le porte-monnaie.
Pour l'instant, je suis en fonctionnement sur loi d'eau toute la journée (voyant : A et température enclenchés). J'attends la mise à jour de ma PAC série 17xxxx pour éventuellement modifier mes réglages.