Page 5 sur 5

Posté : lun. avr. 25, 2011 11:16 am
par georges
Bonjour,

J'ai fait ajuster la charge en gaz qui était trop importante ( un kg de trop) par rapport à la distance entre UE et UI; ça ne change pas grand chose.

Brider n’est pas difficile selon Daikin, et n’est pas préjudiciable à la Pac.
Ma Pac serait surdimensionnée ; une 11 Kwh aurait été suffisante.

Le technicien Daikin a observé le fonctionnement de la Pac telle qu’elle est installée (soit 14Kwh) et l’a bridé à 11Kwh. Le cycle est à peine plus long (2 à 3 mn de plus) à 11Kwh ; insignifiant.
Si on augmente la t° d’eau, le 1° cycle est plus long, mais les cycles suivants sont courts.

Mais un problème a été relevé par le technicien Daikin :
Quand le compresseur se met en marche, la puissance maxi (139Hz pour une 14Kwh) est atteinte après plusieurs paliers, assez rapidement, mais la fréquence chute IMMEDIATEMENT à zéro ( sans palier) lorsque le compresseur s’arrête.

Le technicien Daikin m’a dit qu’AVANT de s’arrêter, le compresseur doit faire des paliers, et ce n’est pas le cas, le compresseur s’arrête immédiatement. L'inverter ne fonctionnerait pas dans ce sens?

J’aurai une réponse un jour, peut-être….

Posté : lun. avr. 25, 2011 8:09 pm
par gege19500
Bonsoir
Je me permets d’intervenir car moi-même j’ai eu des problèmes de cycles courts et je m’en suis explique sur le forum
La première solution a été de mettre le 1-03 sur 30°c et cela a résolu pas mal de problèmes
Pour éviter des T° trop hautes je viens d’installer un TA mis en mode hystérésis et mis le 1-03 sur 31°C
Pour des T° Ext clémentes avec le 1-03 sur 31°C lorsque j’atteins la T°C de consigne du TA a ce moment la tout s’arrête ce qui est normal et met des fois plusieurs heures pour repartir et s’il y a du soleil elle ne repart plus de la journée
Dans ce mode de fonctionnement je maintien la T° demandée pour les T° Ext clémentes par contre pour les T° Ext basses la loi d’eau suffit et il n’y a pas de cycles courts car je suis en demande de plus de 30% de la puissance de la PAC et légèrement en dessous de la T° de consigne du TA

Posté : lun. mai 30, 2011 7:44 pm
par georges
Bonjour,

Je viens donner des nouvelles de ma pac et ses cycles courts.

Comme je le suspectais depuis le début, mais le client est un nul, la carte Inverter qui a été remplacée la 1° fois, est une carte de la génération précédente (celle qui avait comme défaut de générer des cycles courts).

Des tests ont été effectuées avec une pince ampéremétrique et lorsque la t° de l'eau est pratiquement atteinte ( à 0.5°C prés) on constate que l'intensité baisse et remonte selon la t° de l'eau et le compresseur ne s'arrête pas.;alors qu'AVANT le 2° changement de carte inverter le compresseur s'arrêtait dés que la t° de l'eau était atteinte.

Pour l'instant je ne peux pas faire des tests en situation réelle, il faut attendre l'hiver, mais c'est, je crois, gagné.

Pour info:
Je suis persuadé que le surdimensionnement n'engendre pas de tels cycles courts. Il y participe, mais pas à ce point. Enfin ce n'était pas le surdimensionnement mais la 2°carte Inverter qui a été défectueuse.
J'ai eu des devis pour des pac variant de 10 à 16KWh pour la même installation !!! Un des problèmes est bien là.

Je remercie tous ceux qui ont participé à m'aider. :wink:

Posté : lun. sept. 19, 2011 3:01 am
par Michel-First
Je pense qu'en sortie de pac il te faudrai un ballon tampon.
De quel volume?
Ce n'est pas que ta pac est surpuissante,car l'inverter s'adapte,la surpuissance etant nefaste que pour les non-inverter.
Et en plein hiver tu auras besoin de toute la puissance de ta pac.
Cdlt.