attention EDF baisse l'ampérage
-
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
- Localisation : Montebourg dans la Manche (50)
Bonsoir ton disjoncteur edf a disjoncter pour une seule raison : tu as dépassé l'intensité autorisée par ton abonnement. (45A) EDF n'est coupable de rien et surtout pas une baisse de l'intensité.
S'il y a délestage, EDF coupera l'alimentation en Bretagne et dans le sud.
Bonne soirée.
S'il y a délestage, EDF coupera l'alimentation en Bretagne et dans le sud.
Bonne soirée.
mon installation PAC daikin BT 16kW + chauffe eau solaire thermodynamique :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
-
- Assidu
- Messages : 94
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:58 pm
- Localisation : Tinlot.be
La tension du réseau peut être réglée par le gestionnaire de réseau en changeant les plots des transformateurs. Cela normalement se fait en automatique par un régulateur de tension, mais si on le passe en manuel, il est facile de faire chuter la dite tension.
Cela sert aussi à égaliser les tensions de deux circuits que l'on veut mettre en parallèle (pour mailler par ex).
Cela sert aussi à égaliser les tensions de deux circuits que l'on veut mettre en parallèle (pour mailler par ex).
-
- Scotché au forum
- Messages : 442
- Enregistré le : dim. août 29, 2010 3:26 pm
la nuit derniére -18° et cette nuit -15° et une moyenne -11°a -12° les autres nuit et -5°de maxi la journée,si mon abonnement de 9kw et 45A étaient limite,ca ferais longtemps que le principal aurais disjoncté,ici ca la fait a -8°?,surtout qu'on utilise au quotidien nos appareils électriques en meme temps que la pac,je veux bien,mais le probléme ,on les auraient eu depuis longtemps depuis 2010.Actuellement,il fait -10°,four électrique en route,résultat,pas de probléme.
-
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
- Localisation : Montebourg dans la Manche (50)
Salut si tu le dis, je ne sais pas mais niveau électricité tu es un peu light.olivier59 a écrit :je suis donc un imbécile
Bonne soirée.
mon installation PAC daikin BT 16kW + chauffe eau solaire thermodynamique :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
si mon abonnement de 9kw et 45A étaient limite,ca ferais longtemps que le principal aurais disjoncté
9KW=9000W ce qui est inférieur à 9500Deja ecrit, mais je REPETE, La DAIKIN HT 16Kw monte a 9500 W max
Donc si agnes 67 dit vrai, il y a quand meme un pb non
de toute façon tu est forcément limite puisque çà a disjoncté, c'est une évidence!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je viens de regarder sur la doc: 3.03kwPmax de la machine ?
en temps normal(hors chauffe ecs) ça tourne autour de 1500-1600W pour le plancher chauffant
et j'ai un delesteur sur résistance chauffe eau, et appoint pac(qui ne servent pas)
-
- Scotché au forum
- Messages : 442
- Enregistré le : dim. août 29, 2010 3:26 pm
bonjour
il y a bien eu un probléme sur le réseau,car je ne suis pas un cas isolé,boulanger, voisinages et quelques collégues de travail ont eu le meme probléme,mais je ne vais pas approfondir le sujet.Pour les 9500W au démarrage de la pac,il suis entiérement d'accord avec Agnés,mais comme,j'ai expliqué,ma pac fonctionne 24/24,donc il impossible que je les atteigne,actuellement par t° ext négative environ 4000W fixe par heure,donc si on fait les calculs 4000/220=18A et avec 1 machine a laver en route 5000/220=23A.Donc l'abonement de 9kw et 45A tiennent la route,a part, si je coupe la pac avec un thermostat ,la oui,j'aurais des gros problémes (c'est ce qui c'est passé au debut que j'ai eu la pac,elle était réglée pour qu'elle a une certaine t°ambiante)Par contre il y a une personne en particulier qui pourrais évité d'etre un peu moin prétentieux,car je n'apprécis pas beaucoup
il y a bien eu un probléme sur le réseau,car je ne suis pas un cas isolé,boulanger, voisinages et quelques collégues de travail ont eu le meme probléme,mais je ne vais pas approfondir le sujet.Pour les 9500W au démarrage de la pac,il suis entiérement d'accord avec Agnés,mais comme,j'ai expliqué,ma pac fonctionne 24/24,donc il impossible que je les atteigne,actuellement par t° ext négative environ 4000W fixe par heure,donc si on fait les calculs 4000/220=18A et avec 1 machine a laver en route 5000/220=23A.Donc l'abonement de 9kw et 45A tiennent la route,a part, si je coupe la pac avec un thermostat ,la oui,j'aurais des gros problémes (c'est ce qui c'est passé au debut que j'ai eu la pac,elle était réglée pour qu'elle a une certaine t°ambiante)Par contre il y a une personne en particulier qui pourrais évité d'etre un peu moin prétentieux,car je n'apprécis pas beaucoup
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonjourolivier59 a écrit :Pour les 9500W au démarrage de la pac,il suis entiérement d'accord avec Agnés
La PAC 16 kW thermique HT absorbe unité extérieure et intérieure réunie une puissance électrique de 5,57 kW au maximum sans résistance d'appoint, (COP 2,87)sûr qu'avec des résistances de 3 ou 6 kW on peut arriver à 8,57 (COP 1,86) ou 11,57 kW total ( COP 1,37) , on constate qu'avec les résistances, le COP s'effondre complètement, sur une machine Inverter, elles ne devraient pas exister.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Il faut voir aussi qu'un compresseur inverter étant piloté par de l'électronique, on peut supposer que cela ressemble fortement à une alimentation à découpage, et que l'intensité va probablement augmenter si la tension baisse, pour maintenir la puissance constante. Il faudrait bien sûr vérifier. Si la tension chute de 20%, ce qui est possible localement sur la partie finale du réseau, l'intensité augmentera dans les mêmes proportions, et le disjoncteur a alors plus de probabilités de couper. Mais le disjoncteur ne connaît que l'intensité, la cause initiale ne peut être que l'intensité. Et je vois mal une coupure de la fonction différentielle.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :