attention EDF baisse l'ampérage

yohgwen2000
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
Localisation : Montebourg dans la Manche (50)

Message par yohgwen2000 »

Bonsoir ton disjoncteur edf a disjoncter pour une seule raison : tu as dépassé l'intensité autorisée par ton abonnement. (45A) EDF n'est coupable de rien et surtout pas une baisse de l'intensité.
S'il y a délestage, EDF coupera l'alimentation en Bretagne et dans le sud.

Bonne soirée.
mon installation PAC daikin BT 16kW + chauffe eau solaire thermodynamique :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
olivier59
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 442
Enregistré le : dim. août 29, 2010 3:26 pm

Message par olivier59 »

je suis donc un imbécile :twisted:
cloclo01
Assidu
Assidu
Messages : 94
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 1:58 pm
Localisation : Tinlot.be

Message par cloclo01 »

La tension du réseau peut être réglée par le gestionnaire de réseau en changeant les plots des transformateurs. Cela normalement se fait en automatique par un régulateur de tension, mais si on le passe en manuel, il est facile de faire chuter la dite tension.
Cela sert aussi à égaliser les tensions de deux circuits que l'on veut mettre en parallèle (pour mailler par ex).
agnes67
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 26, 2011 7:21 am

Message par agnes67 »

Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 8:30 am, modifié 1 fois.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

HC/HP 6KW
pas pb non plus
agnes67
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 26, 2011 7:21 am

Message par agnes67 »

Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 8:29 am, modifié 1 fois.
olivier59
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 442
Enregistré le : dim. août 29, 2010 3:26 pm

Message par olivier59 »

la nuit derniére -18° et cette nuit -15° et une moyenne -11°a -12° les autres nuit et -5°de maxi la journée,si mon abonnement de 9kw et 45A étaient limite,ca ferais longtemps que le principal aurais disjoncté,ici ca la fait a -8°?,surtout qu'on utilise au quotidien nos appareils électriques en meme temps que la pac,je veux bien,mais le probléme ,on les auraient eu depuis longtemps depuis 2010.Actuellement,il fait -10°,four électrique en route,résultat,pas de probléme.
yohgwen2000
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
Localisation : Montebourg dans la Manche (50)

Message par yohgwen2000 »

olivier59 a écrit :je suis donc un imbécile :twisted:
Salut si tu le dis, je ne sais pas mais niveau électricité tu es un peu light.
Bonne soirée.
mon installation PAC daikin BT 16kW + chauffe eau solaire thermodynamique :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

si mon abonnement de 9kw et 45A étaient limite,ca ferais longtemps que le principal aurais disjoncté
Deja ecrit, mais je REPETE, La DAIKIN HT 16Kw monte a 9500 W max
9KW=9000W ce qui est inférieur à 9500
Donc si agnes 67 dit vrai, il y a quand meme un pb non
de toute façon tu est forcément limite puisque çà a disjoncté, c'est une évidence!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pmax de la machine ?
je viens de regarder sur la doc: 3.03kw
en temps normal(hors chauffe ecs) ça tourne autour de 1500-1600W pour le plancher chauffant
et j'ai un delesteur sur résistance chauffe eau, et appoint pac(qui ne servent pas)
agnes67
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 26, 2011 7:21 am

Message par agnes67 »

Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 8:29 am, modifié 1 fois.
olivier59
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 442
Enregistré le : dim. août 29, 2010 3:26 pm

Message par olivier59 »

bonjour
il y a bien eu un probléme sur le réseau,car je ne suis pas un cas isolé,boulanger, voisinages et quelques collégues de travail ont eu le meme probléme,mais je ne vais pas approfondir le sujet.Pour les 9500W au démarrage de la pac,il suis entiérement d'accord avec Agnés,mais comme,j'ai expliqué,ma pac fonctionne 24/24,donc il impossible que je les atteigne,actuellement par t° ext négative environ 4000W fixe par heure,donc si on fait les calculs 4000/220=18A et avec 1 machine a laver en route 5000/220=23A.Donc l'abonement de 9kw et 45A tiennent la route,a part, si je coupe la pac avec un thermostat ,la oui,j'aurais des gros problémes (c'est ce qui c'est passé au debut que j'ai eu la pac,elle était réglée pour qu'elle a une certaine t°ambiante)Par contre il y a une personne en particulier qui pourrais évité d'etre un peu moin prétentieux,car je n'apprécis pas beaucoup
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Message par ummolae »

olivier59 a écrit :Pour les 9500W au démarrage de la pac,il suis entiérement d'accord avec Agnés
Bonjour

La PAC 16 kW thermique HT absorbe unité extérieure et intérieure réunie une puissance électrique de 5,57 kW au maximum sans résistance d'appoint, (COP 2,87)sûr qu'avec des résistances de 3 ou 6 kW on peut arriver à 8,57 (COP 1,86) ou 11,57 kW total ( COP 1,37) , on constate qu'avec les résistances, le COP s'effondre complètement, sur une machine Inverter, elles ne devraient pas exister.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Il faut voir aussi qu'un compresseur inverter étant piloté par de l'électronique, on peut supposer que cela ressemble fortement à une alimentation à découpage, et que l'intensité va probablement augmenter si la tension baisse, pour maintenir la puissance constante. Il faudrait bien sûr vérifier. Si la tension chute de 20%, ce qui est possible localement sur la partie finale du réseau, l'intensité augmentera dans les mêmes proportions, et le disjoncteur a alors plus de probabilités de couper. Mais le disjoncteur ne connaît que l'intensité, la cause initiale ne peut être que l'intensité. Et je vois mal une coupure de la fonction différentielle.
agnes67
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 26, 2011 7:21 am

Message par agnes67 »

Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 8:28 am, modifié 1 fois.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

J'ai déjà fait des mesures de cos phi sur ce genre de machine, il est en général excellent, justement à cause de l'électronique. Quant à l'utilité ou non des résistances d'appoint, inverter ou non ne change rien.
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »