Aide Thermostat EKRTR + platine EKRP1AHTA

Posté : mer. févr. 29, 2012 12:01 pm
par ltrmars
Bonjour,

Je possède une pompe à chaleur Altherma Haute tempèrature 16 KW.
Avec thermostat sans fils EKRTR + platine EKRP1AHTA.
Le soucis s'est que l'installateur à eu du mal à mettre en place le thermostat et j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas correctement.
Il n'avait pas paramètrer l'hypothèrese sur NO.

Pour moi je pense u'il ne connais pas le produit et ne réponds pas aux messages laisser.
Je cherche quelqu'un qui pourrais me dire s'il y a un réglage à faire au niveau des interrupteur de la platine EKRP1AHTA et aussi savoir ou dois etre brancher les fils du thermostats.
La pompe se met en route 3 min et se coupe sans que je demande du chauffage.
Merci d'avance de votre aide.

Cordialement
Julien

Posté : mer. févr. 29, 2012 1:19 pm
par rr1
Câblage du thermostat =>ici

Posté : mer. févr. 29, 2012 11:05 pm
par ltrmars
Merci de ta réponse.

As tu une idée des réglage des interrupteur sur la carte A8P

Posté : jeu. mars 01, 2012 9:53 pm
par rr1
Image

en effet, ils ne disent rien, sans doute les interrupteurs permettent-ils de désactiver les choses qui sont raccordées entre le fil du commun N°5 et les 4 autres branchements... :!: là j'ai pas vraiment d'idée...

corrélation avec les autres cartes
Image

Posté : ven. mars 02, 2012 11:24 am
par ltrmars
Merci pour les information après vérification le thermostat est bien installer et les interrupteurs tous sur off.
Donc tout fonctionne normalement par contre est ce normal que l'unité extérieur démarre toute seule pendant moins de 3 min sans être en demande de chauffage ça le fait 2 fois de suite à chaque Fois.

Encore merci

Posté : lun. oct. 15, 2012 11:32 am
par saturn200
Bonjour
J'ai ces ALTHERMA HT, dernière et post très intéressant que j'ai vu.
Mais mon problème est différent, ce que je serais à l'aide d'un relais ou un interrupteur qui pourraient arrêter complètement la machine.
Ce dispositif a une certaine façon de le faire?.

Posté : lun. oct. 15, 2012 5:32 pm
par reboot67
Salut,

Mettre le Th en mode TOR.

Cdlt

Posté : lun. oct. 15, 2012 8:42 pm
par saturn200
Pardon.
Comment?

Posté : lun. oct. 15, 2012 8:56 pm
par reboot67
Salut,

Le Thermostat peut travailler en mode TOR (tout ou rien) ou en mode PID (impulsionnel dans la zone de regulation) En mode impulsionnel il envoie des impulsions, et ça c'est pas tres adapté avec ce genre de mareiel qui doit apres mise en route rester activer au moins un certain temps (ou inversement apres arret doit rester arreté au moins un certain temps).
Pour passer en mode TOR la doc du Th se trouve en debut de section.
A noter que le Th de la console d'origine travaille avec une hysteresie de 1 deg... Ca c'est TRES lamentable de la part de DAIKIN.

Cdlt

Posté : mer. oct. 17, 2012 10:55 am
par saturn200
Nous ne comprenons pas juste.
Ce que je souhaite, c'est que, grâce à un relais, je peux arrêter la machine chauffe l'eau pour le chauffage à la fois par l'ACS.
Le problème que je n'ai pas assez de puissance pour gérer la machine électrique et lave-vaisselle en même temps, par exemple, avec lequel il n'est pas assez arrêter le chauffage uniquement.

Posté : mer. oct. 17, 2012 1:17 pm
par rr1
Quand il ferA vrAiment froid en fevrier, à ce moment ci là machine va pomper tellement de ju que tu devras t'eclairer à la bougie, il viendra le moment ou tu vas realiser que tu devras remonter ton abonnement . Un petit bricolage temporaire, ce sera sympas un temps, mais le disjoncteur sautera tôt ou tard, le telephone à EDF le jour de l'an avec des invités à table, on va bien rire. :lol:

Posté : mer. oct. 17, 2012 5:17 pm
par reboot67
+1 !

J'ai l'EJP 60. Ma 16Kw pompe pied au plancher condenseur 'fermé" 45A en 230 mono (!)
Je n'ose penser au problemes d'equilibrage en 380 Tri ;-)

Cdlt

Posté : lun. déc. 10, 2012 6:57 pm
par jaf45
Bonsoir a tous
je possede une maison neuve de plein pied sur sous sol totale . 120m2 de plancher chauffant , mon installateur ma installer une daikin 8kw air eau avec thermostat d'ambiance daikin KRTR1 .
mon souci apres mise en route ( je precise qu'il n'a pas mis la loi d'eau) l'installateur ma demander de monter la temperature de 5 en 5 et de commencer a 20 degres .
ce que j'ai fait mais il ne se passe rien en dessous de 25 .
la temperature interieur monte jusqu'a 21 degres dans la piece de vie.
j'ai regler le thermostat a 18 mais il ne se passe strictement rien pour exemple aujourdhui avec le soleil sur mes baies vitrees la temperature est monté a 23 .

ma question a t'il bien cable l'emetteur mais je ne comprend rien au photo plus haut
avez vous un shema de cablage .
j'ai cru voir hypothese comment regler se parametre sur le thermostat???
merci d'avance pour vos reponses car je suis vraiment novice en la matiere.

Re: Aide Thermostat EKRTR + platine EKRP1AHTA

Posté : ven. déc. 03, 2021 12:21 am
par Vince21
Bonjour,

J ai une pac daikin altherma et j aimerais installer la carte ekrp1aht pour connecter le thermostat daikin d'origine (car je peus pas la supprimer ,tous les programmes sont dedans) et le thermostat netatmo sans fils.
Quelqu un pourrait me dire le branchement svp

Re: Aide Thermostat EKRTR + platine EKRP1AHTA

Posté : jeu. oct. 27, 2022 3:10 pm
par gilles286
@vince21
Bonjour,
Nouveau sur le forum, je trouve juste votre question.
Sans doute est-elle résolue, depuis décembre dernier.
Sinon, j'aurai des éléments, ayant résolu la même question à peu près à la même époque !