code d'erreur E3-12
-
- Accro
- Messages : 279
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
code d'erreur E3-12
bonjour
une semaine après le démarrage de ma pac j'ai eu ce matin ce code d'erreur,
unit 0 E3-12 ,tout fonctionnait bien jusqu'à là,j'ai réinitialisé la pac et elle a redémarré normalement....
pas beaucoup de temps pour regarder plus.
je pense que ce code reviendra ,avez vous des solutions?
d'avance merci.
-pac daikin ht 16 kw sur radiateurs avec ballon tampon 100let ecs 260l.
-fonctionnement sur loi d'eau sans prise en compte temp intérieur.
une semaine après le démarrage de ma pac j'ai eu ce matin ce code d'erreur,
unit 0 E3-12 ,tout fonctionnait bien jusqu'à là,j'ai réinitialisé la pac et elle a redémarré normalement....
pas beaucoup de temps pour regarder plus.
je pense que ce code reviendra ,avez vous des solutions?
d'avance merci.
-pac daikin ht 16 kw sur radiateurs avec ballon tampon 100let ecs 260l.
-fonctionnement sur loi d'eau sans prise en compte temp intérieur.
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Bonjour
j'ai aussi eu ce code UNIT 0 / E3-12 2 fois en Novembre et Décembre de l'année dernière.
Ca indique normalement une coupure haute pression (???) sur le circuit R134A...
Mais dans mon cas, c'est arrivé en Novembre quand il y a eu un orage qui avait claqué tout près et en Décembre quand il y a eu un problème d'alimentation 220V (coupure brève je suppose car d'autres appareils avaient été impactés et avaient redémarré). La PAC, elle, n'a pas l'air d'aimer ce type d'arrêt et a donc bloqué avec cette erreur. Je l'ai redémarré comme toi et elle est repartie normalement.
Ca ne s'est pas renouvelé depuis donc je suppose que pour moi c'était vraiment lié à l'alimentation EDF.
C'est peut être pareil pour toi?
A+
j'ai aussi eu ce code UNIT 0 / E3-12 2 fois en Novembre et Décembre de l'année dernière.
Ca indique normalement une coupure haute pression (???) sur le circuit R134A...
Mais dans mon cas, c'est arrivé en Novembre quand il y a eu un orage qui avait claqué tout près et en Décembre quand il y a eu un problème d'alimentation 220V (coupure brève je suppose car d'autres appareils avaient été impactés et avaient redémarré). La PAC, elle, n'a pas l'air d'aimer ce type d'arrêt et a donc bloqué avec cette erreur. Je l'ai redémarré comme toi et elle est repartie normalement.
Ca ne s'est pas renouvelé depuis donc je suppose que pour moi c'était vraiment lié à l'alimentation EDF.
C'est peut être pareil pour toi?
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
- Très assidu
- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
- Localisation : Villers Bretonneux
- Contact :
J'ai déjà eu ce code à deux ou trois reprises, en raison de coupures de courant plus ou moins prolongées.
Lorsque cela arrive et que la pac est en marche, elle ne redémarre pas d'elle-même.
La doc indique coupure HP.
Cela oblige à un redémarrage manuel, via le boitier de commande.
C'est bien ennuyeux si on n'est pas chez soi, et qu'il fait -10 dehors (vacances, week-ends...).
Pourtant je crois me rappeler qu'il y a un paramètre, et réglé de sorte que la pac se remette en service seule après une coupure de courant... il doit y avoir des exceptions...
Lorsque cela arrive et que la pac est en marche, elle ne redémarre pas d'elle-même.
La doc indique coupure HP.
Cela oblige à un redémarrage manuel, via le boitier de commande.
C'est bien ennuyeux si on n'est pas chez soi, et qu'il fait -10 dehors (vacances, week-ends...).
Pourtant je crois me rappeler qu'il y a un paramètre, et réglé de sorte que la pac se remette en service seule après une coupure de courant... il doit y avoir des exceptions...
Maison parpaings 1970 150 m2
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
-
- Accro
- Messages : 279
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
-
- Accro
- Messages : 329
- Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
- Localisation : Taverny
Defaut hp
Toutes les causes qui me passent par la tete(voir doc daikin):
circuits trop chargé,le 410 et le 134
debit d'eau trop faible:
echangeur colmaté ou emboué
filtres bouché
position curseur reglage debit sur 1
defaut sonde
etc
circuits trop chargé,le 410 et le 134
debit d'eau trop faible:
echangeur colmaté ou emboué
filtres bouché
position curseur reglage debit sur 1
defaut sonde
etc
Frigorite Attestation de capacité N°20347
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : dim. févr. 27, 2022 2:11 pm
Re: code d'erreur E3-12
Pour ma part, j'ai eu ce code erreur avec ma pompe Daikin.
unité de controle EKRTR EKRTETS
UNIT 0 / E3 , j'ai tout coupé au breaker 220 V, rallumage, connexion tentée avec le capteur wifi.
Rallumage j'ai 2 leds Orange et vert allumés, j'ai appuyé 4 secondes sur le voyant pour avoir la led verte qui reste allumée en continue et pas clignotante intermittente.
Donc je me retrouve avec Led orange allumée , led rouge allumée, led verte allumée en continue, la pompe repart mais je sais que ce n'est pas la bonne configuration.
Comment passer de ça à : Led rouge allumée + led verte allumée intermittente en captage wifi ?
merci pour tout éclairage
unité de controle EKRTR EKRTETS
UNIT 0 / E3 , j'ai tout coupé au breaker 220 V, rallumage, connexion tentée avec le capteur wifi.
Rallumage j'ai 2 leds Orange et vert allumés, j'ai appuyé 4 secondes sur le voyant pour avoir la led verte qui reste allumée en continue et pas clignotante intermittente.
Donc je me retrouve avec Led orange allumée , led rouge allumée, led verte allumée en continue, la pompe repart mais je sais que ce n'est pas la bonne configuration.
Comment passer de ça à : Led rouge allumée + led verte allumée intermittente en captage wifi ?
merci pour tout éclairage
- rr1
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
- Localisation : Cholet 49 maine et loire
Re: code d'erreur E3-12
Unité intérieure « E3 » : activation du pressostat haute pression
Affichage E3 Sous-code 12
Mauvais fonctionnement
Détection
L'anomalie est détectée lorsque le contact du pressostat de protection haute pression s'ouvre.
Décision, Conditions:
Une erreur est générée lorsque le nombre d'activations HPS atteint un nombre répété prédéfini.
(Référence) Pression de fonctionnement du pressostat haute pression
Pression de fonctionnement : 3,8 MPa
Pression de réinitialisation : 2,7 MPa
causes supposées:
Actionnement du pressostat haute pression de l'unité intérieure
Défaut du pressostat haute pression
Défaut de la carte électronique de l'unité intérieure (A4P)
Capteur haute pression défectueux
Blocage du réfrigérant
Blocage d'eau
Erreur de coupure thermique (Q2L)
Vérifiez les points indiqués ci-dessous.
Toutes les vannes d'eau sont-elles ouvertes ?
L'écoulement d'eau est-il possible ?
Le filtre à eau est-il propre ?
Le circuit d'eau est-il rempli d'eau ?
Est-ce que tout l'air est évacué du circuit d'eau ?
Affichage E3 Sous-code 12
Mauvais fonctionnement
Détection
L'anomalie est détectée lorsque le contact du pressostat de protection haute pression s'ouvre.
Décision, Conditions:
Une erreur est générée lorsque le nombre d'activations HPS atteint un nombre répété prédéfini.
(Référence) Pression de fonctionnement du pressostat haute pression
Pression de fonctionnement : 3,8 MPa
Pression de réinitialisation : 2,7 MPa
causes supposées:
Actionnement du pressostat haute pression de l'unité intérieure
Défaut du pressostat haute pression
Défaut de la carte électronique de l'unité intérieure (A4P)
Capteur haute pression défectueux
Blocage du réfrigérant
Blocage d'eau
Erreur de coupure thermique (Q2L)
Vérifiez les points indiqués ci-dessous.
Toutes les vannes d'eau sont-elles ouvertes ?
L'écoulement d'eau est-il possible ?
Le filtre à eau est-il propre ?
Le circuit d'eau est-il rempli d'eau ?
Est-ce que tout l'air est évacué du circuit d'eau ?
-
- Accro
- Messages : 279
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: code d'erreur E3-12
bonjour
le code E3-12 apparait chez moi après une micro coupure d'alimentation....,on redémarre l'unité intérieure et ça repart...,dommage que Daikin n'est pas prévu cela...
le code E3-12 apparait chez moi après une micro coupure d'alimentation....,on redémarre l'unité intérieure et ça repart...,dommage que Daikin n'est pas prévu cela...