default 7H daikin altherma

tetan
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : dim. juil. 22, 2012 8:11 pm
Localisation : 62660

default 7H daikin altherma

Message par tetan »

bonjour, j ai un souci de default 7H défault de débit

en mode loi d'eau pas de default

parcontre en manuel si je mets une T à 45 degres elles se met en default 7H met pas tous de suite 1h voir 2 h apres pas regulier les coupure

j ai aussi testé à 43 degres en manuel est pas de default

ma question : je n ai pas de ballon tampon on me dit que sa peu venir de sa

mon installe pac daikin altherma BT 8kw plancher chauffant 6 zones RDC 90M2
shak-ran
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 703
Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am

Message par shak-ran »

Difficile de te répondre comme cela. Les problèmes de débits sont dus à des pertes de charges importantes sur ton circuit. Il est sûr que l'ajout d'un ballon tampon ne permettra que d'améliorer les choses, mais je ne sais pas s'il est indispensable dans ta situation. Que dit l'installateur sur ce sujet?
as-tu vérifié l'état de tes filtres ?
Est-ce que tes nourrices sont bien ouvertes?
Ton circulateur est sur quelle vitesse?
Michel-First
Accro
Accro
Messages : 329
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
Localisation : Taverny

Message par Michel-First »

non,un ballon tampon n'augmentera pas le debit.
Une bouteille de decouplage hydraulique peut-etre!
Cdlt
Frigorite Attestation de capacité N°20347
shak-ran
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 703
Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am

Message par shak-ran »

Un ballon tampon mis en découplage diminuera les pertes de charges sur le circuit de la PAC.
Maintenant pour son problème actuel, je pense qu'il vient d'ailleurs, et qu'il faut diagnostiquer avant de partir dans les modifications de son installation.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Bonjour,

Juste pour éviter les confusions dans les appellations et préciser le rôle de chacun.

- Généralement de petit volume, la "bouteille de mélange", la "bouteille casse pression" ou "bouteille de découplage hydraulique" (montée en parallèle) constitue un point neutre et permet de désolidariser et de rendre indépendant le circuit primaire du circuit secondaire sur le plan des pressions induites par leurs pompes respectives.
Pour l'installation d'une pompe à chaleur en relève de chaudière cette bouteille de mélange est recommandée.


- D'un volume plus conséquent, le ballon tampon est un volume de stockage d'eau chaude (monté en série sur l'aller ou le retour) permettant d'augmenter le volume et l'inertie thermique d'un circuit de chauffage à eau chaude .
Il va ainsi éviter les cycles courts et les redémarrages de la pompe à chaleur, permettant de limiter les variations de température tout en prolongeant la durée de vie du compresseur.

Cordialement,

Alain30.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Mon gendre a déjà eu ce défaut 7H plusieurs foi
A chaque foi purge du PC pour enlever de la boue constituée de limaille de fer ( il l'a faite analyser dans son usine)
Maintenant Daikin lui conseille un pot à boue coût 1500 Euros il a déjà un filtre à tamis mais il se bouche régulièrement.
Sur Ma STEIBEL rien de tel pas de filtre ni pot et elle fonctionne à merveille depuis 2008.
Il se demande si il ne va pas mettre une chaudière électrique car nettement moins de problèmes et surtout le gain n'est pas significatif vu les dépenses pour le contrat et les interventions depuis 3 années Déplacements+Contrat+ circulateur+purge+pot ca fait beaucoup en si peu de temps.
Un de mes fils a un chauffage par le sol électrique il dépense 1600 Euros pour tout confondu dans une maison plus grande en surface et isolation même région et il est frileux avec LL et SL 10 Kg chacun.
Mo,n aîné construit et je lui ai déconseillé Daikin et isoler R 10 partout et mettre PC hydraulique et chaudière électrique. A mon avis il ne consommera rien et je ne manquerai pas de vous tenir au courant lorsqu'il sera emménagé dans sa maison entièrement métallique
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Bonjour Alain,
w36xb2w a écrit : Maintenant Daikin lui conseille un pot à boue coût 1500 Euros il a déjà un filtre à tamis mais il se bouche régulièrement.
Par exemple ICI une idée d'un pot à boue:
Très loin de 1500 Euros :roll:
http://www.touslesprix.com/achat,pot-%E0-boue.html

Si c'est un PC en PE le pot à boue est obligatoirement conseillé. :!:
La chaudière électrique ne règlera pas le problème de boue :lol:

Cordialement,

Alain30.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

alain30 a écrit :Bonjour Alain,
w36xb2w a écrit : Maintenant Daikin lui conseille un pot à boue coût 1500 Euros il a déjà un filtre à tamis mais il se bouche régulièrement.
Par exemple ICI une idée d'un pot à boue:
Très loin de 1500 Euros :roll:
http://www.touslesprix.com/achat,pot-%E0-boue.html

Si c'est un PC en PE le pot à boue est obligatoirement conseillé. :!:
La chaudière électrique ne règlera pas le problème de boue :lol:

Cordialement,

Alain30.
Bonjour
Dans le cout il y a 2 déplacements, injection d'un produit dans le circuit du pc laisser 15 j
puis vidange complète du pc etc..
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
calair62100
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : lun. sept. 03, 2012 12:57 pm
Localisation : 62100 - Calais

Message par calair62100 »

Bonjour, pour ton problème de boues il faut commencer par rincer ton circuit en y injectant un produit genre "Sentinel X quelques choses" je te dirais le nom exact ,le laisser bien agir rincer plusieurs fois. Installer un pot à boue pas obligatoirement conseillé mais totalement OBLIGATOIRE :twisted: remplir ton circuit avec un produit anti oxygène algues etc.

Ton PC devrait normalement être conçue avec du PER BAO (Barrière anti Oxygène). MAis c'est vrai que 1500€ sa fait cher ...
Peu importe les moyens, l'important est d'y arriver
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
calair62100 a écrit :…rincer ton circuit en y injectant un produit genre "Sentinel X quelques choses" je te dirais le nom exact ,le laisser bien agir rincer plusieurs fois. …
Sentinel X400
http://www.sentinel-solutions.net/produ ... sembouant/
:wink:
calair62100
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : lun. sept. 03, 2012 12:57 pm
Localisation : 62100 - Calais

Message par calair62100 »

Bien vu VincentN, Je n'ai aucune action chez eux mais c'est la seul marque que je recommende après avoir essayer tout ce qui ce faisait.

Mais pour les 1500€ sa fait un peu cher.[/quote]
Peu importe les moyens, l'important est d'y arriver
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Moi non plus, aucune action chez eux et pour être honnête je n'ai jamais utilisé ce produit vu que je suis sur radiateur.
Mais c'est un "classique" très connu ici et qui a bonne presse… tout comme l'ensemble des produit Sentinel.
calair62100
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : lun. sept. 03, 2012 12:57 pm
Localisation : 62100 - Calais

Message par calair62100 »

Sentinel en curatif et préventif faut y penser pour le prix que coûte ces produits par rapport aux ennuis causés et la somme que peut coûter une intervention ... Moi je réfléchis pas.

En relève ou supression de chaudière Sentinell X400 avant intervention et après sentinell Xxxx en préventif. Pour le neuf rinçage à l'eau clair pour les résidus de soudures fillasse et calamine, puis préventif.
Peu importe les moyens, l'important est d'y arriver
rod95
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : dim. mars 25, 2007 3:22 pm
Localisation : Val d'oise

Message par rod95 »

une question toute bête... comment mettez vous ce produit dans votre circuit?
Rod
Lavérole54
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : mer. déc. 07, 2011 8:25 pm
Localisation : Meurthe et Moselle

Message par Lavérole54 »

@ rod95,

Injection du produit avec une pompe à épreuve.
La même qui est utilisée pour mettre ton PC sous pression d'épreuve.

@ plus.

Lavérole54.
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »