Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque

pinuche0706
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : jeu. sept. 04, 2014 11:22 am

Message par pinuche0706 »

OK
après combinaison des notices EKBPHT16Y_EN trouvée sur ce site et EKBPHTH16A, je crois avoir compris.
L'extrémité du câble se place le long des ailettes en bas de l'unité coincé entre les ailettes et le rebord du bac inférieur, fig. 16 pour la 16Y et figure 13 pour la 16A. :idea: :lol:
Aurélien
Très assidu
Très assidu
Messages : 123
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
Localisation : Villers Bretonneux
Contact :

Message par Aurélien »

C'est simple, mais le schéma est pas très lisible...
En fait, le cordon extérieur se fixe au dos de la PAC, en bas,il y a des emplacements prévus pour la vis.
Le cordon ensuite doit être placé horizontalement et s'insérer entre l'échangeur et la structure en métal.
Le bout du cordon doit aux environs des 15 cm restants remonter le long de la structure.

quelques photos, où le nettoyage est à faire ;-)
j'ai volontairement déplacé puis remis le cordon
Image
Image
Image
Image
Maison parpaings 1970 150 m2
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
pinuche0706
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : jeu. sept. 04, 2014 11:22 am

Message par pinuche0706 »

Grand merci, c'est parfait. J'avais finalement compris le montage juste un peu avant, mais c'est encore plus net avec tes photos.
:lol: :P
gilles286
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : jeu. oct. 27, 2022 1:17 pm

Re:

Message par gilles286 »

Aurélien a écrit : mar. oct. 30, 2012 6:44 pm
la doc. d'installation de ce cordon chauffant peut être trouvée ici : http://dl.free.fr/j0d6JQke2

il s'agit du cordon modèle EKBPHTH16A, et ce cordon est spécifique à certaines unités intérieures / extérieures (voir la doc).
Bonjour Aurélien,
dis ans après, pouvez-vous remettre à disposition la doc d'installation du cordon chauffant ?

Merci d'avance,

Gilles
Aurélien
Très assidu
Très assidu
Messages : 123
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
Localisation : Villers Bretonneux
Contact :

Re: Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque

Message par Aurélien »

Bonjour,

Doc placé sur Google Drive.
https://drive.google.com/file/d/1BDAaOu ... p=drivesdk

Si l'accès ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me le dire.

Bonne journée
Maison parpaings 1970 150 m2
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
romaon31600
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : jeu. janv. 26, 2023 4:01 pm

Re: Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque

Message par romaon31600 »

Bonjour à tous ,

Je vous explique mon problème:

-Suite à des probleme de prise de glace de mon UE je me suis penché sur l'installation du cordon chauffant .
J'ai demonté mon UE pour voir comment tout cela pourrait se mettre en place .A ma surprise je vois q'une plaque chauffante à été installée modele EKBPHTH16A pour altherma 3 HT.Je constate que aussi bien en mode degivrage que normal aucun courrant n'arrive au bornier de l'unité EXterieur bien q'une phase et un neutre arrive depuis l'unité interieur .

Je suis le cheminement du cable pour arrivé au bornier de L'UI X3M phase en F1 et neutre en F2. sur ce bornier son brancher egalement des cable fin type pilote.

Sur la droite de ce bornier X3M j'ai le bornier cité dans les poste précedent X2M avec libre entre autre les bornes 12 et 13.

Je ne parviens pas a mettre les photos mais sera pourrait etre utile.

Bien que ce poste soir ancien j'ai vu beaucoup de competence alors si quelqu'un est dipo cela m'aiderai beaucoup

Merci à vous
Romain
romaon31600
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : jeu. janv. 26, 2023 4:01 pm

Re: Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque

Message par romaon31600 »

Image
Image
Image
Aurélien
Très assidu
Très assidu
Messages : 123
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
Localisation : Villers Bretonneux
Contact :

Re: Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque

Message par Aurélien »

Bonjour,

Sur mon modèle d' Altherma, j'ai du activer le cordon chauffant.

Dans la documentation, on peut trouver le numéro de l'option qui sert à l'activation.
Je pense que ces réglages sont spécifiques à chaque modèle.
Est ce le cas pour vous ?
Et si oui, la câble est il "bon" ?
Genre test avec un ohmmètre, mais ça dépend de la longueur du câble?
Maison parpaings 1970 150 m2
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
romaon31600
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : jeu. janv. 26, 2023 4:01 pm

Re: Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque

Message par romaon31600 »

Bonsoir ,

L'option 7 -1 est activé

Mon probleme est un probleme de branchement je pense au depart de L'UI.

La connection en UI et UE est le suivant :cable en 2;5mm connecté sur le bornier X3M en F1 et F2 (UI) reliant le bornier (UE) sur les bornes unit in F1 et F2 . De ce meme bornier il y a le tapis brancher sur les bornes BPH.
Sur ce bornier (UE) je n'ai aucune arrivé de jus ni en degivrage ni en normal .Ni au depart de F1 et F2 (X3M)

savez vous comment mettre les photos cela serait plus simple je pense
carlos55
Accro
Accro
Messages : 279
Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
Localisation : Meuse

Re: Cordon chauffant EKBPHTH16A - Chauffage bas de plaque

Message par carlos55 »

en dessous de 4/5 degrés ext.le cordon chauffant est activé en permanence chez moi...
je le vois sur un compteur dédié à la pac ....sans ,0.84 A avec 1.10 / 1.15A
Répondre