Page 1 sur 1

Branchement Thermostat d'Ambiance - EKRTR1

Posté : jeu. oct. 04, 2012 3:25 pm
par kaliar
Bonjour, je possède une Daikin altherma HT sur radiateurs aciers et je souhaite mettre en service le thermostat d'ambiance.
Malgré les différentes notices et manuels je n'arrive pas à trouver comment raccorder
le module EkRTR1 à la carte PCB installée en étant sur de ne pas faire une bourde...
Les deux connecteurs X1M et X2M du module EKRTR1 doivent-ils êtres relier aux broches 12345 de la carte ?
Merci d'avance

Posté : jeu. oct. 04, 2012 5:45 pm
par kaliar
up :D

Posté : jeu. oct. 04, 2012 10:57 pm
par did44
Bonjour,

Image

X2M c'est le 220V

A+

Posté : jeu. oct. 04, 2012 11:51 pm
par kaliar
Bonsoir et merci de ta réponse rapide !
En ce qui concerne le connecteur X2M, y'a t-il une phase et un neutre que je peux récupérer directement sur une des cartes du module intérieur ou faut-il mieux la brancher au tableau sur un fusible dédié ?

Posté : ven. oct. 05, 2012 12:31 am
par did44
Re,
Je suis branché en interne sur ....

Edit le 10/6 :
mais ce n'est pas conforme :oops:
Voir plus bas

A+

Posté : ven. oct. 05, 2012 12:50 am
par kaliar
Mille mercis did44, tout simplement génial !
Clair et net.
je m'y colle dès demain.

Posté : ven. oct. 05, 2012 8:21 am
par reboot67
Salut,

C'est hyper craignos comme montage ! En cas de court jus sur le Th ca risque de bien cramer toussa ! Il faut absolument proteger le depart vers le Th avec un fusible/disjoncteur adequat...

Cdlt

Posté : ven. oct. 05, 2012 6:36 pm
par kaliar
Craignos je ne sais pas mais pour le moment après avoir relié le ta d'ambiance et monté la carte correctement selon le shéma indiqué, la pac ne tient pas compte des infos du ta a savoir qu'elle continue de tourner même quand la t° sur le ta est dépassée largement.Recepteur et emmetteur communiquent ensemble normalement
j'ai mis le paramêtre 8-0 de la pac sur 0, je suis en loi d'eau et reglé le thermostat sur le mode hysteresis comme indiqué ds le tuto de did44.

Posté : ven. oct. 05, 2012 7:44 pm
par did44
Bonjour
Mon installateur me l'avait raccordé comme ça et ça ne m'a jamais posé de pb.
Ca ne m'a pas choqué car en cas de court-circuit du récepteur thermostat, j'imaginais que ça couperait immédiatement la PAC complète au niveau du disjoncteur PAC donc pas bien grave ??? mais peut être que je me fais des illusions. Comment sont raccordés au 220V d'autres qui ont le thermostat sans fil ?

Sinon kaliar, tu as bien mis aussi le 6-01 à 1 ?
A+

Posté : ven. oct. 05, 2012 9:34 pm
par kaliar
Bonsoir.
Eureka, je n'avais pas pensé au b.a.ba et effectivement le paramêtre 6-01 n'était pas sur 1.
je viens de faire la manip élémentaire à l'instant, en espérant que tout rentre dans l'ordre.
Se taper autant de notice en 24h c'est pas humain !

P.S: Il est écrit dans mon manuel d'installation du ta que l'alimentation doit être protégé par un Fusible 3A. Pour le moment j'ai fait comme sur ta photo et je verrai bien par la suite.

A +

Posté : sam. oct. 06, 2012 7:42 am
par reboot67
Salut,

C'est pas parce que ca fonctionne que ca a ete realisé dans les regles de l'art. Pas tres professionnel de passer du 6mm2 au 1,5 ou pire au 0,75 sans protection de ligne. Surtout que le disjoncteur de tete est en principe de classe "D"...(sic...)
Faite recabler l'alim du Th par un ELECTRICIEN !

Cdlt

Posté : sam. oct. 06, 2012 1:54 pm
par did44
Bonjour,
Oui, pour ça, j'ai bien un classe D.
Intéressant, on en découvre tous les jours... j'ai eu un raccordement pas très net.
Merci pour ta réaction. Je vais éditer mon post plus haut : Pas la peine de montrer le mauvais exemple...
A+