Pour répondre à Fred 37, si tu as des cycles courts en période de T° douces, c'est que ta PAC est trop puissante ou ta loi d'eau trop élevée. Maintenant je ne connais pas ton installation.Fred37 a écrit :Bonjour,
Pour répondre à la question, il y a un mois, tout en théorie, je vous aurai dit qu'il vaut mieux la laisser tourner le plus longtemps possible, laisser l'inventer gérer la modulation de puissance, sauf que ce n'est pas possible. Il faut contrecarre la surpuissance des jours plus doux.
Je pense aujourd'hui que le meilleur système serait une pac avec deux compresseur inverter faisant chacun 50% de la puissance et avec une modulation pouvant descendre à 20%. Dans ce cas on n'aurait pas besoin d'armer nos installations d'énormes ballons tampons nous évitants les courts cycles.
En attendant que cette bécane voit le jour, il va falloir chercher le meilleur compromis entre confort et économies.
Fred
Pour apporter ma contribution à la question initiale, il me semble que de manière générale le fonctionnement le plus économe, pour la durée de vie de la machine et pour le portefeuille est celui où :
- lors des T° douces, la PAC est ronronne presque au mini gràce à l'inverter et compense les déperditions sans cycles courts
- lors des T° les plus froides, la PAC n'est pas tout au fait au maxi et arrive à compenser les déperditions.
- le tout avec une loi d'eau la plus basse possible pour répondre au 2 impératifs précédents.
cependant comme l'a signalé T@rgett, lorsqu'on a un tarif HP/HC, on peut optimiser le coût d'utilisation en forçant à certains moment, le fonctionnement ou l'arrêt de la PAC. Mais là on est dans l'optimisation fine et particulière.