Pb pression circuit sur manomètre

Message par nounours0000 »

Bonjour à tous,

j'ai une PAC Daikin de module intérieur EKHBX016AA6V3 de 2007. Depuis le début de la saison froide (l'année dernière) je complète la pression du circuit régulièrement. J'avais une pression de 0.8 bars au lieu des 1 bars les hivers précédents. Rien d'alarmant donc. Je complétais alors mais je n'arrivais jamais à récupérer mais 1 bar. La pression a baissé de plus en plus et maintenant je suis proche des 0 bar et impossible de compléter la pression du circuit. J'ai donc supposer que le vase d'expansion était HS d'après les nombreux commentaires sur le forum.

J'ai donc contrôler la pression dans le vase d'expansion à l'aide d'un gonfleur (j'avais bien les 1 bars de pression par defaut dans le vase) après avoir purger le module intérieur. J'ai donc toujours le même pb : pression quasi nul et pourtant je n'ai pas d'erreur remontée au niveau de la machine. Pensez-vous qu'il puisse être possible que le mano soit HS (oxydation (vert) au niveau du raccord) ?


Image

Image
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

si tu contrôle la pression de ton vase sans le déconecter du circuit ; alors tu lis la pression de ton circuit !
Si tu li 1 b au mano de ta pompe a vélo alors l'intégralité de ton circuit est a 1 bar.

Après reste a voir si il y a un peu d'air qui sort te la valve de ton vase ou pas ?? Si oui vase ok mais a regonfler tous les ans en théorie :roll:
Si c'est de l'eau qui sort alors il est cuit.

Pour ton mano : montage par capilaire en point bas-------> mano bouché (donc hs)

Trouve un piquage ou mettre un autre mano.
Rien de de bien méchant à priori :wink: :wink:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
nounours0000
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : lun. avr. 02, 2007 7:47 pm
Localisation : Gaillon

Message par nounours0000 »

Merci pour les infos.

En fait, j'ai regonflé le vase (à 1bar) en étant isolé du plancher chauffant et vis de purge du vase d'expansion enlevé. Si le lis la pression du vase en étant rempli d'eau, je vais alors lire 1 bar c'est normal puisqu'il est gonflé à 1bar ?

Il y a effectivement de l'air qui sort de la valve et non de l'eau => vase OK

ça veut dire quoi ? : montage par capillaire en point bas -> mano bouché (HS), mon mano est HS au vue de la photo ?

Merci pour ton aide.

Nounours0000
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

tu as bien fait les choses :

- Regonflage du vase avec vanne d'isolement fermé + purge coté vase ouverte a pression athmosphérique (OK)

- Gonfflage du vase c'est 0.3 b + 0.1 b par mètre de hauteur suplémentaire entre vase et radiateur le plus haut. 1b pour une maison a 3 niveaux environ.

Sinon oui un capilaire qui part vers le bas ce bouche facilement.
Le mano est ptêtre simplement HS
Il te suffit de remettre ton mano de pompe a vélo sur le vase d'expantion avec la vanne ouverte (en position normale pour ta PAC ) et refaire un appoint d'eau par ta vanne de remplissage et tu devrait voir ta pression monter !!!
Ainsi tu sera certain que c'est l'autre mano qui est cuit. :wink:

Sinon c'est que ça coule qqpart :roll:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
axoy25
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : jeu. mai 30, 2013 3:43 pm

Message par axoy25 »

Bonjour,
J'ai aussi un problème similaire à celui de nounours0000.
J'ai aussi une PAC Daikin de module intérieur EKHBX016AA6V3 de 2007.

En effet, depuis quelques mois je dois vérifier et compléter en eau le module intérieur tous les 2 jours car la pression baisse jusqu'à 0.6 bars.

J'ai remarqué que lorsque je complète en eau, la pression monte difficilement jusqu'à 1.5 - 1.7 bars (alors que je me souviens au début elle atteignait aisément 2 bars!) et puis dès que 1.3 bars est franchie, de l'eau s'écoule par le tuyau de rejet de la soupape de sûreté (je crois qu'elle s’appelle comme ça) fixé au dessus du vase d'expansion. C'est l'espèce de vanne avec le bouchon rouge, elle est bien visible sur la première photo qu'a posté nounours0000.

Je suis mécano mais pas chauffagiste donc avant de m'aventurer dans des frais inutiles suite à un mauvais diagnostique je voulais avoir vos avis de connaisseurs.

Je pense que c'est cette soupape de sûreté qui est défaillante et ne tiens plus la pression.

Est-ce que je me trompe?

Merci pour vos réponses.
ERIC15
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : dim. déc. 14, 2008 6:06 pm
Localisation : Marseille

Message par ERIC15 »

Bonjour à tous,

Même problème que vous et résolu !
La pression était tombée à 0 alors que la PAC était arrétée. Impossible de faire remonter la pression, à 0.5 bar la soupape fuyait. Je l'ai donc changé mais même résultat. J'en ai déduit que c'était le manomètre qui était HS. J'ai donc démonté la prise de pression (le petit tuyau) et branché un manomètre. Et la bingo, ça remarche. Par contre la position ne permet pas la lecture de pression capot fermé. Si le mano d'origine n'est pas réparable j'envisagerai d'en ajouter un près de la vanne de remplissage du circuit ou de le remplacer suivant le prix .....
DAIKIN EKHBH008AA3V3 + ERHQ008AD +EKRTR
en remplacement chaudière fioul
axoy25
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : jeu. mai 30, 2013 3:43 pm

Message par axoy25 »

Bonjour à tous,

Je reviens donner des nouvelles concernant mon dysfonctionnement.

J'ai donc remplacé ma soupape de sûreté mais le problème persiste, ce n'est donc pas cette pièce qui est defectueuse.

J'ai donc été orienté pour remplacer le manomètre.

Je l'ai remplacé et mon problème est résolu.

Voilà le lien pour ceux qui souhaiterai le remplacer, prix défiant toute concurrence: 45€ avec frais de port contre 187€ HT la pièce d'origine DAIKIN !!!.

http://www.pieces-detachees-chaudieres. ... s_id/83786


Salutations,
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

axoy25 a écrit :
Voilà le lien pour ceux qui souhaiterai le remplacer, prix défiant toute concurrence: 45€ avec frais de port contre 187€ HT la pièce d'origine DAIKIN !!!.

Salutations,
187 $ !! rhooooo°° les ...
Modifié en dernier par arnal.dz le mer. janv. 01, 2014 3:33 pm, modifié 1 fois.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Charly P
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 6:55 pm
Localisation : Sochaux

Message par Charly P »

Bonjour à tous,
Je viens me renseigner vers vous car je rencontre le même genre de symptôme.
Je retrouve de l'eau de chauffage qui est rejetée par la soupape de sécurité.
Par contre dans mon cas je n'ai pas de difficultés à remonter en pression si je complète le circuit, mais les jours qui suivent de l'eau est encore "éjectée" du circuit.
Quel est votre avis?
Sinon pour vérifier le vase d'expansion comment fait-on exactement?

Merci d'avance
Charly
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Surveiller la pression du circuit d'eau au manomètre normalement monté sur le groupe de sécurité.
Le groupe de sécurité chauffage est normalement taré sur 3kg/cm2 : il s'ouvre lorsque la pression devient supérieure. S'il s'ouvre avant 2,5kg le changer.

Si la pression passe de zéro à 3kg (puis lâche un peu d'eau) à chaque cycle de chauffe il y a fort à parier que le vase d'expansion soit dégonflé ou percé (ou trop petit pour le volume d'eau de votre circuit).

Dans un premier temps il faut le regonfler :
- arrêter le chauffage
- démonter le bouchon de la valve du vase d'expansion et appuyer dessus pour vérifier qu'il n'y a pas de l'eau qui sort (si oui le changer par un neuf)
- tomber la pression hydraulique à zéro en ouvrant la vidange sur le G.S. et laissez-la ouverte
- mettre une pompe pour pneu automobile sur la valve du vase d'expansion
- vérifier la pression de pré-gonflage de 1kg/cm (ou 0,5kg/cm2 dans certain cas) , l'ajuster si nécessaire (1kg +- 0,1 )
- fermer le G.S. et remonter la pression d'eau à 1,5kg
- mettre en chauffe : la pression doit monter avec la T° eau jusqu'à 2 ou 2,5kg/cm2

Si cela recommence chercher les fuites d'eau (attention aux purgeurs automatiques) ou changer le vase d'expansion chauffage (12l ou 18l suivant le volume d'eau de votre chauffage)

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Charly P
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 6:55 pm
Localisation : Sochaux

Message par Charly P »

Bonjour JLD82,
Merci pour votre réponse, c'est ce que j'ai fait samedi matin.
Mon vase d'expansion était pas loin d'être vide a priori. Pas d'eau sortant de la valve de remplissage donc pas percé... on verra dans les jours qui viennent..
J'ai regonflé au compresseur en maintenant la soupape de sécurité ouverte jusqu'à 1 bar de pression.
J'en ai profité pour purger tous les radiateurs.
Ensuite remise en eau et à la pression de 1.5bar sur le circuit chauffage, depuis samedi matin plus d'eau sous le module int et pression quasi constante, alors qu'elle variait tout le temps avant entre 0.8 et 2.2! Par contre là je ne la vois pas monter à plus de 1.6 bar et descendre à 1.5 mais en ce moment dans l'Est on a pas de grandes différences de t° entre le jour et la nuit, je ne sais pas si c'est normal.

J'ai remplacé récemment mon circulateur, vous pensez qu'il y a un lien entre le vase vide et le circulateur? (en démontant j'ai vu que c'était l'AR du rotor hémisphérique qui frottait sur le corps de celui-ci)

En tous cas j'avais fait venir mon installateur pour le problème de circulateur et avait indiqué le problème de fuite d'eau pensant que tout était lié, la solution était remettre de l'eau dans le circuit (ça met les jetons!!), et un devis de 730€ pour le circulateur que j'ai finalement remplacé moi même pour 250€.

Le vase d'expansion est de marque CIMM RP250 10litres.
J'ai regardé sur internet pas moyen d'en trouver sauf en pièces de rechange Daikin a 285€, je me dis que si il venait à percer je pourrais en acheter un standard avec potence équipée que je mettrais à l'extérieur de l'unité intérieur et pour 100€ maxi l'affaire est bouclée, qu'en pensez-vous?

Encore merci de votre réponse et des nombreux posts sur le forum qui permettent de nous dépanner!!

Bonnes fêtes!
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Félicitations vous voila dépanné
Vous pouvez ajouter un 2ième vase d'expansion si vous pensez que celui de la PAC est HS : il doit toujours être en communication avec le circuit d'eau (en principe sur le retour chauffage).

La variation de pression de 0,1 à 0,2 kg/cm2 ne doit pas vous inquiéter , elle dépend en effet de la variation de T° de votre eau de chauffage , du volume du vase et du volume total d'eau de votre chauffage. L'essentiel est que vous n'ayez pas à remettre de l'eau une fois par semaine (normalement une fois par an doit suffire).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Charly P
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 6:55 pm
Localisation : Sochaux

Message par Charly P »

Bonjour et bonne année
Concernant le vase d expansion je pensais enlever l existant pour en installer un standard en dehors de l UI.
C'est possible non?
Du coup je mettrais une potence équipée d'un mano cela m'éviterait de mettre d la pièce d'origine.
Enfin sauf si je trouvais une pièce compatible a bon marche.

@+
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour et bonne année 2014
Inutile d'enlever le vase d'expansion interne à l'U.I. Altherma (cf photo au début de ce post) sauf si fuite d'eau extérieure.

Tu peux donc ajouter une potence + G.S. avec mano + purgeur automatique et un vase d'expansion chauffage sur le retour : cela te coutera je pense moins cher que le vase et le manomètre d'origine daikin (à voir).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
gmia0016
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : lun. oct. 06, 2014 6:38 am

Re: Pb pression circuit sur manomètre

Message par gmia0016 »

J'ai eu le même problème: impossible de remettre la pression dans mon circuit. Après avoir lu vos réponses qui m'ont bien aidé j'ai résolu le problème en dévissant légèrement le tuyau à l'arrière du manomètre, il en est sorti quelques gouttes bien crasseuses, et ma pression s'est à nouveau affichée correcte à 2,3 bar. Donc lorsque je rajoutais de l'eau, à partir de 0,6 bar ma soupape relâchait de l'eau, c'était normal puisque en réalité j'avais déjà 2,3 + 0,7 = 3 bar, valeur à laquelle elle est tarée. Pas d'échange de mano, et problème résolu sans frais. Merci à tous pour vos réponses qui sans elles, ne m'aurait pas permis de résoudre ceci.