Erreur E7 => note salée

Erreur E7 => note salée

Messagepar deums » Mar Avr 22, 2014 10:21 pm

N'ayant pas participé ces derniers temps au forum je viens tout de mêm solliciter vos avis éclairés.
J'ai un code erreur E7 (problème sur ventilo du groupe extérieur ERHQ014A) depuis qq jours. en fait je ne sais pas trop depuis quand car les résistances électriques ont bien pris le relai pour le chauffage et l'ecs.
J'ai fais diagnostiquer par mon installateur, bilan : 2 moteurs de ventilo HS et platine extérieure HS également. Devis de réparation à 1600 €. Pour une installationde 6 ans d'age je trouve que c'est assez difficile à avaler.
Que pensez-vous du montant (sachant que sur internet je vois les 3 pièces pour 650€) ? Est-il envisageable de réparer soit-même ?
Plus généralement je m'interroge sur la fiabilité globale de ma PAC et sur sa durée de vie...
Merci de vos lumières
Unité extérieure : ERHQ014A
Kit hydraulique : EKHB0X16AB3V3 (réversible)
Ballon 300L : EKSWW300V3
Maison de pleinpied 130m2 (Aude) bien isolée avec plancher chauffant Réhau.
deums
Assidu
Assidu
 
Messages: 39
Inscription: Mer AoĂ» 13, 2008 11:11 am
Localisation: 11

Messagepar Evilclad » Mar Avr 22, 2014 11:46 pm

Bonjour je suis technicien frigoriste chez un constructeur de PAC je vais essayer de repondre a ta question. Ton defaut est sois la carte sois un moteur HS, mais les 2 moteurs et la carte ce n'est pas possible... Ca peux arriver mais c'est tres tres rare. A mon avis votre frigoriste n'est pas sur du tout de son diagnostic donc il vous a tous mis. Pour ce qui est du prix, sa me semble un peu cher, sachant que sur les prix des pieces tous les professionnel introduise une majoration mais sa parait elevē. Fait plusieurs devis, ou changer les vous meme ce n'est vraiment pas tres compliquē.
Evilclad
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 3
Inscription: Mar Avr 22, 2014 11:38 pm

Messagepar dada » Mer Avr 23, 2014 7:39 pm

Moteur ventilateur changé ici, pas difficile!
Recherche sur le forum, il y a les cordonnées d'un gars qui répare les cartes électroniques... De mémoire, c'est electrodépannage!
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... odepannage
Cartes également réparées ici!
Bon courage!

Dada
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 188
Inscription: Dim Jan 25, 2009 2:55 pm

Messagepar deums » Mer Mai 14, 2014 10:46 am

Merci pour ces retours.
Voilà qq news, j'ai sollicité mon assurance qui prend en charge la réparation à 50%. Donc je vais passer par là plutot que de me lancer dans la réparation. L'avantage est de réinitialiser la garantie pour 2 ans et de remettre le compteur vétusté à 0.
Unité extérieure : ERHQ014A
Kit hydraulique : EKHB0X16AB3V3 (réversible)
Ballon 300L : EKSWW300V3
Maison de pleinpied 130m2 (Aude) bien isolée avec plancher chauffant Réhau.
deums
Assidu
Assidu
 
Messages: 39
Inscription: Mer AoĂ» 13, 2008 11:11 am
Localisation: 11

Re: Erreur E7 => note salée

Messagepar pierrot49 » Jeu Mar 22, 2018 4:12 pm

Bonjour,

je me permets de remonter ce post car j'ai le même soucis d'erreur E7 et de devis à 1600 €
(sans compter mon compresseur qui fait du bruit et pour lequel j'ai un autre devis à 2200 € bref le prix de l'unité extérieur)

Sur quel critère as-tu fait jouer ton assurance ?
j'ai sollicité mon assurance qui prend en charge la réparation à 50%.


merci d'avance.
A+
Avatar de l’utilisateur
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 535
Inscription: Lun AoĂ» 04, 2008 2:24 pm
Localisation: Angers(49)

Re: Erreur E7 => note salée

Messagepar deums » Jeu Mar 22, 2018 7:11 pm

Salut
Au titre de l'assurance habitation/dégat électrique.
Fait préciser surtension électrique dans ton devis par le réparateur (chez moi il semble bbien que le pb était lié à ça) et discutes-en avec ton assureur.
Bonne chance
Unité extérieure : ERHQ014A
Kit hydraulique : EKHB0X16AB3V3 (réversible)
Ballon 300L : EKSWW300V3
Maison de pleinpied 130m2 (Aude) bien isolée avec plancher chauffant Réhau.
deums
Assidu
Assidu
 
Messages: 39
Inscription: Mer AoĂ» 13, 2008 11:11 am
Localisation: 11

Re: Erreur E7 => note salée

Messagepar pierrot49 » Jeu Mar 22, 2018 9:32 pm

deums a Ă©crit:Salut
Au titre de l'assurance habitation/dégat électrique.
Fait préciser surtension électrique dans ton devis par le réparateur (chez moi il semble bbien que le pb était lié à ça) et discutes-en avec ton assureur.
Bonne chance

Merci pour ta réponse... dans mon cas aussi il semble bien que soit réellement le réseau électrique qui soit en cause.
Quoi qu'il en soit je vais essayer cette piste
A+
Avatar de l’utilisateur
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 535
Inscription: Lun AoĂ» 04, 2008 2:24 pm
Localisation: Angers(49)

Re: Erreur E7 => note salée

Messagepar ummolae » Sam Mar 24, 2018 11:48 am

Bonjour
Le plus difficile sera d'apporter la preuve d'un désordre sur le réseau électrique.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 3678
Inscription: Ven Nov 03, 2006 8:33 pm

Re: Erreur E7 => note salée

Messagepar pierrot49 » Dim Mar 25, 2018 7:58 pm

Salut,

Il fallait bien essayer mais malheureusement pour moi ce n'est pas pris en charge !
Dommage .. :oops: :oops: