RESISTANCE 3Kw démarre quand?
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mar. sept. 30, 2014 6:11 pm
RESISTANCE 3Kw démarre quand?
Où peut on trouver avec EXACTITUDE la valeur en degré pour laquelle la résistance du ballon ECS(180/260L) prend le relai, a partir en fait de quelle temperature se DECLENCHE t'elle?
Sur le forum on peut lire divers valeur sans jamais avoir un REEL chiffre.
Sur les doc j'ai beau chercher, je ne vois pas cette valeur.
Quelqu'un a til la ref de la doc concernée?
merci
Mon install : EHVH16S18CA3V(int)+ERLQCAV3(ext) de juillet 2014 pour 185m² sur deux niveaux.
Sur le forum on peut lire divers valeur sans jamais avoir un REEL chiffre.
Sur les doc j'ai beau chercher, je ne vois pas cette valeur.
Quelqu'un a til la ref de la doc concernée?
merci
Mon install : EHVH16S18CA3V(int)+ERLQCAV3(ext) de juillet 2014 pour 185m² sur deux niveaux.
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Re: RESISTANCE 3Kw démarre quand?
Bonjour
Ce devrait être dans la doc que je n'ai plus.
De mémoire elle se mettent en route avant 25° et au delà de la puissance max que fourni la PAC
J'ai trouvé ça.
3.4.1 Mode de réchauffage
En mode de réchauffage ( ), le ballon ECS chauffe en continu
jusqu'à la température souhaitée (exemple: 50°C)
3.4.3 Mode programmé + de réchauffage
En mode programmé + de réchauffage ( ), le contrôle de l'eau
chaude sanitaire est le même qu'en mode programmé. Cependant,
lorsque la température du ballon ECS est inférieure à une valeur
prédéfinie (= Réchauffer; exemple: 45°C), le ballon ECS chauffe
jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur prédéfinie. Ce qui garantit qu'une
quantité minimale d'eau chaude est toujours disponible.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... dre#p82958
Ce devrait être dans la doc que je n'ai plus.
De mémoire elle se mettent en route avant 25° et au delà de la puissance max que fourni la PAC
J'ai trouvé ça.
3.4.1 Mode de réchauffage
En mode de réchauffage ( ), le ballon ECS chauffe en continu
jusqu'à la température souhaitée (exemple: 50°C)
3.4.3 Mode programmé + de réchauffage
En mode programmé + de réchauffage ( ), le contrôle de l'eau
chaude sanitaire est le même qu'en mode programmé. Cependant,
lorsque la température du ballon ECS est inférieure à une valeur
prédéfinie (= Réchauffer; exemple: 45°C), le ballon ECS chauffe
jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur prédéfinie. Ce qui garantit qu'une
quantité minimale d'eau chaude est toujours disponible.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... dre#p82958
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mar. sept. 30, 2014 6:11 pm
Re: RESISTANCE 3Kw démarre quand?
Non, non je cherche moi pour le ECS le ballon intégré....180/260Litres
A une certaine TEMPERATURE de chauffe, la resistance prend le relai, car la pack elle chauffe jusqu'a un vertain seuil...cest que je veux connaitre et meme lire sur une doc car jai les doc mais je ne trouve pas...
IL s'agit des ALTHERMA basse tempé et DEUXIEME GENERATION les nouvelles surtout...
merci pour vos doc et info...la dessus.
A une certaine TEMPERATURE de chauffe, la resistance prend le relai, car la pack elle chauffe jusqu'a un vertain seuil...cest que je veux connaitre et meme lire sur une doc car jai les doc mais je ne trouve pas...
IL s'agit des ALTHERMA basse tempé et DEUXIEME GENERATION les nouvelles surtout...
merci pour vos doc et info...la dessus.
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mar. sept. 30, 2014 6:11 pm
Re: RESISTANCE 3Kw démarre quand?
CONCRETEMENT et peut etre plus SIMPLEMENT, jusqu'a quelle TEMPERATURE puis je chauffer mon ballon 180L ECS de mon ALTHERMA 2 basse température pour ne pas utiliser cette RESISTANCE de 3Kw????
Et sur quelle documentation c'est ecrit aussi.
Et sur quelle documentation c'est ecrit aussi.
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Re: RESISTANCE 3Kw démarre quand?
Bonjour
Je ne sais pas mais je mets 48° dans mon ECS 300 l ça suffit pour ne pas mettre de résistance et surtout ne jamais ajouter d'eau froide aux points de tirage
Je ne sais pas mais je mets 48° dans mon ECS 300 l ça suffit pour ne pas mettre de résistance et surtout ne jamais ajouter d'eau froide aux points de tirage
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mar. sept. 30, 2014 6:11 pm
Re: RESISTANCE 3Kw démarre quand?
ton altherma est plus ancienne je suppose.
ALTHERMA 1 pas nlle generation, on amelioré ca je crois avec les dernieres
Les ballon font 180 et 260, c'est ce qui me fait dire ca...
En fait je voudrais mettre le max de tempé ECS et etre sur que la RESISTANCE ne se mette jamais en route, voilà...
merci si ta info...
ALTHERMA 1 pas nlle generation, on amelioré ca je crois avec les dernieres
Les ballon font 180 et 260, c'est ce qui me fait dire ca...
En fait je voudrais mettre le max de tempé ECS et etre sur que la RESISTANCE ne se mette jamais en route, voilà...
merci si ta info...
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : mar. nov. 11, 2014 8:39 pm
Re: RESISTANCE 3Kw démarre quand?
Si j'ai bien compris les explications qu'on m'a données (le fine fleur de Daikin est venue chez moi) ton système peut privilégier de fonctionner sur les résistances si la t°C de l'eau n'est pas descendu assez bas.
Ceci pour éviter à la PAC de se mettre en route trop peu de temps et limiter l'usure prématurée.
Par exemple si tu veux l'eau à 55°C et qu'elle est à 35°C au moment du déclenchement, c'est la PAC qui travaille mais si l'eau est a 45°C se sont les résistances qui se déclenchent.
Ceci pour éviter à la PAC de se mettre en route trop peu de temps et limiter l'usure prématurée.
Par exemple si tu veux l'eau à 55°C et qu'elle est à 35°C au moment du déclenchement, c'est la PAC qui travaille mais si l'eau est a 45°C se sont les résistances qui se déclenchent.
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. janv. 04, 2014 8:45 am
Re: RESISTANCE 3Kw démarre quand?
SalutMon install : EHVH16S18CA3V(int)+ERLQCAV3(ext) de juillet 2014 pour 185m² sur deux niveaux.
pour moi, EHVH08S26CA9W / ERLQ008CAD de dec 2012, avec une consigne à 52°C pas de résistance utilisée
mais je pense que cà dépend de la température extérieure, à voir avec itow dès qu'il fera plus froid
pour info famille de 4 personnes, un cycle de chauffe quotidien, à 15h, et pour revenir à la consigne il me faut environ 1h et entre 2 et 3 kw
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 548#150548