Daikin Altherma 6kW avec ECS + kit bi-zone avec 2 PCBT
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2014 4:17 pm
Daikin Altherma 6kW avec ECS + kit bi-zone avec 2 PCBT
Bonjour à tous
Je viens de réceptionner ma maison.
Nous sommes passer par un constructeur (donc pas trop de libertés sur la solution de chauffage).
Nous voulions du plancher chauffant partout.
Notre installation se compose d'une PAC Daikin bibloc 6kW avec ECS intégré et d'un kit bi-zone pour gérer l'étage. Un ballon tampon entre l'unité intérieur et le répartiteur complète l'installation.
Je me pose certaines questions sur le choix de cette installation :
- Le ballon tampon impose que la température de départ de la PAC soit plus élevée que la plus élevée des deux températures de départs plancher (j'imagine qu'il faut un Delta T d'un côté à l'autre du ballon pour que la chaleur soit transmise) -> Cela ne me parait pas optimal du pt de vue du COP.
- J'ai deux lois d'eau que je peux programmer : une au niveau du répartiteur (qui comprend une vanne 3 voies) et une directement au niveau du module intérieur de la PAC. Comment régler ces deux lois d'eau, sachant que l'une influence l'autre et qu'il y a le ballon tampon entre les deux
- J'ai le sentiment qu'une simple vanne trois voies en sortie du module intérieure aurait permi de faire le job. Je ne comprend pas l'utilité d'une telle installation que je comprends quand on a des radiateurs à l'étage, mais pas quand on a deux émetteurs basse température.
Voilà, si certains peuvent éclairer ma lanterne sur cette installation, je leur en serai reconnaissant
Je viens de réceptionner ma maison.
Nous sommes passer par un constructeur (donc pas trop de libertés sur la solution de chauffage).
Nous voulions du plancher chauffant partout.
Notre installation se compose d'une PAC Daikin bibloc 6kW avec ECS intégré et d'un kit bi-zone pour gérer l'étage. Un ballon tampon entre l'unité intérieur et le répartiteur complète l'installation.
Je me pose certaines questions sur le choix de cette installation :
- Le ballon tampon impose que la température de départ de la PAC soit plus élevée que la plus élevée des deux températures de départs plancher (j'imagine qu'il faut un Delta T d'un côté à l'autre du ballon pour que la chaleur soit transmise) -> Cela ne me parait pas optimal du pt de vue du COP.
- J'ai deux lois d'eau que je peux programmer : une au niveau du répartiteur (qui comprend une vanne 3 voies) et une directement au niveau du module intérieur de la PAC. Comment régler ces deux lois d'eau, sachant que l'une influence l'autre et qu'il y a le ballon tampon entre les deux
- J'ai le sentiment qu'une simple vanne trois voies en sortie du module intérieure aurait permi de faire le job. Je ne comprend pas l'utilité d'une telle installation que je comprends quand on a des radiateurs à l'étage, mais pas quand on a deux émetteurs basse température.
Voilà, si certains peuvent éclairer ma lanterne sur cette installation, je leur en serai reconnaissant
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Daikin Altherma 6kW avec ECS + kit bi-zone avec 2 PCBT
Ta une photo du montage.
Combien de circulateur ?
D'après tes dire tu as un bouteille de découplage hydraulique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13686
Cordialement
Combien de circulateur ?
D'après tes dire tu as un bouteille de découplage hydraulique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13686
Cordialement
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2014 4:17 pm
Re: Daikin Altherma 6kW avec ECS + kit bi-zone avec 2 PCBT
Bonjour
Effectivement, il s'agit plutôt d'une bouteille de découplage.
J'ai deux circulateurs dans le kit bi-zone et un je pense dans le module intérieur.
J'ai aussi un vanne mélangeuse dans le bi-zone.
Je peux régler une loi d'eau dans le kit bi-zone et une dans le module.
Je me demande sérieusement comment optimiser le réglage d'un tel montage, d'autant que j'ai eu le droit qu'à très peu d'explications de la part de l'installateur.
Merci
Effectivement, il s'agit plutôt d'une bouteille de découplage.
J'ai deux circulateurs dans le kit bi-zone et un je pense dans le module intérieur.
J'ai aussi un vanne mélangeuse dans le bi-zone.
Je peux régler une loi d'eau dans le kit bi-zone et une dans le module.
Je me demande sérieusement comment optimiser le réglage d'un tel montage, d'autant que j'ai eu le droit qu'à très peu d'explications de la part de l'installateur.
Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Daikin Altherma 6kW avec ECS + kit bi-zone avec 2 PCBT
Moi j'essayerai la loi d'eau de la zone principale sur le module intérieur
La zone principale en direct sans loi d'eau (celle du module fera le nécessaire)
et une loi d'eau inférieure pour la zone nuit.
La zone principale en direct sans loi d'eau (celle du module fera le nécessaire)
et une loi d'eau inférieure pour la zone nuit.
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. janv. 04, 2014 8:45 am
Re: Daikin Altherma 6kW avec ECS + kit bi-zone avec 2 PCBT
Bonjour,
j'ai la même installation! avec une 8kw
et ta remarque, je me la suis faite aussi... mais bon maintenant que c'est installé autant faire avec!
avant que je te parle de mes réglages, as tu, comme moi, 2 thermostat sans fil, 1 par zone? et une sonde extérieure pour la loi d'eau?
j'ai la même installation! avec une 8kw
et ta remarque, je me la suis faite aussi... mais bon maintenant que c'est installé autant faire avec!
avant que je te parle de mes réglages, as tu, comme moi, 2 thermostat sans fil, 1 par zone? et une sonde extérieure pour la loi d'eau?
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 548#150548
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : mar. nov. 11, 2014 8:39 pm
Re: Daikin Altherma 6kW avec ECS + kit bi-zone avec 2 PCBT
J'ai aussi la même installation avec des radiateurs à l'étage mais le kit Bi-zone n'est pas un Daikin.
Ma question est: Si la température d'ambiance demandée est largement dépassée à cause d'une cheminée ou d'apport solaire est-ce que votre PAC se coupe?
Pour info mon système permet seulement de baisser ou d'augmenter la température de circulation de + ou - 2°C...
Merci bien
Ma question est: Si la température d'ambiance demandée est largement dépassée à cause d'une cheminée ou d'apport solaire est-ce que votre PAC se coupe?
Pour info mon système permet seulement de baisser ou d'augmenter la température de circulation de + ou - 2°C...
Merci bien
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : lun. janv. 05, 2015 12:02 pm
Re: Daikin Altherma 6kW avec ECS + kit bi-zone avec 2 PCBT
Bonjour,
j'ai la même installation chez moi. J'ai aussi les 2 thermostats sans fils.
Quels sont tes réglages ?
j'ai la même installation chez moi. J'ai aussi les 2 thermostats sans fils.
Quels sont tes réglages ?
Altherma 6 kW Ch + ECS
Ki bi-zone avec bouteille de 25 L
Plancher chauffant et radiateur
Ki bi-zone avec bouteille de 25 L
Plancher chauffant et radiateur
-
- Très assidu
- Messages : 142
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2012 9:40 pm
- Localisation : METZ
Re: Daikin Altherma 6kW avec ECS + kit bi-zone avec 2 PCBT
Alors la ca m'intéresse de savoir comment ca fonctionne et surtout tous vos réglages.
J'ai ce même kit "bi-zone" mais pour un circuit PC et un circuit radiateurs...
J'ai ce même kit "bi-zone" mais pour un circuit PC et un circuit radiateurs...
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : lun. janv. 05, 2015 12:02 pm
Re: Daikin Altherma 6kW avec ECS + kit bi-zone avec 2 PCBT
Pour répondre à eltonio, oui ma PAC se coupe lorsque je n'ai plus de demande du thermostat. C'est le paramètre de l'UI TA EXT qui permet ce fonctionnement.
Pour commencer à regler ma PAC j'ai fait plusieurs essais et j'en suis arriver à ceux la :
- TA en hystérèse
- pompe en demande
- régulation sur loi d'eau (réglée)
- pas de valeur de décalage de la loi d'eau sur le kit bi-zone.
Pour commencer à regler ma PAC j'ai fait plusieurs essais et j'en suis arriver à ceux la :
- TA en hystérèse
- pompe en demande
- régulation sur loi d'eau (réglée)
- pas de valeur de décalage de la loi d'eau sur le kit bi-zone.
Altherma 6 kW Ch + ECS
Ki bi-zone avec bouteille de 25 L
Plancher chauffant et radiateur
Ki bi-zone avec bouteille de 25 L
Plancher chauffant et radiateur