consomation electrique et declenchement

Répondre
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

consomation electrique et declenchement

Message par rafcelia »

bonjour j aimerais votre avis et conseil
voila deux mois que je chauffe ma maison au rdchez soit 70 m2 de plancher chauffant avec une pac 8kw altherma

et je m aperçois de ceci entre octobre novembre et décembre 111 h de pompe et 87 h de compresseur et 524 démarrages
je suis sur loi d'eau +20 td 25 -15 td 40 avec un thermostat filaire consigne a 21°
de plus je constate un cop peu performant 2.5 c est a dire 840 kw consommé pour 1950 kw de restitué
peut être sur 3 mois est ce trop peu comme recul surtout qu il s agit de mois tempéré mais ce qui m inquiète aussi c est une facture électricité de 300 euros pour deux mois et je ne sais pas si c est normal ou pas
j ai tout elec dans la maison et pas de gaz

merci de vos éclaircissement et vos conseils
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

lor

Message par flachaud »

Bonjour Raf et Célia

Alors je ne suis pas un spécialiste, je n'ai qu'une PAC depuis 2 mois
Une 11.2 kW, BT Bibloc 2ème génération version grand froid
sur PC de 135 m² avec TA sans fil à 21 °C comme toi
A priori si tu as beaucoup de cycle pour uen période douce en extérieure
c'est normal. Mais la c'est beaucoup. Par exemple en étant à toulouse
sur le mois de novembre et pour des températures de 11 à 15 °C ma
PAC a des cycles de chauffe (compresseur allumé) de 20 à 25 minutes
Donc deux à 3 cycles par heures pour des temp ext moyenne
Ce qui est classique je pens

Alors ce que j'ai fait pour avoir ça.
loi d'eau :
Ta loi est un peu haute à mon avis pour des temp ext hautes
20°C ext pour 25 °C d'eau pas top
Pour les temp basse c pas trop mal

J'ai pour 15°C ext 25°C de Temp d'eau
et pour -7 ext. 36°C de temp d'eau

De plus j'ai passé la consigne de dépassement à 2°C (param 9-04 = 2 au lieu de 1 par défaut)
Ce paramètre permet de couper le compresseur quand la temp d'eau dépasse de 2°C la consigne
Ca minimise les courts cycles

Je pense que s'il a fait doux chez toi en octobre novembre comme partout en france
ta loi 20 Ext pour 25 TD n'est pas bonne

Je suis aussi passé en mode Hystérésis sur mon TA sans fil déporté
6r-02=no sur le TA

Alors, comme je le disais dans un autre post.
Attention. Le paramétrage de la résistance additionnelle
est fixé à 0°¨C par défaut. C'est à dire que ta résistance s'enclenche par défaut à
0°C
J'ai donc mis ça à -7°C
4-00=1 (chauffage appoint présent), puis 5-00=1 (parame sur temp ext de la résistance) 5-01=-7°C
(valeur de la temp ext de déclenchement)

Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: consomation electrique et declenchement

Message par rafcelia »

salut fred

merci, de ta réponse
j avais cru comprendre que la résistance ne s enclenchait que lorsque l eau été en dessous de 15° ?
j ai essaye de regarder sur ma machine et j ai pas trouvé le reglage dont tu parles pour la resistance d appoint
est ce sur l unité intérieure ou sur thermostat d ambiance ?
je pense plus sur l unité intérieure ?
tout ce que j ai trouvé c est le reglage de la température d’équilibre du bâtiment a 0

pourrais tu m expliquer le chemin si on a la même machine
pour info j ai pas d ECS ni rien d autre juste un plancher chauffant
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: consomation electrique et declenchement

Message par flachaud »

Oui les réglages sont sur l'UI
Mais il faut être en mode Installateur
Dans le menu information, il y a le mode "niveau d'utilisation"
et dans ce niveau faut rester appuyer plus de 4 seconde sur le bouton
en bas à droite du tableau de l'UI.

Par la suite ca ouvre d'autre menu et notamment la loi d'eau
...etc
et aussi "vu de l'ensemble des réglage"
en code Hexadécimal

01 avec 16 codes 01-00 ...01-09...
02 avec 16 codes
09.....
0A....
...
0F

Je n'ai pas non plus d'ECS... mais un ballon
c'est préférable sur une PAC Basse Temp
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: consomation electrique et declenchement

Message par flachaud »

PS :
C'est dans la doc du CD livré avec ta PAC
"Guide de référence installateur"
page 35 pour basculer sur le niveau d'autorisation
Page 41-42 pour la loi d'eau

Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
Répondre