PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par jjsnow »

Bonjour,

Je possède depuis 2011 une PAC BT 11 kw sur PC 130 m2 environ en region Toulousaine.

La loi d'eau est la suivante :
1.00 : -10
1.01 : 10
1.02 : 40
1.03 : 26

Cette loi d'eau a tres bien fonctionné jusqu'a aujourd'hui mais cet hiver, je pense avoir un souci.
Alors que lorsqu'il fait 4° dehors, l'eau en sortie de PAC devrait etre à 30° or elle plafonne à 27.

Pour en avoir le coeur net, j'ai mis la pac en fonctionnement TOR à 35° et après 2h00 l'eau est tjrs à 27.

Je ne sais pas d'ou peut venir le probleme.

Auriez vous une idée ? Il commence à faire froid dans la maison :mrgreen:
Daikin Altherma BT 11kw PC 130m2 + ECS
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 266
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par Vforce »

Salut et le retour il est à combien ?
jjsnow
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : mar. janv. 11, 2011 10:26 am
Localisation : Balma

Re: PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par jjsnow »

Le retour est à 23-24 °.
Daikin Altherma BT 11kw PC 130m2 + ECS
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 266
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par Vforce »

Elle tourne sans y arriver ou elle se coupe ?

Elle n'est pas givrée dehors ?
jjsnow
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : mar. janv. 11, 2011 10:26 am
Localisation : Balma

Re: PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par jjsnow »

Elle tourne sans arrêt sans y arriver.
Daikin Altherma BT 11kw PC 130m2 + ECS
Oxygen91
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : ven. févr. 08, 2013 5:17 pm

Re: PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par Oxygen91 »

Bonjour,
vérifiez le filtre a tamis et le nettoyer sa serra fait. sinon faire contrôlé la charge en r410A.
jjsnow
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : mar. janv. 11, 2011 10:26 am
Localisation : Balma

Re: PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par jjsnow »

Merci pour votre réponse

Pour le filtre à tamis, il se situe dans l unité intérieure ? Je pense qu il me faut faire appel à un professionnel pour ce type de vérification ? En connaissait vous un spécialisé daikin sur Toulouse ?

Merci
Daikin Altherma BT 11kw PC 130m2 + ECS
Oxygen91
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : ven. févr. 08, 2013 5:17 pm

Re: PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par Oxygen91 »

Re,
en regardant sur le site de http://pompeachaleurdaikin.fr vous pouvez trouver une société agrée près de chez vous.
Pour le filtre il faut fermé les 2 vanne DAIKIN vidanger l'unité intérieur,pour les 1er model le filtre se situe sur le tuyau du retour d'eau a gauche, gros corps en laiton en forme d'Y dévisser le bouchon le filtre est dedans. Si votre machine est de 2ème génération on a un écran rétroéclairée bleu avec texte en français le filtre est a droite enlevé la goupille et tiré.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Re: PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par VincentN »

Bonsoir,
À mon avis, si le filtre était encrassé au point de brider la puissance, la PAC aurait déjà coupé en défaut débit ou coupure HP.
Je pense hélas plus à un manque de FF.
Coupe ta PAC et fait vérifier au plus vite sa charge.
Si elle n'est pas complète >> Recherche et réparation de la fuite avant tout.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par ummolae »

jjsnow a écrit :Elle tourne sans arrêt sans y arriver.
Vincent à raison, si elle tourne sans arrêt, il y a probablement une fuite et un manque de gaz, si c'était un problème de débit (filtres ou autres) elle se serait arrêtée en haute pression ou haute température. Charge à refaire et ne tardez pas trop, car qui dit manque de gaz dit également échauffement anormal du compresseur, ce serait dommage d'augmenter la facture.
jjsnow
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : mar. janv. 11, 2011 10:26 am
Localisation : Balma

Re: PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par jjsnow »

Effectivement c était une fuite de gaz au niveau de l unité exterieure.

Merci
Daikin Altherma BT 11kw PC 130m2 + ECS
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 548
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm

Re: PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par ruthene »

Bonjour,

Elle était où exactement cette fuite?
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma BT 11,2 kW + 6 kW (non connectées)
Florent57
Très assidu
Très assidu
Messages : 142
Enregistré le : dim. nov. 25, 2012 9:40 pm
Localisation : METZ

Re: PAC qui ne sort pas d'eau au dessus de 27°

Message par Florent57 »

jjsnow a écrit :Effectivement c était une fuite de gaz au niveau de l unité exterieure.

Merci

Comment as tu fais pour détecter cette fuite ?
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770