Bonsoir à tous,

Avant de commencer je voudrais remercier les personnes qui contribuent à ce forum !!! J'ai pu apprendre pas mal de choses en lisant vos posts....

Je possède une PAC Daikin Aire/Eau depuis 2009 (Année de construction). Je n'ai pas eu de soucis particulier depuis sauf 2 changements du contacteur de débit (Erreur C0).

Depuis une semaine j'ai la température qui a augmentée dans la maison.. (actuellement 23,9°) !!!
Je n'ai fais aucune modification de réglage. J'ai juste baisser la consigne à -5 mais cela ne change rien.
La PAC tourne tout le temps en maintenant une température de départ de 34,3°

Après avoir lu plusieurs de vos posts, je pense que ma PAC n'est pas bien réglée..... Mon installateur n'existe plus et j'aimerais avoir vos avis et surtout votre précieuse aide.

Voici les informations de mon installation :

Lieu de l'installation : Moselle (57550)
Maison construite en 2009

Aucun Thermostat d'ambiance.
PAC fonctionnant en Auto

Unité Intérieure :EKHBH016B6V3
Unité Extérieure :ERHQ011AAV3

T° Extérieure (06/12/2014) : 4,5
T° départ : 34,3
Pression : 2,5 bars

T° départ collecteur : 33
T° Retour collecteur : 31

Valeurs PAC :

1.00 : -8
1.01 : 15
1.02 : 40
1.03 : 25

9.00 : 50
9.01 : 25

Si il manque des infos n'hésitez pas à me demander.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Nico M.
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: Aide Réglage PAC Daikin chauffe trop (2009)

Message par flachaud »

Bonjour Nicolas
J'ai presque la même configuration que toi depuis 1 mois
UI = EHBX16CA3V
UE = ERLQ011CAV3
avec un thermostat d'ambiance sans fil
Loi d'eau à TOULOUSE -7;36 ---- 15;23
C'est une version grand froid de deuxième génération
mon PC est de 130 m2 de 1996 donc en chape classique pas de chape anhydrite

J'ai tracé ta loi d'eau sous EXCEL et ce n'est pas logique
que tu aies une TD de 34.5 par 4.5°C ext. tu devrait avoir 31.5 ou 32
en plus tu me dis que tu as un décalage de -5°C!!!
ce qui devrait te faire une temp de consigne de 26.5 ou 27 °C
Il est possible que tu ne soit pas sur un réglage loi d'eau mais
à température de départ constante. (réglage dans [A.3.1.1.1] en absolu avec temp constante)
Regarde le réglage du paramètre Consigne TD [A.3.1.1.1] TD dépend de la temp ext.

Ensuite je trouve que ta pression est élevée, pas trés grave mais on dit généralement que
la pression doit être entre 1 et 2 bars, 1.5 donc chez moi
Le débit est de combien?

Le paramètre 9-00 et 9-01 indique la temp max et min pour le chauffage
donc rien a voir

Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
Oxygen91
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : ven. févr. 08, 2013 5:17 pm

Re: Aide Réglage PAC Daikin chauffe trop (2009)

Message par Oxygen91 »

Bonjour, je pense que fred a raison ce n'est pas normal, les sondes (int ou ext) sont peut-ètre en train de se décaler a vérifié ( 25kOhm pour 20°c ) tu peut aussi te dépanner en diminuant ta loi d'eau de 5°c
La température ext que tu annonce c'est celle de la machine..?
As-tu un ballon d'eau chaude DAIKIN avec..?
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: Aide Réglage PAC Daikin chauffe trop (2009)

Message par flachaud »

Ah tiens, oxygen91 me fait penser à une chose
Je devais vérifier l'étalonnage des sondes de température car j'ai vu
que l'on pouvait les étalonner (mette un décalage en tout cas... la linéarité c autre chose..)
Je vais donc cette semaine récupérer au boulot un étalon en température et en humidité

AH oui. Je n'ai pas, dans mon cas de Ballon pour l'ECS avec la PAC
mais un ballon classique Atlantic de 250 L connecté en HC/HP

Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
nicolas0057
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : sam. déc. 06, 2014 3:37 pm

Re: Aide Réglage PAC Daikin chauffe trop (2009)

Message par nicolas0057 »

Salut à tous,

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Après quelques coups de téléphone hier soir, on m'a conseillé de couper le disjoncteur de la PAC pour la réinitialiser.

Effectivement après coupure tout est rentrer dans l'ordre... Nous avons eu une coupure de courant cette semaine et je pense que la PAC a du "péter un plomb".

Ma température a baissée depuis hier : T° 22.2°
Voici mes nouvelles infos :

T° Extérieure (07/12/2014) : 5.8°
T° départ : 24.6°
Pression : 1.6 bars

T° départ collecteur : 24
T° Retour collecteur : 24

T° Ambiante : 22.5° (Avec un grand soleil ce matin).

Je pense qu'il faut encore attendre car j'ai effectué les modifications hier soir vers 22h. (Inertie de la dalle...).

Flachaud : Pourrais tu me dire si ma loie d'eau sous excel est mieux ?
Comment est ce que je peux connaitre mon débit ?
Est-ce que sais combien tu consomme par jour en ce moment ?


Oxygen91 : La température ext que j'ai donnée est celle de la sonde ext de la PAC.
Je n'ai pas de ballon ECS avec la PAC. Par contre j'ai un ballon tampon.

Merci d'avance.
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: Aide Réglage PAC Daikin chauffe trop (2009)

Message par flachaud »

Re
Oui en effet... bizarre que lors d'une coupure
ça fasse ces Pbs!

Bref!!

Sinon oui pour ta loi d'eau c'est mieux, mais avec 5.8 ext et 24 de temp de départ
tu as encore laissé les -5 de décalage de la consigne non?
Tu devrais être à 30/31 avec 6 ext et donc avec -5°C de décalage avoir 25/26 en TD consigne
Donc sauf si tu es extrêmement bien isolé, tu vas avoir froid si tu ne remonte pas
le décalage.
A priori la loi d'eau s'affine dans prendre en compte de décalage, donc décalage de 0

POur le débit du circulateur, il est donné dans l'affiche, là ou tu as
les temp TD, TD échangeur, T retour, T réfigérant.... et donc à la fin de l'afficheur débit xx en l/min

Tu as un ballon tampon en plus de celui dans l'Unité intérieur?

Je n'en ai pas.... il y a beaucoup de question sur ça.. a priori pas nécessaire sur PC car volume d'eau déjà important et basse température....
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: Aide Réglage PAC Daikin chauffe trop (2009)

Message par flachaud »

PS :
Je ne sais pas combien je consomme
J'ai acheté un module legrand Compteur d'énergie monophasé emdx³ -
non mid - raccdt direct 32 a - 1 mod
mais pas encore connecté. J'ai regardé au compteur géné
au mois de novembre mais le mois a été très chaud à Toulouse donc quasi rien en conso
que 12 euros estimé (en plus j'ai forcé le fonctionnement de la PAC sur plusieurs jours pour faire des réglages)

A ce propos, j'ai installé dans mon tableau élec
un module horaire pour arrêter la VMC (une classique
que j'ai positionné en 1er vitesse et avec des bouches a
débit piloté par l'humidité) la nuit (de 22h à 8h)

Résultat :
Ma maison passe de 21 à 20.5 au lieu de 21 à 20/19.5 avant
Ce qui fait, en ce moment, que la PAC ne se déclenche que vers 6 à 7h du mat
au lieu de 2 à 3h
Je couperais la VMC le jour en été

Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: Aide Réglage PAC Daikin chauffe trop (2009)

Message par flachaud »

Petite précision
J'ai ajouté avant que l'on m'installe la PAC
un tableau de 13 modules 1 rangée dédié à la PAC et au ballon ECS électrique classique
Pour justement mettre le compteur en tete et voir la conso

fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: Aide Réglage PAC Daikin chauffe trop (2009)

Message par flachaud »

Je viens de relever mon compteur
EDF et donc ma conso globale
Pour une semaine avec temp ext de 2 la nuit et pas plus de 6 la journée

J'ai 111 kWh en HC et 96 kWh en HP

Donc 210 kWh globale sur ma maison par semaine pour 21 °C la journée
20°C la nuit dans la partie chaude (j'ai 18 dans ma chambre 19 dans celles
des enfants réglée par fermeture des débits des nourrices)
Ce qui fait 30 kWh environ par jour

Sur ça ne je sais pas la part de ma PAC

Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
nicolas0057
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : sam. déc. 06, 2014 3:37 pm

Re: Aide Réglage PAC Daikin chauffe trop (2009)

Message par nicolas0057 »

Merci Fred,

Oui effectivement j'ai encore gardé la consigne de -5.
J'aimerais arriver à une T° ambiante de 21°.
Je vais attendre quelques jours et voir comment fluctue la T° ambiante.

Je n'ai pas ces informations sur ma PAC. (TD, TD echangeur,TD retour.....).
Je crois que j'ai l'ancien modèle Daikin.

Oui j'ai un ballon tampon en plus a coté de l'unité intérieure.

J'ai également mis un compteur électrique derrière ma PAC.
Je vais essayer de le relever pour voir ma conso.
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: Aide Réglage PAC Daikin chauffe trop (2009)

Message par flachaud »

Pour avoir ces valeurs TD, TD echangeur, T retour.... débit
il faut être en mode installateur
Pour ca (c'est dans la doc) faut accéder à la rubrique Information>niveau autorisation utilisateur
et appuyer pendant plus de 4 secondes sur le bouton en bas à droite de l'interface de l'UI
Ce mode affiche une clef sur le cadran, principale
et reste une heure si tu ne touches à rien

SInon pour ta loi d'eau
positionne le décalage à 0. et laisse tourner deux jours
pour voir la temp intérieur. Affine la temp basse de l'eau quand il faut 10°C dehors
la telmp haute de l'eau quand il fera 0 ou -3 dehors

Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
nicolas0057
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : sam. déc. 06, 2014 3:37 pm

Re: Aide Réglage PAC Daikin chauffe trop (2009)

Message par nicolas0057 »

Salut à tous,

Désolé pour le retard de ma réponse......

Mon problème est résolu. Je pense que ma PAC à "péter un plomb".

J'ai réussi à le régler en coupant l'alimentation électrique et en rallumant.
Ensuite tout est reparti normalement.

Je voulais tout de même vous remercier pour votre aide et pour le temps que vous avez passé à me répondre.

MERCI !!!!!!
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: Aide Réglage PAC Daikin chauffe trop (2009)

Message par flachaud »

Heureux pour toi queca fonctionne.
merci pour le retour

fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.