urgent cycles court ou long merci !!!!

rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par rafcelia »

jpchateau a écrit :oui pour le compteur d'heure du mois en cours il reporte simplement celui du mois précédent.

prends le total-les mois précédents pour avoir le mois en cours

ok donc il faut se taper une petit soustraction

merci de ton aide en tout cas
il faut maintenant que je regle un dernier probleme
le thermostat filaire m affiche 20.2 ° alors qu un thermomètre etalone de mon boulot me dit qu il fait 21.5
je sais pas si on peu regler la sonde sans la decaler par le paramètre 4r01 qui affiche une petite main
jpchateau
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : ven. nov. 28, 2014 11:13 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par jpchateau »

Pas étonnant une PAC c comme une voiture. Sur autoroute ça consomme moins qu'en ville car moins de démarrage/arrêt

Toi tu as trop de démarrage(intensité de démarrage plus fort que sur régime constant). c''est pour quoi il vaut mieux avoir une PAC qui tourne toute la journée à bas régime qu'une PAC qui tourne moins avec beaucoup de démarrage.
Modifié en dernier par jpchateau le mar. déc. 30, 2014 5:38 pm, modifié 1 fois.
jpchateau
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : ven. nov. 28, 2014 11:13 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par jpchateau »

rafcelia a écrit : il faut maintenant que je regle un dernier probleme
le thermostat filaire m affiche 20.2 ° alors qu un thermomètre etalone de mon boulot me dit qu il fait 21.5
je sais pas si on peu regler la sonde sans la decaler par le paramètre 4r01 qui affiche une petite main
oui tu peux l'étalonner avec l'option [2-09] ou A.3.2.3 pour TA Ext

J'avais le même pb que toi mais avec l'interface utilisateur qui joue le rôle de TA dans la zone principal, moi j'ai étalonné avec l'option [2-0A] ou A.3.2.2 attention c'est pas la même que toi.

extrait de la doc page 56

Décalage de la température intérieure
Uniquement applicable lorsque le contrôle est assuré par le
thermostat d'ambiance. Vous pouvez calibrer le capteur de
température intérieure (externe). Il est possible de décaler la valeur
de la thermistance intérieure mesurée par l'interface utilisateur ou
par le capteur intérieur externe. Les réglages peuvent être utilisés
pour compenser dans des situations où l'interface utilisateur ou le
capteur intérieur externe ne peut être installé à l'emplacement
d'installation idéal (reportez-vous au manuel d'installation et/ou au
guide de référence installateur).

Décalage temp. int.: décalage de la température intérieure réelle
mesurée sur le capteur de l'interface utilisateur.

[A.3.2.2] [2-0A] −5~5°C, pas de 0,5°C (valeur par défaut:
0°C)
Décal. capteur ext. T°: uniquement applicable si le capteur intérieur
externe en option est installé et configuré (reportez-vous à [C-08])

[A.3.2.3] [2-09] −5~5°C, pas de 0,5°C (valeur par défaut:
0°C)
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par rafcelia »

merci a toi

j ai pu étalonnée mon thermostat ekrtw e paramétrant le code 4r01 du thermostat
et c est nickel

maintenant je vais verifier les demarrage et heures de fonctionement sur janvier
eltonio
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. nov. 11, 2014 8:39 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par eltonio »

Bonjour,

Ma PAc est en mode "continue" je crois, vaut-il mieux qu'elle soit en mode "échantillon" svp?

Quelle est le différence?

Merci bien
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par rafcelia »

jpchateau a écrit :pourtant tes compteurs d'heures parlent d'eux même
111h pour la pompe et 87h pour le compresseur

Par contre penches toi sur ce pb de nb de démarrage et d'heure de fonctionnement, ceci par contre abime le compresseur car par de retour d'huile (c'est expliqué sur d'autre post).

jp
voila jpchateau apres 15 jours de réglages mes chiffres sont bien meilleur je pense qu 'en penses tu

pompe 95
compresseur 92h
démarrage 60
jpchateau
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : ven. nov. 28, 2014 11:13 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par jpchateau »

slt
oui en effet tes chiffres sont bien mieux.

je ne sais pas si tu as eu la réponse entre le mode échantillon mais il vaut mieux préférer le mode échantillon plutôt que continue, la différence va se faire sur la consommation qui sera plus faible en mode échantillon.

Concernant tes chiffres représentent combien de jours de fonctionnement pour quelle température ext.

En ce qui me concerne j'ai voulu testé le mode modulation de la TD, une vrai castatrophe, car modulation de la TD trop important, difficulté à atteindre le point de consigne, augmentation énorme du nb de démarrage du compresseur. Du coup je l'ai désactivé et suis repassé en mode Loi d'eau avec TA et je retrouve un fonctionnement plus raisonable.

Actuellement je relève chaque jour le nombre d'heure de fonctionnement du compresseur et le nb de démarrage ainsi que la t°Ext.
Je vais faire un fichier Xls pour regarder l'influence de la t°Ext sur le nb de démarrage car lorsque la t° s'approche du 0, les cycles de dégivrage s'ajoutent à ceux des retours d'huile.

jp
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par rafcelia »

mes chiffre ce jour 17/1/15 avec 17 jours de janvier a des température douce entre 5 et 10 degrés et une consigne a 21


pompe 142 h
compresseur 141 h
démarrage 83
elec conso 186 kwh
énergie produite 420 kwh
cop env 2.5
je change ma loi d eau pour
-7=37
15=25
voir si sa joue
jpchateau
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : ven. nov. 28, 2014 11:13 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par jpchateau »

Mes chiffres ce jour,

pompe 238 h
compresseur 230 h
démarrage 234
elec conso 209 kwh
énergie produite 824 kwh
cop env 3,58

J'ai eu beaucoup de cycles de démarrage en début de mois lorsque j'avais activer la modulation de la température.lorsque la température est au dessus de 5°C le nb de cycle de démarrage sont inférieur au nb d'heures de fonctionnement du compresseur, par contre lorsque la température approche de 0, c'est l'inverse. c'est dû au dégivrage et au retour d'huile. C'est peut être la raison à laquelle Daikin active la résistance pour des température inférieure à 0°C.

jp
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par rafcelia »

ton cop est deja meilleur que le mien
moi j ai mis la resistance a -7 est ce recommande ou non ?
par contre c est une 5 kw grand froid je me demande si il me l on pas sous dimensionnée au cabinet d étude
j arrive a chauffer mais le cop minable
wil49
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 05, 2015 12:02 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par wil49 »

Bonjour,
je me permets de m'inviter dans vos échanges. J'ai une PAC 6kW qui fait ECS et chauffage.
J'ai 2 zones PC et radiateurs alimentées par le kit bi-zone relié à la PAC par une bouteille de découplage/tampon.
J'ai eu des gros soucis de court cyle (je suis à 1180 démarrage pour le moi de janvier...). Je suis en train de régler tous ca mais c'est pas évident.
Bien sur l'installateur ni connait rien.
Pour mes paramétrés je suis en commande sur TA ext avec un fonctionnement de la pompe de l'UI en demande. J'ai calé au plus juste ma loi d'eau (-7:33 et +15:25).
Mon TA est en proportionnel.

Avez vous des indications à me donner sur le fonctionnement et sur une optimisation ?

Merci d'avance. :D
Altherma 6 kW Ch + ECS
Ki bi-zone avec bouteille de 25 L
Plancher chauffant et radiateur
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par rafcelia »

je pense le plus important passe ton ta ext en mode hystérèse au lieu de proportionnel
règle l’écart de t° de loi d 'eau paramètre 9-04 a 2 au lieu de 1 par défaut
et règle la température d'équilibre du chauffage d appoint a -5 ou -6 au lieu de 0 par défaut CA évite a ta résistance de se déclencher pour rien

je pense que ca réduira considérablement tes démarrages

moi j ai environ 130 démarrage pour 230 h de fonctionnement
wil49
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 05, 2015 12:02 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par wil49 »

Merci pour ta réponse.
Je viens de le passer en hystérése. Ce midi j'irai modifier le 9-04 à 2. Je fais 2 ou 3 relevé par jour donc je pense que je vais vite voir les améliorations.
Altherma 6 kW Ch + ECS
Ki bi-zone avec bouteille de 25 L
Plancher chauffant et radiateur
wil49
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 05, 2015 12:02 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par wil49 »

Je viens d'essayer de changer le parametre 9-04 mais je n'en ai pas... Je n'ai que Consigne TD, Plage de température et Définir loi d'eau...

C'est normal ? :roll:
Altherma 6 kW Ch + ECS
Ki bi-zone avec bouteille de 25 L
Plancher chauffant et radiateur
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: urgent cycles court ou long merci !!!!

Message par rafcelia »

oui il faut aller dans vu d ensemble des reglages
Répondre