cordon chauffant dans unité extérieur

Répondre
cedric15
Assidu
Assidu
Messages : 41
Enregistré le : ven. sept. 07, 2012 11:26 pm
Localisation : cantal (15)

cordon chauffant dans unité extérieur

Message par cedric15 »

bonjour quand on m'a installé ma pac on ma dit qu'il y avait un cordon chauffant pour éviter que ma pac se prenne en glace mais je ne sais pas du tout comment cela fonctionne ? comment le cordon déclenche t-il ?
chauffe t'il en permanence quand le groupe extérieur tourne ? il y a une option dans le module intérieur pour le paramétrer ?

merci d'avance
Daikin59
Assidu
Assidu
Messages : 62
Enregistré le : jeu. nov. 11, 2010 3:39 pm
Localisation : Nord (Avesnois)

Re: cordon chauffant dans unité extérieur

Message par Daikin59 »

bjr
paramètre 7 0 1 à régler dans la télécommande
en fonctionnement dès que les t° sont en dessous de 4° maintenu jusque 6°
cdt
Modifié en dernier par Daikin59 le mer. janv. 14, 2015 2:31 pm, modifié 1 fois.
PAC DAIKIN 16 KW HT EKHBRD016AAV1-ERSQ016AAV1 ECS 260L --- TA BRC21A51 --8 radson acier+3 fonte
monitoring itow http://itow.fr/itow/index.php?r=TabDeBord&u=1350639941
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: cordon chauffant dans unité extérieur

Message par flachaud »

Bonjour Cédric15
Alors si tu as la 2ème génération des Daikin Altherma, il faut :
- mettre le code 0f-04 = 1 pour prendre en compte un cordon chauffant
- mettre le code 0f-02 = 3 °C la température de déclenchement du cordon (mini = 3°C)
- mettre le code 0f-03 = 3 °C le delta T pour l'arrêt de chauffe du cordon (mini 1, max 5)

Faut aussi vérifié qu'il soit bien connecté au bornier de l'UE (Cf Doc de l'installation)
Donc à 3°C à l'ext le cordon chauffe, et s'arrêtera quand le temp. ext. sera à 6°C

Par exemple cette semaine pour ma part, il ne s'est quasi jamais arrêté
Cela dit il consomme que 40 W au mètre je crois.

PS1 : faut faire attention, mon installateur agréé Daikin ne le l'avait pas configuré
c'est à dire qu'il n'était pas pris en compte
PS2 : le cordon chauffant ne sert pas ) dégivrer l'unité extérieur mais à supprimer l'apparition
de la glace en bas de l'UE pour faciliter l'écoulement de l'eau lors des cycles de dégivrage

Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
cedric15
Assidu
Assidu
Messages : 41
Enregistré le : ven. sept. 07, 2012 11:26 pm
Localisation : cantal (15)

Re: cordon chauffant dans unité extérieur

Message par cedric15 »

ok merci à vous 2 pour les réponses mais le paramètre 7-01 ne parait pas etre sa dans ma pompe a chaleur !

je ne sais pas si ma pompe a chaleur et la 2 eme génération elle a 3 ans je vais regarder les paramètres.
je sais juste que c'est une basse température avec ecs.
olivier59
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 442
Enregistré le : dim. août 29, 2010 3:26 pm

Re: cordon chauffant dans unité extérieur

Message par olivier59 »

Bonjour et une bonne année à tous.

Je possède également un kit grand froid, un m'a lâché une première fois et la mon deuxième vient d'en faire autant sur 4ans donc 1 tous les 2 ans.Mon dépanneur va contacter daikin car il ne trouve pas cela normal, il en a posé sur d'autres machines sans rencontrer un tel cas de figure.Si quelqu'un à déjà eu ce problème....

Symptômes : le disjoncteur de l'UI se déclenche et plus moyen de reenclencher, le phénomène se passe lorsqu'il pleut fort ( plaque percée donc court-circuit). Parfois, on arrive à faire repartit la machine lorsque la plaque a sécher avec un temps sec.
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: cordon chauffant dans unité extérieur

Message par flachaud »

Bonjour Olivier
Je ne comprends pas ta panne
Je ne comprends pas ce que veut dire "plaque percée " donc court circuit"

Explique mieux, c'est la plaque du fond?
Elle est percée?
Comprends pas...

J'ai une ERLQ011CV3 et je l'ai mis à l'abri
pour la pluie, aussi côté nord pour le vent froid
mais ouvert au sud et est pour profiter du soleil

Fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
olivier59
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 442
Enregistré le : dim. août 29, 2010 3:26 pm

Re: cordon chauffant dans unité extérieur

Message par olivier59 »

Salut flachaud,

C'est la plaque chauffante qui se perce pour une raison encore inconnue, au bout d'un moment l'eau arrive a s'infiltrer et les ennuis commences, mon UE n'est pas protégée,il va falloir que j'y pense, mais ce n'est pas évident car elle est suspendu à plus de 3 m sur un mur au dessus d'un de mes bâtiments.Ce qui est agassant c'est que je vois nul part sur Google ou le forum des personnes qui auraient le même problème, à croire qu'il n'y a que moi, même mon dépanneur se gratte la tête, car jamais eu ce problème sur d'autres installations.
cedric15
Assidu
Assidu
Messages : 41
Enregistré le : ven. sept. 07, 2012 11:26 pm
Localisation : cantal (15)

Re: cordon chauffant dans unité extérieur

Message par cedric15 »

salut moi cet été en nettoyant mon UE j'ai remarqué que l'eau resté dans le font de l'unité j'ai donc percé 2 trous dans le fond de mon UE et j'ai légèrement incliné mon EU en arrière pour que l'eau ne reste pas dans le font de mon UE et s'évacue par les 2 trous que j'ai fais.

Cordialement