cop 2.5 maxi pourquoi ????

rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par rafcelia »

bonjour

apres avoir résolu tous les problèmes de cycles courts et de réglage sur ma machine je constate que je ne dépasse pas le 2.5 en COP et je me demande pourquoi ???

groupe extérieur au nord
loi d'eau : -10=40 ; 15=25
pompe échantillonnage
paramètre 9-04 = 2
thermostat filaire en hystérèse avec 0.5 d’hystérèse
déclenchement de la résistance d'appoint à -7

maintenant les chiffres de consommation et de fonctionnement

janvier pompe 95h
groupe ext 92 h
nbr de démarrage 60

electricité consomé 125 kwh
electricite produite 306 kwh
soit un cop de 2.5 environ
température de janvier exterieur en languedoc roussillon entre 0 et 10 degrés
alors pourquoi ? est ce normal le cop augmente t il par grand froid plutot

merci
eltonio
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : mar. nov. 11, 2014 8:39 pm

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par eltonio »

J'ai environ le même rendement que toi, je trouve aussi cela faible!
De plus je n'ai pas réglé les nombreux cycles courts....(100/jour) (:
bardal
Très assidu
Très assidu
Messages : 139
Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
Localisation : centre

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par bardal »

Je suis un peu étonné par tes chiffres...

Mesurer l'électricité consommée, ce n'est pas trop difficile (encore faut-il avoir un compteur dédié au chauffage..

Mais mesurer la quantité de chaleur produite, c'est un peu plus difficile...

Comment as tu fait? De plus, je ne vois pas très bien ce qu'est cette "électricité produite"...

Peux tu expliquer un peu plus ?
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par ummolae »

rafcelia a écrit :electricité consommée 125 kwh , electricite produite 306 kwh , soit un cop de 2.5 environ
Bin ouai, tu pourrais nous expliquer comment tu produit de l'électricité :shock: :shock:
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par alain30 »

:idea: Energie thermique produite mesurée par un compteur d'énergie thermique, je suppose :boulet:
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par rafcelia »

alors excuser moi je pensais que c 'été clair

les chiffres sont donnés par l unité intérieure altherma elle même à la rubrique information de la machine il y a une rubrique consommation
avec deux lignes :
- électricité consommé
- électricité produite
ensuite il suffit de faire un ratio des deux pour trouver le COP
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par rafcelia »

eltonio a écrit :J'ai environ le même rendement que toi, je trouve aussi cela faible!
De plus je n'ai pas réglé les nombreux cycles courts....(100/jour) (:
as tu modifier tes réglages comme je l évoque dans un autre sujet

thermostat
parametre 9-04
etc etc
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par alain30 »

Bonjour,
rafcelia a écrit : il y a une rubrique consommation
avec deux lignes :
- électricité consommé
- électricité produite
ensuite il suffit de faire un ratio des deux pour trouver le COP
Oui Daikin permet cette lecture, mais tu dois mal lire, c'est :
- Electricité consommé en kWh
- Energie produite en kWh

Alain30.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par alain30 »

Re,
rafcelia a écrit :bonjour

apres avoir résolu tous les problèmes de cycles courts et de réglage sur ma machine je constate que je ne dépasse pas le 2.5 en COP et je me demande pourquoi ???

groupe extérieur au nord
loi d'eau : -10=40 ; 15=25
Tu as fait quoi exactement pour réduire le problème? la PAC est-elle sur-dimensionnée?
Pour un PC à Montpellier dans une maison récente je suppose! ta loi d'eau est un peu élevée avec une pente autour de 0.6 ce qui donne autour de 34°C sortie PAC dès 0°C extérieur.
Cela peut expliquer en partie la faiblesse du COP.
Quel deltaT as-tu sortie-entrée PAC entre 5°C et 0°C extérieur?
rafcelia a écrit : groupe ext 92 h
nbr de démarrage 60
electricité consomé 125 kwh
60 démarrages pour 92H de fonctionnement pour une inverter (qui est par définition est censée adapter sa puissance aux déperditions de la maison) c'est aussi élevé , 15 à 16 démarrages / 24H c'est beaucoup.(sans être catastrophique :) )
Tu devrais te rapprocher (si possible) de 2 à 5 démarrages / 24H environ.
Ce nombre élevé peut contribuer aussi à la dégradation du COP.
rafcelia a écrit : electricité consomé 125 kwh
Une conso de 125 kWh pour chauffer 70 m2 pendant les 14 jours premiers jours de janvier je suppose est aussi élevée, cela dépend évidemment du degré d'isolation et de tes habitudes de chauffe.
Pour te donner un ordre d'idée:
Les 14 premiers jours de Janvier = 153 kWh pour 145 m2 à 21.5-22°C ambiant et une moyenne autour de 6°C extérieur sur une RT2012 dans le Gard.
Ou mieux dans les Landes: 107 kWh pour 145 m2 à 21.5-22°C aussi.

Alain30.

Alain30.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par CMickael »

bonjour,
60 démarrages pour 92H de fonctionnement pour une inverter (qui est par définition est censée adapter sa puissance aux déperditions de la maison) c'est aussi élevé , 15 à 16 démarrages / 24H c'est beaucoup.(sans être catastrophique :) )
Tu devrais te rapprocher (si possible) de 2 à 5 démarrages / 24H environ.
euh 60 démarrage en 10 jours(je ne compte pas le 11eme), ça fait 6 démarrage par jours,
et pour 92 heures de fonctionnement cela fait en moyenne des cycles de 1h30 en environ, et des pauses de 2.5 heures
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par alain30 »

Re,
CMickael a écrit : euh 60 démarrage en 10 jours(je ne compte pas le 11eme), ça fait 6 démarrage par jours,
et pour 92 heures de fonctionnement cela fait en moyenne des cycles de 1h30 en environ, et des pauses de 2.5 heures
:oops: Je dois être fatigué :boulet: tout à fait cela fait bien autour de 6 et non 15, déjà beaucoup plus acceptable pour une inverter.
Désolé pour cette erreur grossière.
Autre erreur:
Si l'on doit comparer les consos (comparaison toute relative)
- La conso de 125 kWh pour chauffer 70 m2 est sur les 10 premiers jours de janvier et non sur 14 :evil:
- Sur 10 jours également ce n'est plus 153 kWh pour 145 m2 à 21.5-22°C ambiant et une moyenne autour de 6°C extérieur sur une RT2012 dans le Gard mais 120 kwh, soit la même conso avec une T°C extérieure légèrement plus basse et plus du double en superficie.
Pour l'install dans les Landes ce n'est plus 107 kWh mais 84 kWh!
Il y a donc un petit souci :idea:

Alain30.
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par rafcelia »

bonjour j ai 70 m2 de plancher chauffant mais un etage et des plafond a 2.80 soit 125 m2 exactement de maison a chauffer car du coup mon chauffage du haut gainable me sert pas a grand chose

je vois pas d ou peu provenir le problème
j ai des cycles normaux la pac me semble bien regler je suis bien isolé et j ai une temperature de 21 ° dans la maison
ou chercher ?
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par rafcelia »

alain30 a écrit :Re,
rafcelia a écrit :bonjour

apres avoir résolu tous les problèmes de cycles courts et de réglage sur ma machine je constate que je ne dépasse pas le 2.5 en COP et je me demande pourquoi ???

groupe extérieur au nord
loi d'eau : -10=40 ; 15=25
Tu as fait quoi exactement pour réduire le problème? la PAC est-elle sur-dimensionnée?
Pour un PC à Montpellier dans une maison récente je suppose! ta loi d'eau est un peu élevée avec une pente autour de 0.6 ce qui donne autour de 34°C sortie PAC dès 0°C extérieur.
Cela peut expliquer en partie la faiblesse du COP.
Quel deltaT as-tu sortie-entrée PAC entre 5°C et 0°C extérieur?
rafcelia a écrit : groupe ext 92 h
nbr de démarrage 60
electricité consomé 125 kwh
60 démarrages pour 92H de fonctionnement pour une inverter (qui est par définition est censée adapter sa puissance aux déperditions de la maison) c'est aussi élevé , 15 à 16 démarrages / 24H c'est beaucoup.(sans être catastrophique :) )
Tu devrais te rapprocher (si possible) de 2 à 5 démarrages / 24H environ.
Ce nombre élevé peut contribuer aussi à la dégradation du COP.
rafcelia a écrit : electricité consomé 125 kwh
Une conso de 125 kWh pour chauffer 70 m2 pendant les 14 jours premiers jours de janvier je suppose est aussi élevée, cela dépend évidemment du degré d'isolation et de tes habitudes de chauffe.
Pour te donner un ordre d'idée:
Les 14 premiers jours de Janvier = 153 kWh pour 145 m2 à 21.5-22°C ambiant et une moyenne autour de 6°C extérieur sur une RT2012 dans le Gard.
Ou mieux dans les Landes: 107 kWh pour 145 m2 à 21.5-22°C aussi.

Alain30.

Alain30.
alors alain pour mes problemes de cycles court j ai fais ceci :

j ai passer mon thermostat en hysterese avec 0.5 d hysterese
j ai paramétré ma loi d eau comme cela - 7 =37 et +15=25
j ai régler le paramètre 9-04 a 2 au lieu d un par défaut ce qui donne une amplitude de 2° avant redémarrage du compresseur
j ai réglé la température d équilibre du chauffage d appoint a -7 pour éviter que la résistance se mette en marche a partir de 0 degrés en gros c est tout
y aurait il d autre reglage à effectuer pour des économies d énergie
autres info je suis en mode échantillonnage sur la pompe et tous mes circuits sont ouvert a fond
et le delta j y ai pas touche il est d 5°
voila si tu est dans le Gard il serait intéressant de connaitre ta loi d eau
merci
wil49
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : lun. janv. 05, 2015 12:02 pm

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par wil49 »

Bonjour,
Rafcelia comment tu as fait pour atteindre ce paramètre 9-04 ? Du point de vu de la conso il n'est pas mieux de mettre la pompe en demande?

Je cherche partout mais je ne trouve pas...
Altherma 6 kW Ch + ECS
Ki bi-zone avec bouteille de 25 L
Plancher chauffant et radiateur
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: cop 2.5 maxi pourquoi ????

Message par rafcelia »

donc tu passe en mode installateur

pour cela niveau d utilisateur et appui long sur le bouton menu en bas a droite

une fois mode installateur tu va sur vue d ensemble des réglages puis tu fais defiler les reglages jusqu a 09
et la tu regarde a la ligne 4 tu a la valeur 1 tu l a met a deux
voila
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »