Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
-
- Très assidu
- Messages : 142
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2012 9:40 pm
- Localisation : METZ
Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
Bonjour a tous,
la semaine dernière il a fait " froid " - 10°C et j'ai remarque que ma PAC plafonnait a +- 40 °C ... (testé sous loi d'eau et valeur fixe a 70°C )
Donc je contact le dépanneur ( agréé Daikin ) qui est intervenu assez rapidement.
Le jour de son intervention il faisait moins froid ( entre 5 et 7 °C ) .
Apres mon explication , il branche son appareil sur l' UE pour faire ses mesures et pour lui ca a l'air d'être bon.
Puis la même chose sur l'UI , idem pour lui les valeurs sont cohérentes.
Il passe la commande en valeur fixe 80°C , et on attend que ca monte en température...
Finalement après 1h15 a 1h30 et après avoir trifouillé dans l'UI ( thermostats sur les circuits de gaz il me semble ) , la température de l'eau est enfin a 70°C . Et la ca sera son " Max " .
Donc pour lui , la prochaine étape ca sera vérification du gaz. (lors d'un prochain RDV )
A son départ il repasse sur la loi d'eau . Et depuis 5 jours , je surveille la température d'eau qui est plutôt correct avec des températures extérieure entre 3 et 10 °C.
Mais ( ben oui forcement c'était trop beau ) ce matin T° ext = -1 °C et ma PAC plafonne de nouveau a 40 °C et de ce fait tourne en continu.
Je viens de regarder et l'UE n'est quasi pas givre.
Pour info :
C1 = 15 , C2 = -10 , C3 = 38 , C4 = 60
Bon heureusement pour le moment les températures dans la maison son Ok .
la semaine dernière il a fait " froid " - 10°C et j'ai remarque que ma PAC plafonnait a +- 40 °C ... (testé sous loi d'eau et valeur fixe a 70°C )
Donc je contact le dépanneur ( agréé Daikin ) qui est intervenu assez rapidement.
Le jour de son intervention il faisait moins froid ( entre 5 et 7 °C ) .
Apres mon explication , il branche son appareil sur l' UE pour faire ses mesures et pour lui ca a l'air d'être bon.
Puis la même chose sur l'UI , idem pour lui les valeurs sont cohérentes.
Il passe la commande en valeur fixe 80°C , et on attend que ca monte en température...
Finalement après 1h15 a 1h30 et après avoir trifouillé dans l'UI ( thermostats sur les circuits de gaz il me semble ) , la température de l'eau est enfin a 70°C . Et la ca sera son " Max " .
Donc pour lui , la prochaine étape ca sera vérification du gaz. (lors d'un prochain RDV )
A son départ il repasse sur la loi d'eau . Et depuis 5 jours , je surveille la température d'eau qui est plutôt correct avec des températures extérieure entre 3 et 10 °C.
Mais ( ben oui forcement c'était trop beau ) ce matin T° ext = -1 °C et ma PAC plafonne de nouveau a 40 °C et de ce fait tourne en continu.
Je viens de regarder et l'UE n'est quasi pas givre.
Pour info :
C1 = 15 , C2 = -10 , C3 = 38 , C4 = 60
Bon heureusement pour le moment les températures dans la maison son Ok .
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
-
- Très assidu
- Messages : 190
- Enregistré le : sam. avr. 28, 2012 9:07 am
Re: Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
La Temp Ext vue par la console est OK ?
-
- Très assidu
- Messages : 142
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2012 9:40 pm
- Localisation : METZ
Re: Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
Oui elle indique bien -1 °Creboot67 a écrit :La Temp Ext vue par la console est OK ?
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. mars 06, 2012 3:01 pm
Re: Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
Bonjour,
J'ai peut-être une piste pour vous car j'ai eu le même problème.
Le défaut était dû au filtre en bas de l'unité intérieur placé sur le retour d'eau (filtre en Y).
Le filtre métallique démontable était encrassé par des dépôts de boue et de limaille malgré l'installation d'un pot à boue.
L'eau ne circulait plus suffisamment, le circulateur interne chauffait et la pompe fonctionnait presque en permanence. Le défaut est arrivé en 24h lors d'une chute de température.
Cordialement.
J'ai peut-être une piste pour vous car j'ai eu le même problème.
Le défaut était dû au filtre en bas de l'unité intérieur placé sur le retour d'eau (filtre en Y).
Le filtre métallique démontable était encrassé par des dépôts de boue et de limaille malgré l'installation d'un pot à boue.
L'eau ne circulait plus suffisamment, le circulateur interne chauffait et la pompe fonctionnait presque en permanence. Le défaut est arrivé en 24h lors d'une chute de température.
Cordialement.
-
- Très assidu
- Messages : 142
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2012 9:40 pm
- Localisation : METZ
Re: Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
Bonjour et désolé du délai de réponse...
J'ai démonte les filtres sur le retour juste avant l'entre du ballon tampon et ce filtre était propre.
Et démonte aussi le filtre sur l'aspiration de la PAC , celui ci était légèrement salle mais pas bouche.
Donc j'ai refait le test en passant sur T° forcée en demandant 80 °C et au bout de 1h30 a 1h45 ca plafonnait a 70 °C.
Aon avis c'est trop long et pourquoi cela bloque a 70 ... ?!
J'ai démonte les filtres sur le retour juste avant l'entre du ballon tampon et ce filtre était propre.
Et démonte aussi le filtre sur l'aspiration de la PAC , celui ci était légèrement salle mais pas bouche.
Donc j'ai refait le test en passant sur T° forcée en demandant 80 °C et au bout de 1h30 a 1h45 ca plafonnait a 70 °C.
Aon avis c'est trop long et pourquoi cela bloque a 70 ... ?!
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. mars 06, 2012 3:01 pm
Re: Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
Bonjour,
Encore une piste peut-être! En fermant tous les radiateurs, la température d'eau augmente-t-elle ? Le circulateur est-t-il suffisamment puissant (dans l'UI et après le ballon tampon) ? Pour ma part, le circulateur de l'UI était réglé sur la vitesse min et la température d'eau montait difficilement par temps froid. Le rendement était mauvais.
Cordialement.
Encore une piste peut-être! En fermant tous les radiateurs, la température d'eau augmente-t-elle ? Le circulateur est-t-il suffisamment puissant (dans l'UI et après le ballon tampon) ? Pour ma part, le circulateur de l'UI était réglé sur la vitesse min et la température d'eau montait difficilement par temps froid. Le rendement était mauvais.
Cordialement.
-
- Très assidu
- Messages : 142
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2012 9:40 pm
- Localisation : METZ
Re: Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
Comment regle t on cette vitesse ?
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
-
- Accro
- Messages : 279
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
si avant ta pac fonctionnait ,ne cherche pas à régler la vitesse,qui ne se règle pas d'ailleurs,tu as un autre soucis,manque de gaz ou sonde défectueuse,j'ai la même machine ,j'habite à 70 kms de toi et je n'ai aucun soucis de chauffage....
-
- Très assidu
- Messages : 142
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2012 9:40 pm
- Localisation : METZ
Re: Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
Ok Carlos55
Si il manque du gaz , je ne devrais pas avoir un message d'erreur ?
Si il manque du gaz , je ne devrais pas avoir un message d'erreur ?
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
-
- Accro
- Messages : 279
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
pas forcemment,à lire différents postes,le manque de gaz dans les machines donnait ce résultat....
un poste a été ouvert ,sur une daikin ht qui ne montait pas en température,pas de défaut,juste les liaisons des 2 pacs qui givraient ....résultat fuite de gaz ...après réparation,et recharge,tout est ok...
un poste a été ouvert ,sur une daikin ht qui ne montait pas en température,pas de défaut,juste les liaisons des 2 pacs qui givraient ....résultat fuite de gaz ...après réparation,et recharge,tout est ok...
-
- Très assidu
- Messages : 142
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2012 9:40 pm
- Localisation : METZ
Re: Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
Le problème c'est que chez moi je ne vois pas de givre...
J'ai deja entendu parle des sondes ou thermostats qui sont sur le circuit gaz (dans l'UI) . Mais ne retrouve plus sur le net...
J'ai deja entendu parle des sondes ou thermostats qui sont sur le circuit gaz (dans l'UI) . Mais ne retrouve plus sur le net...
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
-
- Actif
- Messages : 14
- Enregistré le : sam. févr. 28, 2015 3:45 pm
Re: Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
Bonjour,
sur des conditions climatiques similaires a t elle réussie sa montée en température ou es tu passé en relève de chaudière?
sur des conditions climatiques similaires a t elle réussie sa montée en température ou es tu passé en relève de chaudière?
-
- Très assidu
- Messages : 142
- Enregistré le : dim. nov. 25, 2012 9:40 pm
- Localisation : METZ
Re: Temperature d'eau qui plafonne a 40°C
Je ne comprends pas trop la question...sebledoc50 a écrit :Bonjour,
sur des conditions climatiques similaires a t elle réussie sa montée en température ou es tu passé en relève de chaudière?
A partir de quand ?
depuis que j'ai la PAC ou depuis le problème ?
Daikin Altherma 16KW HT sur PC et radiateurs sur 160m² + dépendances ; construction de 1951.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 770#138770