section cable
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : ven. déc. 26, 2014 7:14 pm
section cable
bonjour, je viens d'acheter une pac daikin ERRQ011AAV1 unité ext et EKHBRD011AAV1 unité Int, quelle section de câble dois-je mettre entre le compteur edf et le disjoncteur de la pac et aussi quelle section entre le disjoncteur et l'unité ext .je voudrais avancer les travaux pour faire baisser la facture.
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Re: section cable
Bonjour,
Je ne connais pas ces PAC, et dans ce cas le mieux est de demander au vendeur.
A moins qu'une autre personnes ne se manifeste dur le forum et apporte la réponse.
Je ne connais pas ces PAC, et dans ce cas le mieux est de demander au vendeur.
A moins qu'une autre personnes ne se manifeste dur le forum et apporte la réponse.
Cordialement
Laurent
Laurent
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : ven. déc. 26, 2014 7:14 pm
Re: section cable
merci quand même.
-
- Très assidu
- Messages : 121
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
- Localisation : TOULOUSE
Re: section cable
Bonjour.
j ai une ERLQ011C3V unite ext alimentee en 3x6 mm2, 220 V. Pour UI du 3x2.5 mm2 est suffisant
fred
j ai une ERLQ011C3V unite ext alimentee en 3x6 mm2, 220 V. Pour UI du 3x2.5 mm2 est suffisant
fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : ven. déc. 26, 2014 7:14 pm
Re: section cable
merci fred,mais du compteur EDF au dijoncteur de ta pac?
-
- Très assidu
- Messages : 121
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
- Localisation : TOULOUSE
Re: section cable
Alors j ai du 10mm2 du compteur au differentiel de la ligne de ma pac. Ensuite l ensemble de la ligne (disjonteur 32.....20 et 10 pour la pac) sont alimentes par des barrettes en cuivre
fred
fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : ven. déc. 26, 2014 7:14 pm
Re: section cable
encore merci pour ta réponse fred
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Re: section cable
Bonsoir,
Avant de donner une section de câble, il serait peut être judicieux de demander les longueurs non?
(Même si il y a de fortes chances que vous soyez dans le vrai.)
Cordialement
Avant de donner une section de câble, il serait peut être judicieux de demander les longueurs non?
(Même si il y a de fortes chances que vous soyez dans le vrai.)
Cordialement
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : ven. déc. 26, 2014 7:14 pm
Re: section cable
distance entre disjoncteur et l'unité extérieur 6metres et 8 mètres entre disjoncteur et le compteur edf je pense que cela ne. changera pas les sections
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Re: section cable
Donc entre:
- EDF => tableau dédié = 3G10mm² (Trop de pertes en ligne avec du 6mm²) (27A + 22.5A = 49.5A)
- tableau dédié => Groupe extérieur = 3G6mm² (27A)
- tableau dédié => Module HT = 3G6mm² (22.5A)
- Groupe extérieur => Module HT = 2G0.75mm² blindé
Cordialement
- EDF => tableau dédié = 3G10mm² (Trop de pertes en ligne avec du 6mm²) (27A + 22.5A = 49.5A)
- tableau dédié => Groupe extérieur = 3G6mm² (27A)
- tableau dédié => Module HT = 3G6mm² (22.5A)
- Groupe extérieur => Module HT = 2G0.75mm² blindé
Cordialement
Modifié en dernier par Fab77100 le lun. févr. 16, 2015 2:25 pm, modifié 1 fois.
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Re: section cable
vous avez tout sur la doc de la machine
3g6 mm2 pour la resistance d appoint du tableau a lUI
3g2.5 mm2 pour l alim de la pac du tableau au borniers de lUI
3g2.5 mm2 pour l interconnexion entre ui et ue
c est pour une 6kw
3g6 mm2 pour la resistance d appoint du tableau a lUI
3g2.5 mm2 pour l alim de la pac du tableau au borniers de lUI
3g2.5 mm2 pour l interconnexion entre ui et ue
c est pour une 6kw
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Re: section cable
Vous êtes sérieux quand vous voulez faire passer 23A dans du 2.5mm²?rafcelia a écrit :vous avez tout sur la doc de la machine
3g6 mm2 pour la resistance d appoint du tableau a lUI
3g2.5 mm2 pour l alim de la pac du tableau au borniers de lUI
3g2.5 mm2 pour l interconnexion entre ui et ue
c est pour une 6kw
L'intercom ui => ue c'est du 16Vcc, si vous mettez du câble non blindé, vous ne serez pas protégé contre d'éventuels parasites.
-
- Très assidu
- Messages : 180
- Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm
Re: section cable
alors ca doit etre du 3g6mm2Fab77100 a écrit :Vous êtes sérieux quand vous voulez faire passer 23A dans du 2.5mm²?rafcelia a écrit :vous avez tout sur la doc de la machine
3g6 mm2 pour la resistance d appoint du tableau a lUI
3g2.5 mm2 pour l alim de la pac du tableau au borniers de lUI
3g2.5 mm2 pour l interconnexion entre ui et ue
c est pour une 6kw
L'intercom ui => ue c'est du 16Vcc, si vous mettez du câble non blindé, vous ne serez pas protégé contre d'éventuels parasites.
mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 18&t=16480
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : ven. déc. 26, 2014 7:14 pm
Re: section cable
merci fab 77100,le câble d'interconnexion du chauffage a plaque inferieur(ERRQ uniquement),il va de ou a ou, et quelle est sa section.