section cable

michemuche51
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. déc. 26, 2014 7:14 pm

section cable

Message par michemuche51 »

bonjour, je viens d'acheter une pac daikin ERRQ011AAV1 unité ext et EKHBRD011AAV1 unité Int, quelle section de câble dois-je mettre entre le compteur edf et le disjoncteur de la pac et aussi quelle section entre le disjoncteur et l'unité ext .je voudrais avancer les travaux pour faire baisser la facture.
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin

Re: section cable

Message par Popeye68 »

Bonjour,

Je ne connais pas ces PAC, et dans ce cas le mieux est de demander au vendeur.
A moins qu'une autre personnes ne se manifeste dur le forum et apporte la réponse.
Cordialement

Laurent
michemuche51
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. déc. 26, 2014 7:14 pm

Re: section cable

Message par michemuche51 »

merci quand même.
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: section cable

Message par flachaud »

Bonjour.
j ai une ERLQ011C3V unite ext alimentee en 3x6 mm2, 220 V. Pour UI du 3x2.5 mm2 est suffisant

fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
michemuche51
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. déc. 26, 2014 7:14 pm

Re: section cable

Message par michemuche51 »

merci fred,mais du compteur EDF au dijoncteur de ta pac?
flachaud
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 08, 2014 7:14 pm
Localisation : TOULOUSE

Re: section cable

Message par flachaud »

Alors j ai du 10mm2 du compteur au differentiel de la ligne de ma pac. Ensuite l ensemble de la ligne (disjonteur 32.....20 et 10 pour la pac) sont alimentes par des barrettes en cuivre

fred
PAC Daikin Altherma BiBloc 11.2 kW BT 2ème génération, Sans ECS, Plancher Chauffant Réhau 140 m2 dalle traditionnelle,
Isolation, plancher Dalle + 15 cm polyst., Mur = 25 + 10 Roche + briquette 5
Comble plafonnette 45 cm Ouate de Cellulose, maison 1996.
michemuche51
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. déc. 26, 2014 7:14 pm

Re: section cable

Message par michemuche51 »

encore merci pour ta réponse fred
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: section cable

Message par Fab77100 »

Bonsoir,

Avant de donner une section de câble, il serait peut être judicieux de demander les longueurs non?

(Même si il y a de fortes chances que vous soyez dans le vrai.)

Cordialement
michemuche51
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. déc. 26, 2014 7:14 pm

Re: section cable

Message par michemuche51 »

distance entre disjoncteur et l'unité extérieur 6metres et 8 mètres entre disjoncteur et le compteur edf je pense que cela ne. changera pas les sections
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: section cable

Message par Fab77100 »

Donc entre:

- EDF => tableau dédié = 3G10mm² (Trop de pertes en ligne avec du 6mm²) (27A + 22.5A = 49.5A)

- tableau dédié => Groupe extérieur = 3G6mm² (27A)

- tableau dédié => Module HT = 3G6mm² (22.5A)

- Groupe extérieur => Module HT = 2G0.75mm² blindé

Cordialement
Modifié en dernier par Fab77100 le lun. févr. 16, 2015 2:25 pm, modifié 1 fois.
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: section cable

Message par rafcelia »

vous avez tout sur la doc de la machine

3g6 mm2 pour la resistance d appoint du tableau a lUI
3g2.5 mm2 pour l alim de la pac du tableau au borniers de lUI
3g2.5 mm2 pour l interconnexion entre ui et ue
c est pour une 6kw
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: section cable

Message par ummolae »

Image
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: section cable

Message par Fab77100 »

rafcelia a écrit :vous avez tout sur la doc de la machine

3g6 mm2 pour la resistance d appoint du tableau a lUI
3g2.5 mm2 pour l alim de la pac du tableau au borniers de lUI
3g2.5 mm2 pour l interconnexion entre ui et ue
c est pour une 6kw
Vous êtes sérieux quand vous voulez faire passer 23A dans du 2.5mm²?

L'intercom ui => ue c'est du 16Vcc, si vous mettez du câble non blindé, vous ne serez pas protégé contre d'éventuels parasites.
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: section cable

Message par rafcelia »

Fab77100 a écrit :
rafcelia a écrit :vous avez tout sur la doc de la machine

3g6 mm2 pour la resistance d appoint du tableau a lUI
3g2.5 mm2 pour l alim de la pac du tableau au borniers de lUI
3g2.5 mm2 pour l interconnexion entre ui et ue
c est pour une 6kw
Vous êtes sérieux quand vous voulez faire passer 23A dans du 2.5mm²?

L'intercom ui => ue c'est du 16Vcc, si vous mettez du câble non blindé, vous ne serez pas protégé contre d'éventuels parasites.
alors ca doit etre du 3g6mm2
michemuche51
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. déc. 26, 2014 7:14 pm

Re: section cable

Message par michemuche51 »

merci fab 77100,le câble d'interconnexion du chauffage a plaque inferieur(ERRQ uniquement),il va de ou a ou, et quelle est sa section.
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »