votre ratio conso/prod de l'ECS intégrée à la PAC

Message par akua »

Bonjour à tous,

Suite à l'optimisation des paramètres de ma Daikin Altherma BT 6kw, j'en appelle à vos mesures pour ceux ayant une ECS intégrée à la PAC.

En effet, j'ai constaté que mon ratio consommation/production ECS est quasi identique contrairement au ratio consommation/production Chauffage

Exemple au 04 Mars 2015
ECS conso 10kw
ECS production 12 kw

Chauffage conso 12kw
Chauffage production 67 kw

Sur tout le mois de février les chiffres étaient évidemment plus importants mais pas le ratio.
5-6kw d'écart grand max pour l'ECS.

Quels sont vos chiffres?
Qu'avez vous modifié pour optimiser la partie ECS?

Merci
PAC Daikin Altherma BT 2eme génération 6kW
Ballon ECS 180l intégré
Interface utilisateur utilisé en thermostat.
Plancher Chauffant 120 m2, Maison de 2014, avec la norme RT2012.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Re: votre ratio conso/prod de l'ECS intégrée à la PAC

Message par w36xb2w »

Bonjour
J'ai peut être une réponse à ton constat

Tu as des résistances d'appoint dans le ballon et elles entrent en fonction pour monter la température de l'eau selon la température que tu veux sachant que la PAC atteint son maxi avant.

Si tu règles ECS à 48° comme moi tu devrais avoir un delta meilleur, puisque les résistances n'interviendront peut être pas du tout ou peu.
Mon ECS n'as pas de résistances du tout.Conso par mois 150 kw soit 5 Kw/jours moyen
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
akua
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : dim. févr. 01, 2015 6:47 pm

Re: votre ratio conso/prod de l'ECS intégrée à la PAC

Message par akua »

Merci pour ta réponse.
Je l'avais à 49° sur le deuxième écran de l'interface utilisateur. Je l'ai baissé ainsi que la consigne maximum (idem à 48°) mais cela ne change pas grand chose à la donne.
Avec cette nuit et début de matinée froide je viens de voir en plus que le cordon chauffant à fonctionné 3h.

Hum!!!

Ce matin du 05 Mars
J'ai donc:

Pompe 29h
Compresseur 17h
Démarrages 34
Cordon chauffant 3h (cette nuit)

Consommation
chauffage 18kw
ECS 14Kw

Production
chauffage 79kw
ECS 16kw
PAC Daikin Altherma BT 2eme génération 6kW
Ballon ECS 180l intégré
Interface utilisateur utilisé en thermostat.
Plancher Chauffant 120 m2, Maison de 2014, avec la norme RT2012.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Re: votre ratio conso/prod de l'ECS intégrée à la PAC

Message par w36xb2w »

Bonjour
Si je comprends bien c'est pour dégivrer le cordon chauffant et non pour le ballon ECS
Voila mon tableau de conso depuis 2008
http://img110.xooimage.com/files/9/0/e/pac-4a3787c.jpg
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
akua
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : dim. févr. 01, 2015 6:47 pm

Re: votre ratio conso/prod de l'ECS intégrée à la PAC

Message par akua »

J'ai désactivé le cordon chauffant.
Par contre toujours cette consommation ECS et un ratio prod/conso quasi nul

J'ai retravaillé les paramètres

4-01 1 priorité chauffage au lieu du chauffage d'appoint
Il faudrait que je m'attarde sur les paramètres 5.00 et 5.01 mais je ne trouve pas d'infos sur ces paramètres.

Aujourd'hui 09 Mars

Conso
59 kw dont 31 chauffage et 28 ecs
Production
161kw dont 129 chauffage et 30 ecs

heures fonctionnement
pompe 42
compresseur 24
appoint chauffage 4
démarrage 67
PAC Daikin Altherma BT 2eme génération 6kW
Ballon ECS 180l intégré
Interface utilisateur utilisé en thermostat.
Plancher Chauffant 120 m2, Maison de 2014, avec la norme RT2012.