Erreur C0 à répétition - 16 Kw

Répondre
nicolas0057
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : sam. déc. 06, 2014 3:37 pm

Erreur C0 à répétition - 16 Kw

Message par nicolas0057 »

Bonjour à tous,

Voila maintenant un an que ce problème me hante....
J'ai un problème avec ma PAC. Je reçois régulièrement le message d'erreur C0.

Voici les informations de mon installation :
Lieu de l'installation : Moselle (57550)
Maison construite en 2009
Plancher Chauffant Full REHAU.

Aucun Thermostat d'ambiance.
PAC fonctionnant en Auto (Loi d'eau)

Unité Intérieure :EKHBH016B6V3
Unité Extérieure :ERHQ011AAV3

Mon ancien installateur m'a fait changer 3 fois le contacteur de débit. (Sous garantie).
Bien sur aucun changement.

J'ai constaté que le problème apparaissait lorsqu'il y'avait de gros écarts de T° dans une journée.
Par exemple : En ce moment dans ma région, on a du 0 à -2 la nuit et du 11 la journée.
Tous les jours de la semaine dernière ma PAC à coupée en fin de matinée. (Vers 9° - 10°)
Ja la redémarre en rentrant vers 18h et elle tourne jusqu’à ce que la T° remonte le lendemain.

Si les T° restent en dessous de 5° la PAC ne tombe pas du tout en panne. (Aucune panne pendant les mois de Novembre - Décembre et Janvier.

Mon nouvel installateur me préconise un nettoyage de mon plancher chauffant !! (750€).
Je ne pense pas du tout que ça vienne de ça.

Je fais appel à vos idées.... car je commence à être désespéré.
Merci d'avance.

Nico.
Répondre

Retourner vers « Section ALTHERMA Daikin »