bouteille de mélange ou de découplage

sebledoc50
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : sam. févr. 28, 2015 3:45 pm

Re: bouteille de mélange ou de découplage

Message par sebledoc50 »

Bonjour,
notice de 2013

"si la pression statique externe de cette pompe est
supérieure à la pression statique externe de la
pompe à chaleur air/eau, prière d'installer une
pompe supplémentaire avec une pression
statique externe supérieure combinée à une
bouteille de compensation."

Bouteille de mélange

Suite à des problèmes de compatibilté de débits et notamment durant les dégivrage (ce que ne fait pas une chaudière) et si une grosse partie du réseau n'est pas utile du fait de robinet thermostatiques fermés, il y a un rique de prise en glace de l’échangeur, et donc il peut être détérioré, avec un peu de change de l'eau va dans le circuit frigo, et un module intérieur va direct à la poubelle.
Ce qui était VRAI il y a quelques années ne l'est plus forcément aujourd'hui
reboot67
Très assidu
Très assidu
Messages : 190
Enregistré le : sam. avr. 28, 2012 9:07 am

Re: bouteille de mélange ou de découplage

Message par reboot67 »

Toutafait ! BIEN regarder les schémas de montage preconisés dans les manuels du CONSTRUCTEUR.

Lire les MANUELS

Cdlt