Panne sur ma ALTHERMA

Répondre
Burdi33
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. juin 20, 2011 7:02 pm

Panne sur ma ALTHERMA

Message par Burdi33 »

Bonjour,

Installation :
DAIKIN ERSQ014AV1
KIT HYDRAULYQUE EKHBRD014AV1

Le voyant "Inspection requise" clignote.

Mon installateur n'intervenant pas le week-end, je recherche des conseils qui pourront m'aider à résoudre ce problème.

Je n'ai plus de chauffage, ni d'eau chaude sanitaire.

Merci pour votre aide.
DAIKIN ALTHERMA ERSQ014AV1
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
nop
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm

Re: Panne sur ma ALTHERMA

Message par nop »

il doit y avoir un code qui clignote aussi , quel est il ?

http://www.daikin.fr/docs/4PWFR60971-1C ... 221241.pdf

nop
Burdi33
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : lun. juin 20, 2011 7:02 pm

Re: Panne sur ma ALTHERMA

Message par Burdi33 »

Merci, le code E3-12 clignotait, signal micro-coupures, j'ai coupé la PAC au disjoncteur, puis réenclenché et la PAC.
Je pense que c'est peut-être un orage qui a causé l'incident.
C'est surprenant car les inter de la PAC n'ont pas disjoncté.
DAIKIN ALTHERMA ERSQ014AV1
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
nop
Très assidu
Très assidu
Messages : 102
Enregistré le : ven. févr. 06, 2015 2:16 pm

Re: Panne sur ma ALTHERMA

Message par nop »

Parfait !
Les anciennes générations se mettaient en defaut AA en cas de micro-coupure

Nop
Répondre