Page 1 sur 1

code erreur AA sur Altherma Daikin

Posté : mer. juin 24, 2020 7:53 pm
par acft83
Bonsoir à tous,

La PAC de mes beaux-parents affiche subitement un code erreur AA.
La référence est EKHBX007AC6V3.
Il n'y a jamais eu d'ECS, donc il est bizarre que ce code s'affiche...
J'ai essayé plusieurs fois d'effacer le code (affichage code, puis appui sur marche pendant 5 sec.) mais rien n'y fait.
A chaque tentative, le témoin du circulateur s'allume, un petit relais claque et immédiatement après, code AA.

Que puis-je tester ?

Carte HS ?

Merci.

Re: code erreur AA sur Altherma Daikin

Posté : mer. juin 24, 2020 10:07 pm
par Vforce
Salut

Mets en photo le schéma électrique qui est sur la tôle de la carte de l'unité intérieure, je te dirai où mesuré.

Re: code erreur AA sur Altherma Daikin

Posté : jeu. juin 25, 2020 8:23 am
par acft83
Bonjour,

Merci Vforce,

Schéma ci-dessous.
daikin.jpg

Re: code erreur AA sur Altherma Daikin

Posté : ven. juin 26, 2020 6:30 pm
par Vforce
Salut

L'image n'est pas très nette, mais regarde l'alimentation et la continuité des contacts des relais Km1 Km2 Km3 et notamment le thermique Q1L en priorité.
Il est en haut à droite sur le schéma (x9m mais c'est flou)

Re: code erreur AA sur Altherma Daikin

Posté : mer. juil. 01, 2020 8:54 am
par acft83
Bonjour,

Finalement, tout refonctionne.

Le relais KPR (circulateur et activation K1M, K2M, K4M) de la carte de commande était HS. La bobine était OK, mais le contact était HS.
Du coup, j'en ai profité pour changer tous les relais en prévention.

Merci.