vanne 2 voies hs

Répondre
kalyasse
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 8:30 pm

vanne 2 voies hs

Message par kalyasse »

Bonjour, la vanne 3 voies de ma pac altherma semble défectueuse. Elle faisait un bruit et semble en bout de course avec un petit claque, claque, claque, j'aimerais changer cette pièce. Depuis j'ai un code erreur C0.
Cette vanne est une siemens acvatix SFP 21/18
ou puis je trouver se genre de pièce ?
Je vous en remercie d'avance
invert 8kw
ecs 300l
pc rotex 16mm
surface 90m²
nourisse 8 zones
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: vanne 2 voies hs

Message par Vforce »

Salut

Mets une photo où la référence de ta PAC.

Pour le défaut C0 cela signifie que il y a un débit d'eau alors qu'il n'y a pas de circulation demandé par la PAC.

Cause : Capteur de débit, autre circulateur sur le réseau, relais circulateur sur la carte.
kalyasse
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 8:30 pm

Re: vanne 2 voies hs

Message par kalyasse »

Bonjour
Et Merci pour ton retour.
Rien à voir avec cette vanne 3 voies qui sépare l'eau chaude sanitaire et le planché chauffant?
Cdlt
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
invert 8kw
ecs 300l
pc rotex 16mm
surface 90m²
nourisse 8 zones
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: vanne 2 voies hs

Message par Vforce »

Salut

C'est pas la vanne d'origine ?
kalyasse
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 8:30 pm

Re: vanne 2 voies hs

Message par kalyasse »

Bonjour Vforce,
Si si, du moins c'est selle sui a été installé dès le départ
cdlt
invert 8kw
ecs 300l
pc rotex 16mm
surface 90m²
nourisse 8 zones
kalyasse
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 8:30 pm

Re: vanne 2 voies hs

Message par kalyasse »

En faite, il n'y a que la demande du ballon d'eau chaude qui fonctionne encore. Mais je m'aperçois que la vanne doit être à moitié ouverte car elle envoie de l eau dans mon planché chauffant.
Du coup de l'eau à 50 degrés ne dois pas être très bon ?
invert 8kw
ecs 300l
pc rotex 16mm
surface 90m²
nourisse 8 zones
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: vanne 2 voies hs

Message par Vforce »

Salut

J'ai jamais vu de vanne ainsi chez Daikin.
La référence de la plaque signalétique est illisible.
Non ce n'est pas de laisser la vanne en position intermédiaire.

Tu as une photo de l'emplacement de la vanne, je suppose que c'est un ballon déporté.
kalyasse
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 8:30 pm

Re: vanne 2 voies hs

Message par kalyasse »

Slt :wink:
je rajoute trois photos
Merci encore de te pencher sur mon soucis, l'automne arrive, pour l'instant c est encore d'ou.
Pas besoin de chauffage ouff
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
invert 8kw
ecs 300l
pc rotex 16mm
surface 90m²
nourisse 8 zones
Avatar du membre
Vforce
Accro
Accro
Messages : 265
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers

Re: vanne 2 voies hs

Message par Vforce »

Salut

C'est pas une vanne d'origine Daikin.
Soit tu trouve le même moteur ou du moins le filetage, soit tu remplaces l'ensemble.
kalyasse
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 8:30 pm

Re: vanne 2 voies hs

Message par kalyasse »

Effectivement, je cherche donc le même moteur ;-)
D'où ma question, je pensais bien devoir changer cette pièce. j'en cherche une ;-)
invert 8kw
ecs 300l
pc rotex 16mm
surface 90m²
nourisse 8 zones
Michel580
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : mar. juin 09, 2020 8:17 am

Re: vanne 2 voies hs

Message par Michel580 »

Bonjour,
J'ai eu aussi le même soucis de vanne 3 voies au redémarrage du chauffage il y a quelques jours.
Vanne 3 voies grippée donc grillage du servo-moteur de commande.
Ma PAC Daikin HT 16 Kw avec ECS a été installée fin décembre 2019 ( 5 mois d'utilisation en gros).
D'après l'installateur concessionnaire Daikin problème jamais rencontré >>>> défaut de fabrication !!
Pièces et main d'oeuvre pris en charge par l'installateur et Daikin
Il s'agit d'une vanne 3 voies ESBE
Crdlt